Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je me pose une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur internet.

J'ai acheté une VMC hydro B aides et je doit l'installer dans ma maison en construction.

Ma maison est constitué de 2 SdB (1 a l étage et 1 au Rdv), de 2 WC (idem Sdb) et d'une cuisine au RdC.

L'étage n'est pas sur la totalité de la maison j'ai donc des combles a l'étage mais également au RdC.

Ma question est la suivante :

Est-il possible que je mette le caisson VMC dans les combles du RdC, ce qui imposera donc que le caisson sera plus bas que les bouches d'extraction de l'étage?

En vous remerciant pour votre réponse!

Sebastien
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour,

Si vous faites une recherche sur internet vous trouverez aisément les règles de bonnes pratiques.

- Par principe, pas de point bas entre la bouche et le caisson pour éviter une condensation.
- Une sortie aussi verticale que possible entre le caisson et le toit.

Nous vous conseillons également d'installer le caisson au plus près de la trappe d'accès aux combles et de ne pas le positionner trop près des chambres (bruit nocturne).

Bon travail !  
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
fillinges a écrit:Bonjour,   .....
- Par principe, pas de point bas entre la bouche et le caisson pour éviter une condensation.
.......  

Qu'est-ce que ça veut dire pas de point bas ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Exemple :

L'aspiration (WC, cuisine, SdB) est à 2m50.

Dans les combles, la VMC est à 3m50.

La gaine entre l'aspiration et la VMC doit être à plat ou monter sur toute sa longueur et ne jamais former un U l'humidité de l'air pourrait condenser au point bas (risque de déchirure de la gaine sous le poids de l'eau).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci pour ces éléments de réponse.

Je n ai pas encore trouvé la reponse a tte mes questions sur le net mais je cherche (notamment la possibilité d avoir le caisson VMC plus bas que les bouches de SdB et WC de l etage)
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Finalement seb13100 vous avez trouvé une solution ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.