[font=Times New Roman","serif]Bonjour ,
On a refait un point avec le constructeur sur les différents points que vous aviez mentionné et les réponses qu'il nous a fourni (en rouge )
qu'en pensez vous ?
merci par avance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans un premier temps, il nous semble primordial que tous les matériaux utilisés, leurs épaisseurs, la marque ect... soit noté :
C'est le principe de la notice descriptive des Constructeurs...tout n'est pas forcément précisé au départ...lorsqu'une marque est noté vous trouverez souvent "ou similaire"...car cela dépend des accords passés avec les fournisseurs tout au long de l'année qui peuvent évoluer afin que nos clients bénéficient des meilleurs prix et de plus de qualité ...et pour éviter l'arrêt de fabrication de certains produits entre la signature du contrat et le demarage du chantier...je ne pourrais donc pas tout préciser.
- quelles briques allez vous utilisées, quel R associé ?
concernant la brique, c'est la BIOBRIC BGV'UNO de BOUYER-LEROUX sont R est de 1 (mais cela est anecdotique dans la mesure ou nous devons être conforme à la RT 2012 quel que soit les matériaux utilisés...nous pourrions utiliser du parpaing que cela n'y changerait rien).
- robinetterie (quel marque pour le lave-main, quel modèle, idem pour la baignoire et wc)
La robinetterie est fournie par VM c'est du Païni, quant au modèle de lave-mains, etc...cela ce choisi au moment du RDV de "mise au point.
- pour le carrelage ( à quel prix en m2 corresponde la gamme 1 et 2, les dimensions des carreaux ? ainsi que celle de la faïence ?)
Nous ne fonctionnons pas avec un prix au m2 mais avec des gammes et vous avez droit à l'ensemble des 2 gammes comme précisé....à choisir chez VM matèriaux...et vous trouverez des carreaux 45/45, 60/60, 20/61, 30/60 etc...je vous porterais un catalogue pour vous donner une idée...là encore vous ferez vos choix lors du RDV de "Mise au point".
- pour la porte d'entrée, quelle sécurité ? nombre de point ? galet ou crochet ? les poignets ?idem pour les porte intérieurs, préciser que ce sont des portes pleines, idem pour la porte de service et porte du garage, quelle motorisation ? noter également les couleurs choisies.
Pour les portes, je vous ai déjà donné la documentation...(c'est évidement des 5 pts) elles sont de marque GERVAIS ou K-LINE...et vous choisirez le modèle et la couleur lors du RDV de "mise au point" je ne peux donc pas vous préciser le modèle et la marque à l'avance...vous avez du choix.
- la marque des menuiseries utilisées, le modèle ? Nous souhaiterions mettre du 10/16/6 ( Low-E + Argon TGI ) en double vitrage sur la partie sud de la maison et du triple au nord 8/12/4/12/6, ainsi que la couleur. la couleur du tablier, de la lame finale et menuiserie de la même couleur.
Pareil...Les menuiseries ALU sont des K-LINE ou similaire et sur la notice j'ai indiqué un RAL 7035 mais cela sera déterminé définitivement lors de la "mise au point"...c'est vous qui choisirez, le principal étant qu'il n'y a pas de plus value quelle que soit la couleur...et les volets roulants sont de couleur assortie aux menuiseries comme indiqué dans la notice(page 23).
Concernant le double et triple vitrage...c'est certainement possible mais il me faudrait faire une demande de tarif car je n'ai pas le prix...c'est évidement plus cher.
-marques et modèles d'interrupteurs prévus ainsi que les prises électriques.
c'est indiqué dans la notice...HAGER (ou similaire vous pouvez choisir du Shneider)
Puis nous n'avons pas retrouvé dans le descriptif :
- l'évacuation des terres, combien de m3 étaient prévu en évacuation, nous avons retrouvé que le stockage de proximité. Et comme quoi vous vous engagé a laisser le terrain propre, comme vous nous l'aviez annoncé,
Cela vous le trouvez dans le devis des VRD (terrassier Mr Vret) à 11031 euros...tou y est précisé.
- l' épaisseur de l'isolant sous le plancher chauffant,
En RT 2012, les épaisseurs d'isolant sont déterminées par l'étude thermique réalisée par un bureau d'étude indépendant avant dépot du permis de construire pour établir la BBio...l'impératif étant que nous devons être conforme à la RT 2012...nous ne connaitrons les épaisseurs définitives (isolant plafonds et sol) qu'à ce moment là...sur vide sanitaire en plancher chauffant vous devriez avoir un TMS de 56...mais cela peut être plus...ce n'est pas le constructeur qui décide.
- l'indication des cloisons phonique au salon type SAA120 ou de même caractéristique.
Cela je le préciserais à la fin de la notice...ce sont des cloisons "Placostil" de 10cm (voir plan) avec laine de roche phonique.
-le traitement termicide de la dalle ainsi que de la surface de la maison,
A voir Page 8 et dailleurs il me faudra le corriger car la croix est dans la mauvaise case...c'est un produit physico-chimique.
Nous avions quelques questions supplémentaires :
-est ce qu'une étude sismique est prévu ?
Toujours et c'est GPH le bureau d'étude...le même que celui qui a réalisé l'étude de sol...je vous montrerais un dossier et je pourrais le préciser sur la notice.
-est ce que le parafoudre au compteur est prévu ?
?
-serait-il possible de préciser quelle méthode serait utilisé pour l'enduit de soubassement (point 6)
C'est déjà le cas sur la notice...(page 16)...mortier de ciment avec incorporation d'hydrofuge.
- les lambris sous avant-toit sont obligatoirement en bois ?
Oui...en bâtiments de France.
-Serait-il possible de faire un numération de page comme celle ci (exemple: page 1/25 ect... au lieu de page 1, ce qui permettrai de connaitre le nombre de page que contient la notice au cas ou qu'une feuille se perde)
C'est déjà le cas évidement...en bas à droite comme il se doit.
Mon oncle étant du milieu de la construction également, nous a fortement conseillé d'installer l'écran sous toiture même si elle n'est pas obligatoire
C'est tout à fait possible: Film sous toiture+contrelitonnage+bavettes, coût 4196 euros pour votre maison.
, et d'installer le chauffage en Bi-Zone (nord-sud).
C'est déjà le cas d'office au delà de 100m2...à préciser si vous y tenez.
Il a aussi évoqué l'isolation des combles avec de la ouate plutôt que de la laine de verre
Possible mais plus couteux...le coût à l'achat n'est pas loin du double...pour les même performance thermiques.
... ainsi que d'utiliser du Pregymax 140mm meme si il y aura une petite perte de surface habitable car le prix est casi identique.
Cela coûterait très exactement 3388 euros pour votre maison d'après mon chiffrage...et cela n'apportera rien sinon une difficultée de mise en oeuvre pour le plaquiste (plaque trop lourde et trop rigide d'ou la différence de prix entre autre)...je déconseille.
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]Bon...je crois avoir fait le tour...tenez moi au courant si vous souhaitez rajouter le film, le PREGIMAX 140 et la ouate de cellulose, que je modifie tout cela pour Lundi...et si vous tenez aux double et triple vitages spécifiques il faut que je me renseigne si nous faisons (ce n'est pas certain) et au niveau du montant de la plus-value...et dans ce cas nous devrons remettre notre RDV car il me faudra faire des demandes auprès de mes fournisseurs.
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]Je reste à votre entière disposition.
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]Bon week-end.
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]
[font=Times New Roman","serif]Cordialement,