Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle solution: constructeur a oublié un passage PER dans le vide sanitaire? Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.378 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Merci d'avance pour votre aide
Je suis en CCMI avec un vide sanitaire non visitable

J'avais pourtant vérifier le passage de toutes les évacuations et gaine mais malgré cela lors du serpentage du chauffage: on constate un oubli du passage EF et EC pour alimenter les nourrice du chauffage (plancher chauffant bizone)

Ils ont posé l'isolant normal
Ils ont eu la "bonne idée" de faire une saignée dedans pour le passage de ces tuyaux comble avec leur mousse magique ... puis serpentage dessus.











N'étant pas content, j'ai une réunion de crise lundi.
Je sais que c'est pas normal: l'isolant doit être continu.

Normalement l'alimentation rajouté dans ravoirage puis isolant ... mais du coup perte 4cm de haut

Autre solution les combles
J'aime pas du tout cette idée

3ieme possibilité: faire trappe (en évitant poutrelles) dans garage ou cour anglaise ? Et faire passer par vide sanitaire ?

Votre avis svp
Encore merci
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Petit stress de plus: dans le vide sanitaire j'ai des murs de refend

Mais ouf: si accès par une trappe ou cour, je tombe sur l'espace permettant d'aller entre les 2 points.

Pas de retour ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
À mon avis il faut tout cassé et repartir à zéro
Je ne vois que ça Biggrin
Mais ne t inquiète pas ils ont l abitude de recomencer
Qui n'avance pas, recule
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonsoir,

Effectivement c’est pas glop mais ça reste mieux que le passage dans le vide sanitaire.

Faire passer le circuit chauffage par le faux plafond nécessite de poser des purgeurs d'air au point le plus haut sur le départ et sur le retour.

Vous aurez deux gaines montantes dans la chaufferie et deux descentes au droit de la nourrice de l'espace chauffé par les radiateurs (si j'ai bien compris).
Les purgeurs doivent rester accessibles.

Si maison plain pieds ils sont mis sous cloches (bouteilles plastiques coupées) avec un repère dépassant de l'isolant soufflé.

S'il y a un étage il fut une trappe dans la chaufferie pour accéder aux purgeurs dans le faux plafond.

Ils devront reconstituer l'épaisseur d'isolant qu'ils ont coupé.

Négociez comme vous le pouvez.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Tu m'hébergeras le temps de refaire ...
On se partagera le suivi du chantier.
On connaît les artisans lol

Mais ca fait pas avancer le schmilblick ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
L'oubli est sur l'alimentation des nourrices (eau chaude et eau froide)
Le tuyau du coup aurait dû passer dans vide sanitaire
La il passe au milieu de l'isolant qui est du coup coupé par une tranchée

Ps je suis de plain pied
Pas de radiateur
Plancher chauffant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Si sur les plans/notice le réseau passe par le vide sanitaire mais qu'ils en ont fait un non praticable ils se sont couillonnés eux mêmes.

Je conseille quand même le passage en faux plafond, négociez le changement du PER vers le multicouche.
Le multicouche se dilate beaucoup moins, vous avez moins de risques de l'entendre frotter dans la gaine si jamais il passe au dessus d'une chambre.

Et comme le vide sanitaire n'est pas praticable, ça vous évitera bien des tracas en cas de fuites (intervention par les combles).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Franchou tu penses donc que passage comble est mieux que passer dans VS ?

Oui passage prévu dans VS initialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui,

Déjà pour l'isolation du circuit ECS, posé entre l'espace chauffé et 30cm d'isolant d'un coté et de l'autre posé dans un lieu à 10-15° et entouré de 2cm de gaine isolante avec des trous réguliers.

D'autre part pour l’entretien / réparation, c'est plus facile dans un comble que dans un vide sanitaire humide (voir complétement inondé) de 60cm, soit impossible chez toi.

En cas de fuite dans le plafond tu le vois très rapidement, la contrepartie c'est qu'il faut changer un peut d'isolant et un bout de placo/peinture.

Une fuite dans le vide sanitaire, si elle n'est pas importante tu ne la détectes pas forcément et au bout d'un an tu te prends la facture de régularisation de l'eau.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
En fait tout le réseau passe dans le vide sanitaire
Les tuyaux ont été calorifugés.
Pas d'humidité (en toute logique) dans le vide sanitaire, terre sableuse ayant très bonne infiltration
Le terrain est en légère pente (je suis en haut par rapport voisin du bas) et séparé des voisins plus haut par la voirie (moi même plus haut que voirie)

Je pensais leur demander de faire une trappe pour faire passer cet alimentation du plancher chauffant (partant du cellier et rejoignant la chambre ou est la nourrice pour la zone nuit)

En effet: VS accessible pour le coup
Plus serein que par les combles (bruit ...)

Pour isolant, oui c'est sur il devront remettre pour avoir continuité et éviter les ponts thermiques

Ps merci pour ton aide
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Gironde
Va falloir apprendre au plombier à travailler correctement eu surtout vérifier ce qu'il fait !!! En quelques mois c'est le deuxième oublie sous vide sanitaire... et encore on connait pas tous les chantier...
Bon courage pour la suite...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
peut-être revoir le calepinage et y incorporé les aller et retour ,en longeant
le mur extérieur ,quitte a percer une ou l'autre cloison pour faire au plus court ,
Salutations ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
peut-être revoir le calepinage et y incorporé les aller et retour ,en longeant
le mur extérieur ,quitte a percer une ou l'autre cloison pour faire au plus court ,
Salutations ,


Cette solution ne serait toujours pas conforme il me semble.
Réparer une erreur pas une autre erreur ne me tente pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
[quote="Franchou"
Une fuite dans le vide sanitaire, si elle n'est pas importante tu ne la détectes pas forcément et au bout d'un an tu te prends la facture de régularisation de l'eau.[/quote]

C'est un circuit fermé le chauffage non ?
Si fuite les serpentins se vident c'est tout.
Qui n'avance pas, recule
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
dtu 65.14 : aucune canalisation ou gaines autres que les tubes des circuits
du pl ne doit être incluse dans une dalle d'enrobage ni dans le ou les isolants
cherchez l'erreur ...
Salutations ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 26 octobre 2024 à 01h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir