Bonjour à tous,

je viens vers vous pour avoir votre avis sur le remplacement d'un tableau TRI pour une petite salle des fêtes ainsi qu'un départ d'une ligne alimentant 2 bureaux annexes ( ligne de liaison en 6 mm2 environ 18 mètres ) .

Mes questions sont :

           - est-il nécessaire ( ou obligatoire ) de placer un sectionneur ou un disjoncteur ( non diff ) à la sortie du bornier tétra pour isoler ( ou protéger ) les 3 rangées du tableau ? 
 

         -  le choix des calibres des protections est-il correct ainsi que les sections ? 

         -  en ERP les disjoncteurs sont en 6 kA , mais peut-on mettre des ID habituellement utilisés pour l'habitat ou doit-on en prendre des spéciaux pour le tertiaire ? 

         - pour des raison de budget,  j'ai préféré mettre 1 ID par phase plutôt que 3 ID tétra , cela est-il une pratique habituelle ? 

         - pour info, il est normal que le circuit BAES , le dispositif coupure urgence et contacteur J/N n'apparaissent pas sur ce tableau ( en attente ) 


Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements 



 
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Calvados
Une petite question supplémentaire, selon l'amendement 5 de la NFC 15-100,  la règle de limitation à 8 disjoncteurs sous une même ID et la règle de calcul de l' In des ID ( soit par rapport à l'amont ou à l'aval ) s'appliquent telles aux ERP ?

Si oui , pour être tranquille,  je pose des ID 63 A  30 mA  au lieu des ID 40 A et dans ce cas je les câble en 16 mm2 mais cela me parait bizarre car les arrivées ERDF sur le DB tétra sont en 10 mm2 !!



D'avance merci.
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,

Quelle est la catégorie de cet ERP ?
Concernant votre dernière question, l'amendement qui ne concerne que la partie 771 de la norme NF C 15-100 ne s'applique pas dans votre cas. Mais, cela n’empêche pas de bien dimensionner les interrupteurs différentiels.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

merci pour votre réponse.

Je ne connais pas exactement la catégorie mais je pense que c'est la plus petite car l'ensemble mesure environ 100 m2 au RDC ( pas d'étages ) et peut recevoir un maxi de 80 personnes .

En tout cas , je remplacement les 4 BAES et je mets une télécommande + une alarme incendie autonome type 4 .

Concernant le dimensionnement des ID , je vais mettre des 63 A bipolaires pour être tranquille ( câblés en 16  ¤  souple avec cosses ) mais se qui me gêne un peu c'est que l'arrivée ERDF en amont du DB est en 4 x 10 ¤  !!
En résumé , faut-il que je les câblent en 10 ¤ ou dois-je prendre en compte qu'un jour ERDF remplace les 4 x 10 ¤  par du 4 x 16 ¤  ?  

Ci-dessous le projet de tableau et le schéma unifilaire en 2 parties ( désolé pour la qualité de l'image )











Bonne soirée à tous .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,

Il s’agirait donc d'un ERP 5ème catégorie, mais il faudrait vous le faire confirmer.
Je n'arrive pas à agrandir vos schémas afin de vous donner un avis ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Calvados
Merci , je vais essayer demain de passer par un hébergeur pour améliorer la qualité de lecture et voir avec la mairie en quelle catégorie est ERP .
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
pourquoi vous remplacez ce coffret électrique ?
suite à un rapport d'un bureau de contrôle ?
vous avez le dernier rapport de la commission de sécurité, registre de sécurité ?
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


mini14 a écrit:Une petite question supplémentaire, selon l'amendement 5 de la NFC 15-100,  la règle de limitation à 8 disjoncteurs sous une même ID et la règle de calcul de l' In des ID ( soit par rapport à l'amont ou à l'aval ) s'appliquent telles aux ERP ?



Non ces règles sont dans le Titre 10 de la NF C15-100 qui concerne les locaux d'habitation.
Elles ne concernent pas les ERP
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour,

Merci pour vos réponses .

Concernant la cause du remplacement du tableau existant c est simplement la vétusté et apparemment pas de rapport de sécurité ni commissions .

J'ai noté que je suis pas obligé de suivre l'amendement 5 donc dans ce cas précis cela m'autorise a mettre des ID de 40 A au lieu des 63 A et donc les cabler en 10 mm2 , ce qui résoudra mon questionnement décrit plus haut sur les fils en amont du DB !

Encore merci et bonne journée
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 11h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir