Raccorder plusieurs tableaux Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 393 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonsoir,

Ma maison est fait de sorte qu'il y a 3 tableaux " divisionnaires" j’espère que je ne me trompe pas dans le terme.

Celui de l'étage



un autre pour le rez de chaussé et un autre pour la cuisine.

chaque un avec son interrupteur différentiel.

Les 3 tableaux sont tous reliés à l'arrivée générale.



Au disjoncteur général (en bas à gauche)

Je compte relier un 4éme tableau pour le circuit extérieur le cable pour alimenter ce tableau est déjà tiré.

Mais je n'ai plus de place pour le faire rentrer dans le disjoncteur.

Existe t il à la manière d'un bornier, une solution à mon problème ?

Dans les magasins style L M, ils me disent qu'il ne savent pas comment m'aider.

Je me retourne donc vers vous.

Merci d'avance.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce n'est pas bien dans les normes tout cela.

En principe on ne met pas plus d'un fil par borne du disjoncteur de branchement.

Le mieux est de faire un petit coffret de dérivation intermédiaire avec un disjoncteur au départ de chaque tableau, de calibre adapté à la section des fils en aval.

Dans l'esprit de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Ok.

Je vois le principe et j avais cette idée en tête pour le bornier pour la phase et le neutre. Mais je ne trouve pas ce type de tableau ches les grandes surfaces.

Aurais tu un lien à me fournir.

Autre chose mes tableaux sont déjà doté d interrupteur différentiel en 40a. Dans ton graphique ce que l'on voie se trouve en amont ou bien est ce mes tableaux ?

Si cela se trouve en amont peut on mettre 2 inter différentiel au départ (tableau intermédiaire) et à l arrivée (tableaux divisionnaires)

Merci d avance
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce qu'on voit c'est bien à l'amont.
Vos interrupteurs différentiels sont bien dans les tableaux divisionnaire.

Ce qu'il y a au départ ce sont des disjoncteur pour protéger les câble de liaison contre les surintensités.
Pour rappel :
- 16² disj 63A maxi
- 10² disj 50A maxi
- 6² disj 32A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 2,5² disj 20A maxi

Pour le coffret de dérivation, un tableau 9 modules me semble un bon compromis il permettra de mettre à la fois les disjoncteur et éventuellement des borniers que vous pourrez clipser sur le rail

Exemple :
http://www.materielelectrique.com/coffret-mini-ekinoxe-modul[...]-blanc-9010-p-2138.html
http://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php[...]ult.php?keywords=004816
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Up

Désolé mais sur le dessin tu indiques 10 carré disjoncteur de 40a mais dans le texte tu marques 50a.

Laquelle est la bonne ?

Sinon peut tu me repondres à mon message privé svp ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

50A est la valeur maxi.
On peut l'utiliser si on ne dépasse pas une vingtaine de mètres

Par ailleurs un disj 40A est nettement moins cher qu'un 50A et plus facile à trouver.
De plus il permet mettre des ID 40A dans le tableau divisionnaire sans risque de surchrage.

Donc si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW, un 40A est préférable..
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonjour,

Il est vrai que je n'ai pas indiquer la longueur de câble qui a apparemment une importance.

Je prendrais les mesures ce week-end.

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Bonsoir,

Donc après mesure dis moi si je suis toujours dans les clous.

1) Le câble 4² fait 9 mètres je l'ai relié à un 32A car je compte le remplacer par du 6² prochainement
2) le câble 6² fait 16 mètres je l'ai relié à un 32A
3) le câble 16² fait 16 mètres je le relie à un 63A (tableau divisionnaire de la cuisine)
4) le câble 10² fait 33 mètre je le relie à un 50A

sur un ancien poste tu m'avais dit un ampérage plus bas pour le 10² surement car je m'étais mal exprimé.

Mes 4 points sont ils bon ? puis je mettre un disjoncteur avec un ampérage plus bas aux divers points ?

Pour rappel à l'autre extrémité il y a à chaque fois un tableau divisionnaire avec sois 1 ou 2 interrupteurs divisionnaires 40A.

As tu besoins d'information supplémentaires.

Merci d'avance
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ OK à partir du moment où il sera en 6 (1% de chute de tension maxi)

2/ OK (1,7% de chute de tension maxi)

3/ OK (1,2% de chute de tension maxi)

4/ Pose problème : 3,3% de chute de tension maxi avec 50A.
L'idéal serait 32A (2,1%), à la limite 40A (2,6%)
S'il vous faut vraiment 50A, il serait préférable de passer en 16² (2,1%)

Rien n'empêche de mettre des disjoncteurs de plus faible calibre, du moment qu'il vous reste suffisament de puissance dans le tableau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
À ok
Donc pour point 4 je vais mettre un 32a.
Je disais 50a car je pensais qu en mettant le plus gros je ne serai pas embêté.

Donc pour la cuisine point 3 si je mets du 32 ou 40, 50a je se passerai quoi ?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
32A le disjoncteur saute si vous tirez plus de 7kW
40A le disjoncteur saute si vous tirez plus de 9kW
50A le disjoncteur saute si vous tirez plus de 11kW
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Ok merci carminas

maintenant sur le tableau divisionnaire de la cuisine
l'interruption différentiel est un type A de 40A

donc si je mets un disjoncteur au niveau du tableau intermédiaire (40a, 50a ou 63a) et que je tire plus de 9kw
interruption différentiel de la cuisine fera son travail ?

je peux donc pour protéger la ligne ne mettre qu'un disjoncteur de 40A dans le tableau intermédiaire ou bien est ce du fait faite que le câble soit du 16² et que la norme m'impose un 63A ?

merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non il ne fera pas son travail il va cramer

C'est au disjoncteur d'assurer ce rôle
C'est pourquoi il faut en mettre un aut départ

Le calibre du disjoncteur 63A pour du 16² est un maximum
On peut toujours mettre moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour bien comprendre :
- le calibre d'un disjoncteur est la valeur au delà duquel il coupe si vous dépassez. On le choisit en fonction de la section (et éventuellement de la longueur) du circuit. On peut toujours le minorer.
- le courant assigné d'un interrupteur différentiel est le courant maximum qu'il accepte avant de se détériorer. On peut toujours l'augmenter.

Le disjoncteur se met au départ du câble
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Oui carminas je me suis peut-être mal exprimé.

Ce que je disais c était, j ai un câble 16 d'un côté (tableau divisionnaire de la cuisine) le câble est relié à l interrupteur différentiel 40a de l autre (dans le tableau intermédiaire que tu m as dessiné plus haut) au disjoncteur (63a, ou 50a ou 40a). À quelle moment ce disjoncteur va jouer son rôle ?

Car pour moi si je comprend le disjoncteur 63a disjoncter si je dépasse plus de 13860w mais mon interrupteur différentiel de la cuisine aura disjoncter bien avant ? J ai tord ?

Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non l'interrupteur différentiel aura cramé avant.
Comme je l'ai dit plus haut, un interrupteur différentiel ne coupe pas en cas de surcharge.

Si vous avez un unique interrupteur différentiel 40A dans le tableau cuisine, autant mettre un disjoncteur 40A au départ.

Par contre si vous avez plusieurs interrupteurs différentiels 40A dans le tableau cuisine sous lesquels vous avez réparti les puissances de circuit de manière homogène, vous pouvez augmenter le calibre du disjoncteur au départ.

Ou alors vous mettre un (ou plusieurs) interrupteur différentiel 63A dans le tableau cuisine. C'est la solution que je choisirai si le matériel n'est pas acheté.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Haaaa d'accord je pensais que l'interrupteur différentiel pouvais disjoncter si ont dépassé la puissance indiquée (ici 40A), d’où le terme "cramé" à prendre au sens premier du terme.

effectivement dans le tableau de cuisine je n'ai qu'un ID 40A avec 6 disjoncteurs.

bon vais tenté de faire un schéma electrique de ce que j'ai actuellement.

merci encore pour tout carminas
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Marseille (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je répète qu'un interrupteur différentiel ne disjoncte pas sur une surcharge.
Son seul rôle est de détecter les fuites de courant.

Donc si on tire par 12000W l'interrupteur différentiel 40A de la cuisine ne sautera pas.
Mais il cramera.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 15h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir