Liaison équipotentielle secondaire sdb

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 342 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Bonjour

Dans ma salle de bain jai :
Un radiateur en fonte alimenté en per
Une prise électrique raccordée en direct avec La terre au tableau en 2,5
2 points lumineux distincts raccordés à la terre en direct au tableau avec du 1,5
Est ce correct ou dois je revoir ma liaison équipotentielle secondaire ?
Jai Le sentiment qu il me faut juste raccorder la prise et Le radiateur en fonte par un fil de terre de 2,5 je me trompe ? Car sinon tout est relié à la LEP donc ca doit être bon même si je suis passée en 1,5 pour l éclairage ?
Merci à vous !
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut relier le fil de terre de l'éclairage, le fil de terre de la prise, le radiateur en fonte, par un fil en 2,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Bonsoir Merci pour cette réponse qui m en amene 2 autres :
-pourquoi dois je relier Le fil de terre de l éclairage et de la prise alors que tous deux sont directement branché au tableau électrique (et donc avec le même potentiel non ?). Je dis ca car je me rends compte de mon erreur apres pose du placo donc mes câblage spots sont déjà en place ;(

- comment on les relie (je fais comme si je reliais Le spot a un autre spot sauf que je le relis à la prise ? Si oui mais ensuite pour relier la prise au radiateur j'ai plus d emplacement disponible donc comment puis je faire ? Je voudrais éviter le domino dans une salle de bain...
Desolee pour ces questions de débutantes
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Cela s'appelle liaison équipotentielle supplémentaire.
C'est une liaison redondante, qui est là pour que équipotentialité soit assurée même s'il y a un problème de connexion sur un des conducteurs de terre.

Soit vous ramener tous les fils de terre à un même point (par exemple le boitier d'encastrement de la prise)
Soit vous relier avec un même fil de terre les 3 points successivement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Ok mais dans la pratique la prise qui est dans ma salle de bain est reliée au tableau electrique puis j'ai reponté pour aller vers une prise de ma cuisine donc mes 2 entrées de terre sur la prise de courant sont déja utilisées donc comment je peux faire pour rajouter un fil de terre ? 
je pourrais mettre un wago mais dans toute ma maison j'ai essayé de faire sans domino ni wago (car j'avais lu qu'il y avait plus de risque de depart de feu depuis ces points) donc ca me dérange vraiment d'en mettre un dans la salle de bain...
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Aucun risque avec les wagos, sinon ce serait interdit, 30 ans que je pratique, aucune de mes installations n'a brûlé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et puis surtout un Wago sur la terre ou aucune intensité ne circule, encore moins de risque
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 30 juin 2024 à 19h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir