Dimension GTL si utilisation d'un bac encastrable

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 495 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour à tous,

Je souhaite intégrer un tableau électrique dans un bac encastrable.

Je veux donc réaliser une colonne GTL en rail-placo puis y intégrer mon bac.

Je sais que je devrais doubler le placo sur tout le tour de ma colonne (pour consuel).

Je n'arrive pas à savoir si il y a des dimensions à respecter (cotes intérieures ou extérieur) pour la réalisation de ma colonne.

Quelqu'un peut-il m'aider?

Cdt
Messages : Env. 700
De : Autun (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Autun (71)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il s'agit dans ce cas d'un ETEL encastrée.

Donc au minimum 600x250xhauteur de pièce.
La largeur peut éventuellement être ramenée à la largeur de la GTL + 10cm
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Autun (71)
D'abord merci pour ta réponse.

J'ai continué à chercher entre-temps et j'ai vu qu'il fallait une partie mobile au-dessus et en dessous du bac encastré.
Est-ce obligatoire ? J'étais locataire dans un appartement neuf en 2010. Le tableau était dans un bac encastré mais pas de partie mobile (donc plus esthétique).

Vous pensez que le consuel est d'accord ?
Messages : Env. 700
De : Autun (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement la norme demande cela.

Mais je ne pense pas que le consuel soit exigeant la dessus ne s'agissant pas d'un élément essentiel de sécurité.
Je n'ai pas vu de retour d'internautes ayant été recalés sur ce point

Au pire vous aurez une remarque sans contre visite et vous ajouterez une trappe après coup.

Mais ce que je vous dits ne peux pas être une garantie à 100%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 700 message Autun (71)
Bonjour,

Oui effectivement le risque est qu'il y ait une contre visite ( 180€) et vu que c'est mon frère qui paye ça m'embête de prendre cette décision..

Je vais essayer de voir directement avec le consuel.


De toute façon d'après une personne d'ERDF, il faut au moins une trappe du côté de l'arrivée du câble d'alimentation qui va au compteur (c'est à dire en partie basse dans mon cas).

Cdt
Messages : Env. 700
De : Autun (71)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir