Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bonjour à tous !
Une petite question pour la mise à la terre de l'installation de mon garage : est-ce que c'est bien si je mets du 2 x 16² de la barrette de coupure au piquet de terre (il m'en reste, du 2 x 16, je n'ai qu'à le dénuder) ? Ou bien faut il mettre absolument du 25² ??
Merci d'avance aux pros de l'élec Wink

edit : il me reste aussi du 35² en alu... C'est valable ou pas ??
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Bien... Unsure Devant ce débordement de réponses, j'ai décidé tout seul de la meilleure solution...
En fait, j'ai retrouvé un bout de 35² cuivre (chute de liaison coffret edf - maison). Et c'est pile poil la bonne longueur.
Donc merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre Tongue
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
oui, ben forcement, si tu en garde sous le coude, on ne pouvait pas te donner de bon conseil....

Et d'ailleurs, ta laison entre garage et maison, tu a mis quoi ? en section ? et tu fais un deuxième tableau ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
liaison maison - garage : 2x35, que je n'ai pas payé (heureusement, j'ai 23 m...).
Et oui, j'ai fait un 2ème tableau dans le garage.
Heureusement que tu étais là pour m'aider, SV, c'est en farfouillant dans mon bord*l que j'ai retrouvé ma chute de 35² Wink
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Pour info,

dans la NFC15-100 : 16mm² est le maximum imposé (en fonction de l'installlation), meme pour un abonnement monophasé 90 A (18kVA) qui nécessite des conducteur d'au moins 25 mm².
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Donc je suis laaaaaargement aux normes !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Matt a écrit:Donc je suis laaaaaargement aux normes !
.

Ce qui compte, c'est la valeur de la resistance de la terre surtout...
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
A propos, c'est quoi la valeur minimale qu'il faut avoir ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,

je sors mon bouquin et je cite :

conducteur du piquet à la barette :
16mm² en cuivre isolé
25 mm² en cuivre nu
50 mm² en acier galva

de la barette au tableau :

egal à la section du conducteur de raccordement et compris entre 10 et 16mm².

la liason equipotielle de terre en fil de 2.5 ou 4 mm².
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ok, c'est ce que j'avais aussi trouvé comme infos.
Quand même une question : je risque quoi si c'est plus gros que les chiffres que tu me donnes ? (pour les liaisons tableau-barrette, et barrette-piquet)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Matt a écrit:Ok, c'est ce que j'avais aussi trouvé comme infos.
Quand même une question : je risque quoi si c'est plus gros que les chiffres que tu me donnes ? (pour les liaisons tableau-barrette, et barrette-piquet)


Ce sont les diametres minimaux, donc no problemo.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ouf ! (et merci aussi pour ces infos précises)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Matt a écrit:Ouf ! (et merci aussi pour ces infos précises)
Wink
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Lunery (18)
salut,
pour la prise de terre, il faut une résistance max de 100 ohms (100 ohms x 500 mA du différentiel EDF = 50 V soit la tension de sécurité usuelle en milieu normal)
Messages : Env. 70
De : Lunery (18)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 07h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir