Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage Thermostat d'ambiance Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.077 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour,

Je viens d'acheter un thermostat d'ambiance SIEMENS RDE100 (doc technique cliquez-ici).

Je pensé que c'était simple, car il était précablé avec un pont entre L et Q11. Mais par surprise ce matin il fait 16°C chez moi....ce qui veux dire qu'il n’envoie pas l'information à la chaudière fioul.

J'ai que 2 fils, une phase et un neutre. Mon ancien TH était câble de la façon suivante ; phase sur COM et neutre sur NO. Mais le nouveau thermostat à trop d'entrée je suis perdu....

Pouvez vous me guider sur quel couleur de fil sur quel entrée??

Merci par avance, ont à froid =)
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,
Comment avez-vous câblé actuellement ? entre L et N ? ou entre L et Q14 ?

Êtes-vous sûr que votre 2ème fils est un neutre ? (avez-vous 230V entre ces deux fils ?)

Savez-vous où sont branchés vos fils de l'autre côté ?
Avez-vous une doc de votre ancien thermostat ?

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
J'ai câblé le Neutre sur N, la phase sur L puis le TH est précablé de base avec un pontage sur Q11.

Oui j'ai bien 230V entre les deux fils, c'est fils sont câblé sur ma chaudière "De Dietrich Premys CA-27-100-2". En revanche je n'est pas bidouillé les fils sur ma chaudière donc je ne sais pas le quel et branché sur quoi...

Mon ancien TH est un "Euro-Thermostat".
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Hmm, ce qui m'ennuie, c'est que vous ayez 230V entre les 2 fils.
D'après la doc le contact NO qui correspondrait à votre ancien thermostat serait entre Q11 (COM) et Q14 (NO)...mais le problème, si vous avez 230V entre les 2 fils, ça risque de provoquer un court-circuit lorsque le contact se fermera. C'est pour ça qu'il faudrait savoir où ils sont branché sur la chaudière...mais d'un autre côté, si vous n'aviez pas 230V entre les 2 fils, je ne pense pas que le thermostat aurait pu s'allumer...et il aurait fallu prendre le modèle à pile...
Je ne veux pas vous faire prendre de risque à endommager quelque chose, donc sans savoir où sont branchés ces fils, je ne pourrait vous aider plus.

Désolé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Globetrotter21 a écrit:...mais d'un autre côté, si vous n'aviez pas 230V entre les 2 fils, je ne pense pas que le thermostat aurait pu s'allumer...et il aurait fallu prendre le modèle à pile...

Ce qui m'étonne c'est que mon ancien TH était à pile alors que j'ai 2 fils avec du 230V... je ne comprend pas tout.
Je vais regarder ce soir sur ma chaudière et je prendrais une photo, ça sera plus simple

EDIT : J'ai un autre problème en parallèle... si jamais (Défaut journalier brûleur (Régule))
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour,

Voici le câblage de ma chaudière. Cela t-aide t-il?



[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=158791P20170314194351.jpg][/url]
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
C'est ce à quoi je m'attendais. Mais ce qui m'embête toujours, c'est le fait que vous ayez 230V entre les 2 fils.

Vous dites également que vous aviez un modèle à pile auparavant. Pourquoi avez-vous un modèle sans maintenant ? Est-ce votre chauffagiste qui vous l'a vendu, ou l'avez vous choisi seul ?

Mais en gros, pour celui-ci (pour respecter le schéma, et la logique de l'ancien thermostat), il faudrait mettre le fil bleu sur N et tirer un fil supplémentaire (de n'importe quelle couleur sauf bleu de préférence => ça c'est juste une question d'éthique :p)depuis la borne L1 (à la place du bleu actuel) jusqu'à la borne Q14 du thermostat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Globetrotter21 a écrit:C'est ce à quoi je m'attendais. Mais ce qui m'embête toujours, c'est le fait que vous ayez 230V entre les 2 fils.

Vous dites également que vous aviez un modèle à pile auparavant. Pourquoi avez-vous un modèle sans maintenant ? Est-ce votre chauffagiste qui vous l'a vendu, ou l'avez vous choisi seul ?

Mais en gros, pour celui-ci (pour respecter le schéma, et la logique de l'ancien thermostat), il faudrait mettre le fil bleu sur N et tirer un fil supplémentaire (de n'importe quelle couleur sauf bleu de préférence => ça c'est juste une question d'éthique :p)depuis la borne L1 (à la place du bleu actuel) jusqu'à la borne Q14 du thermostat.

Non on me l'a donné =)
Donc si je mets le bleu sur Q14, je le mets aussi sur le N de mon th? car j'ai déjà essayé cette configuration.
Mais ce que je ne comprend pas, c'est effectivement d'avoir 230V alors que j'ai que 2 fils d'info et non L+N et 1 fil info.


il faudrait que j’achète un TH à pile non?


NOTA : Si je "m'amuse" a essayer de ponter la phase ou le N sur les différentes entrée "Q" du TH, est-je une chance de griller l'automate de la chaudière? car si "non", je peux essayé, quitte à griller le TH...temps que ça ne grille pas ma chaudière.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Non, non pas de pont entre N et Q14.

=> soit thermostat à pile
=> soit tirer un câble supplémentairement depuis la fiche de la chaudière (borne N) à raccorder borne N du thermostat (en général on utilise un fil bleu pour le N.
et un fils entre L1 de la fiche de la chaudière et la borne Q14 du thermostat
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Rhone
Ok, merci pour tes retours !!

Je pense que je vais acheter un à pile ça me semble plus simple que de changer le câble qui n'a pas été passé sous fourreau.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 07h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir