Retour
Menu utilisateur
Menu

Panne Radiateur Électrique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.071 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous,

Je viens chercher conseil sur ce forum suite à des problèmes sur mes radiateurs électriques qui ont arrêté de fonctionner soudainement.

L'installation :
- 3 radiateurs "Liraso" de la marque Équation (Leroy Merlin): 2*2000W et un 1500W
- Date d'achat Octobre 2015
- chacun sur un circuit indépendant avec disjoncteurs 16A et desservant aussi quelque prise (petits appareils)
- Le fil pilote n'est pas utilisé et est isolé.

L'historique :
1- Il y a eu des travaux de renouvellement de la colonne électrique dans mon immeuble.
2- Il y a deux mois après une coupure de courant (prévue) 1 radiateur 2000W ne donne plus aucun signe de vie (led complétement etainte). Il y a bien du jus dans le circuits et j'ai vérifié le branchement du câble.
3- Le jour suivant, le radiateur 1500W le suit (cette fois pas de coupure courant prévue, mais je n'étais chez moi)
4- Quelque jour après suite à nouvelle coupure prévue le radiateur de 1500W reviens miraculeusement à la vie.
5-Il y a une semaines c'est le tour du changement du câble d'alimentation de mon compteur. Après 1 mois de stop le radiateur 2000W reviens miraculeusement à la vie.

J'étais content jusqu'à il y a deux jours quand les trois radiateurs ont lâché au meme temps (à priori pas de coupure de courant dans l'immeuble selon les ouvriers).

Résultat : je suis au froid chez moi avec un petit radiateur d'appoint.

Les radiateurs sont encore en garantie mais avant de ramèner 120kg de matériel chez Leroy Merlin (ce n'est pas facile), je voudrais avoir votre avis. Deux radiateurs étant déjà reparti deux fois, je me dis que le problème vient peut-être d'ailleurs... Mais je n'ai aucune idée de la possible cause.
Si dans le radiateur c'est sans doute le thermostat, mais si dans le circuit, est-ce que les disjoncteurs peuvent être en cause?

Merci par avance de votre aide, vos avis et vos conseils,

GIOVANNI
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Première chose c'est de mesurer le voltage à l'arrivée aux radiateurs et au départ au tableau

Comme cela on sait si cest dans le tableau. Si cest entre le tableau et les radiateurs. Ou si les radiateurs ne fonctionnent simplement plus... car si le courant passe... radiateur ou thermosta hs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour
faudrait déjà vérifier les connections dans le tableau électrique
tu a peut être un défaut de contact
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci pour vos retours.
Je n'avais effectivement pas pensé à prendre le voltage. Je dois acheter un voltmètre pour cela, donc sa sera pour le weekend.

Aujourd'hui j'ai Fiat un test:
J'ai laissé deux des trois disjoncteurs baissés pendant quelque heures, quand je les relevés les deux radiateurs sont repartis : un est toujours en marche l'autre il est à nouveau éteint (après environ une demi-heure​).

Question : pour comprendre si ce n'est pas les disjoncteurs qui ont un problème, comment faire? Tension à l'entrée et sortie du disjoncteur même du circuit radiateur? Est il dangereux de prendre le voltage sur le tableau ?
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Aucun danger de prendre le voltage sur le tableau.

Si t'es radiateurs fonctionnent cest que cest pas la ligne électrique.
Sauf si en chauffant avec le passage électrique la continuité s'arrête.
Donc à laisser en marche et tu prends là tensions au tableau et derrière le radiateur. Si tu as entre 220 et 240v cest que ton radiateur ou plutot son thermostat hs
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 16h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir