Retour
Menu utilisateur
Menu

Question et avis sur tableau électrique

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 535 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Bonsoir,
Je vous sollicite pour avoir des avis sur mon tableau électrique
Je serais sur un type 2 car la route est à environ 40m.

L'enveloppe :
Coffret Hager VegaD 7 Rangées x 24 modules


Rangée 1 :
Interrupteur sectionneur 63A Legrand 406441 ou l'autre avec la manette rouge
Faut il prendre un DB et si oui lequel ?

Rangée 2 :
Première partie :
    Disjoncteur diff 63A Type A
          Disjoncteur 32A : Plaque induction
          Disjoncteur 20A : Four cuisine
          Disjoncteur 20A : Lave vaisselle
          Disjoncteur 20A : Lave Linge
          Disjoncteur 20A : Sèche linge
Deuxième partie :
     Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 32A : PAC module intérieur
          Disjoncteur 16A Courbe D : PAC module extérieur
          Disjoncteur 16A : 8PC Buanderie + Garage
          Disjoncteur 2A : Protection Alim KNX
          Disjoncteur 2A : Protection Ecocompteur
          Disjoncteur 2A : Protection VMC
          Disjoncteur 16A : 2PC GTL

Rangée 3 :
Première partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 20A : 6PC Cuisine
          Disjoncteur 20A : 12PC Sejour + Chambre RDC
          Disjoncteur 20A : 12PC Entrée + Chambre 2
          Disjoncteur 16A : 2PC SDB + 2PC SDE
          Disjoncteur 16A : 5 Volets RDC
          Disjoncteur 16A : 15 Circuits Eclairage RDC           C'est pas un peu trop ?
Deuxième partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 20A : 6PC Cuisine
          Disjoncteur 20A : 10PC Salon
          Disjoncteur 20A : 12PC Chambre 3+4
          Disjoncteur 16A : 3 Volets Etage
          Disjoncteur 16A : 7 Circuits Eclairage Etage
          Disjoncteur 16A : Alim module KNX
Disjoncteur diff 16A : Congélateur
Disjoncteur diff 16A : Portail

Rangée 4 :
Modules KNX Alim - IP - Variateur eclairage - Ecocompteur Legrand

Rangée 5 :
Module KNX 20 Sorties + 8 Volets

Rangée 6 et 7 :
Bornier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

R1
J'aime bien le modèle avec la manette rouge plus visible, mais ce n'est pas une obligation.
L'essentiel est que la coupure d'urgence soit bien repérable
S'il y a un interrupteur sectionneur, inutile de remettre un DB

R2
A noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire

R3
8 points d'éclairage maxi par disjoncteur

Evitez de charger dès le départ les circuits avec leur nombre maxi de point d'utilisation, cela bloque tout ajout ultérieur.
Et cela serait dommage avec un si grand tableau.

Avec quoi est produite l'ECS ? la PAC ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Bonsoir Carminas et merci pour tes réponses

Carminas a écrit:Bonsoir

R1
J'aime bien le modèle avec la manette rouge plus visible, mais ce n'est pas une obligation.
L'essentiel est que la coupure d'urgence soit bien repérable
S'il y a un interrupteur sectionneur, inutile de remettre un DB
Pour la rouge c'est sure c'est plus visible.

R2
A noter que les PC GTL ne sont plus obligatoire
Alors ça c'est cool, je voyais vraiment pas l'intérêt, surtout avec une Baie info a proximité avec des prises

R3
8 points d'éclairage maxi par disjoncteur
Ok merci je n'avais pas trouvé de maxi

Evitez de charger dès le départ les circuits avec leur nombre maxi de point d'utilisation, cela bloque tout ajout ultérieur.
Et cela serait dommage avec un si grand tableau.
Ok je vais revoir ça

Avec quoi est produite l'ECS ? la PAC ?
Oui ce serait une PAC hybride
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Par contre le tableau est grand mais ça se remplis vite.
La première rangée en plus est prise par le sectionneur.
C'est gênant si je commence un nouvel ID a la moitié du tableau sur la rangée 1 ?
Sinon il faut que je vois si les bornes peuvent passer sur une seule rangée (bornes double étage).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour mettre un ID sur la rangée 1.
Essayez juste de bien eloigner l'interrupteur sectionneur du reste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Ok ça marche je vais réorganiser tout ça.
Par contre, qu'en est il des prises normales de la cuisine et de la salle de bain ? A part les éloigner des sources d'eau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Question pour l'éclairage : 8 Points d'éclairage par disjoncteur.
1 Point d'éclairage c'est une ligne ou 1 ampoule ?
Dans le salon par exemple, j'ai une ligne de 4 spots.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Ça donnerais ça.

Rangée 1 :

Première partie :
    Interrupteur sectionneur 63A Legrand 406441 ou l'autre avec la manette rouge
Deuxième partie :
     Disjoncteur diff 63A Type A
          Disjoncteur 32A : Plaque induction
          Disjoncteur 20A : Four cuisine
          Disjoncteur 20A : Lave vaisselle
          Disjoncteur 20A : Lave Linge
          Disjoncteur 20A : Sèche linge

Rangée 2 :
Première partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 32A : PAC module intérieur
          Disjoncteur 16A Courbe D : PAC module extérieur
          Disjoncteur 16A : 8PC Buanderie + Garage
          Disjoncteur 2A : Protection Alim KNX
          Disjoncteur 2A : Protection Ecocompteur
          Disjoncteur 2A : Protection VMC
          Disjoncteur 16A : 2PC GTL

Deuxième partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 20A : 6PC Chambre RDC
          Disjoncteur 20A : 6PC Chambre 2
          Disjoncteur 20A : 6PC Chambre 3
          Disjoncteur 20A : 6PC Chambre 4
          Disjoncteur 16A : 4 Eclairages Etage
          Disjoncteur 16A : 3 Volets Etage

Disjoncteur diff 16A : Congélateur  

Rangée 3 :
Première partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 20A : 6PC Cuisine
          Disjoncteur 20A : 6PC Sejour
          Disjoncteur 20A : 6PC RDC
          Disjoncteur 16A : 2PC SDB + 2PC SDE
          Disjoncteur 16A : 5 Volets RDC
          Disjoncteur 16A : 5 Eclairages RDC
Deuxième partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 20A : 6PC Cuisine
          Disjoncteur 20A : 10PC Salon
          Disjoncteur 20A : 4 Eclairages Etage
          Disjoncteur 16A : 5 Eclairages RDC
          Disjoncteur 16A : 5 Eclairages Etage
          Disjoncteur 16A : Alim module KNX

Disjoncteur diff 16A : Portail

Rangée 4 :
Modules KNX Alim - IP - Variateur eclairage - Ecocompteur Legrand

Rangée 5 :
Module KNX 20 Sorties + 8 Volets

Rangée 6 et 7 :
Bornier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans la salle de bain les prises doivent être hors volume
Dans la cuisine les prises ne doivent pas être au dessus du bac d'évier ou de la plaque électrique

Un point d'éclairage c'est un DCL.
Mais dans le cas de spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans la même pièce
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Carminas, peux tu me dire d'ou tu tiens que les PC GTL ne sont plus obligatoire. Je n'arrive pas à trouver même si je te fais confiance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est marqué : "s'il sont prévus"
Cela veut dire que ce n'est pas obligatoire :



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Nikel merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
En fait il est conseillé de la mettre dans le coffret de communication et c'est justement la que je voulais la mettre.
Je vais me faire une petite baie info avec prise, serveur, switch et panneau de brassage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Une autre question, je viens de lire qu'avec un inter diff de 63A il n'y avait pas de limite de protection aval, cad que je pourrais mettre, dans la limite de 8 disjoncteurs, pas comme un 40A.
Est ce vrai ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est exactement cela.
C'est la règle par rapport à l'amont : 63A>60A du DB

Avec cette règle la norme privilégie clairement les ID 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Donc je peux faire ça ? :

Rangée 2 :
Première partie :
    Disjoncteur diff 63A Type AC
          Disjoncteur 32A : PAC module intérieur
          Disjoncteur 16A Courbe D : PAC module extérieur
          Disjoncteur 16A : PAC module ECS
          Disjoncteur 16A : 8PC Buanderie + Garage
          Disjoncteur 2A : Protection Alim KNX
          Disjoncteur 2A : Protection Ecocompteur
          Disjoncteur 2A : Protection VMC
          Disjoncteur 16A : 2PC GTL
Normalement = 32+16+16+(16+2+2+2+16)/2 = 83A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui sans aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 20h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir