Retour
Menu utilisateur
Menu

Débit faible eau chaude - Besoin aide

Ce sujet comporte 149 messages et a été affiché 3.718 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Je me décide à vous parler de mon problème car ça fait depuis des années que ça dure et je commence à en avoir vraiment marre.

Quand nous prenons la douche nous n'avons pas beaucoup de pression d'eau, des fois c'est mieux que d'autres, mais en général c'est franchement pas terrible.

Quand je met l'eau froide sous la douche, là on a de la pression.

Que peut-on en conclure ? Il pourrait y avoir un bouchon en sortie d'eau chaude sous le cumulus dans le tuyau ? Ce cumulus a été changé il y a deux ans, il est donc quasi neuf, mais surement que le plombier qui l'a installé n'a pas vérifié le tuyau de sortie d'eau chaude ?

Si il faut faire une telle manipulation, comment s'y prendre exactement car le tuyau est rigide sous le cumulus, il n'est pas flexible... Et je doute qu'il apprécie d'être tordu pour que je regarde à l'intérieur si il est bouché...

Je précise que j'habite Toulouse, et que j'ai ce problème de perte de pression d'eau chaude sur tous mes robinets.

Merci pour vos réponses.

Daniel.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Bonjour,

Vous pouvez avoir une perte de charge à la sortie du chauffe-eau comme vous le suggérez mais aussi sur la longueur des tuyaux voire juste derrière le robinet.
Pour le robinet c'est assez simple, il suffit de le démonter et de nettoyer le petit tamis au niveau du raccord. Vous pouvez aussi faire le test du robinet de l'évier ou d'un lavabo en inversant les flexibles.
Pour le reste effectivement c'est compliqué surtout avec du tube rigide.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour QA,

Merci beaucoup pour votre réponse, ça fait plaisir cet esprit d'entraide dans les forums.

Sur la longueur des tuyaux je ne sais pas, c'est pas bien grand chez nous, on a aussi ce problème sur les robinets de l'évier et ceux de la salle de bain (c'est les seuls robinets qu'on a à l'étage).

Pour le tamis à nettoyer ça le ferait aussi sur l'eau froide ce manque de pression non ? Et l'eau froide coule sans problème, dans tous les cas je les avais nettoyés et celui de la douche aussi (que j'ai même enlevé au final pour la douche pour gagner un peu plus de pression).

Oui avec le tuyau rigide ça va pas être simple.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Si tu as un réducteur de pression sur
l'entrée du chauffe eau c'est lui le résponsable ,
Salutations ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
J'ai quelque chose qui ressemble à ça :

http://www.lorans.com/miniature.php?i=media/photos/25224.jpg[...]0&f=1&color=fff

Mais c'est valable que pour l'arrivée d'eau froide non ? J'ai de la pression pour l'eau froide, ça peut venir de ça pour le manque de pression d'eau chaude ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Le circuit d'eau froide et le départ eau chaude ballon sont deux choses différentes,
si la pression est bonne sur l'EFS et que le problème se situe uniquement sur l'eau chaude cela ne vient pas de là...

le groupe de sécurité a été changé par un neuf en même temps que le ballon?
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Salut CAM42,

Le problème pourrait venir d'où selon toi ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
En effet, si c'est un circuit cuivre il peut y a voir du dépot ou un bouchon, il faudrait le mettre
sous pression et regarder le débit sans passer par le ballon.
Si le ballon est neuf avec un GS changé, ça me parait court 2 ans pour que le calcaire fasse effet.

Il faut vérifier aussi autour des vannes d'arrêt et des raccords, le diametre de la tuyauterie joue aussi,
plus le circuit et petit plus au fil du temps le calcaire réduit le Ødiametre, pour qqs fois arriver à le boucher complètement.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Le fait que les robinets ont tous perdus de la pression en eau chaude ne voudrait pas dire que le bouchon éventuel serait plutôt au "début" de la sortie d'eau chaude sous le cumulus plutôt que plus loin dans la canalisation ?
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Oui, si ça vient pas du CE lui même, il se peut qu'il y ai un dépot de calcaire, qui
agi sur tout les départs EC, donc il faut le situer..

Mise a part ça sur des anciens circuits cuivres attaqués au calcaire, il n'y a pas beaucoup de solutions
on ne peut nettoyer les tubes par l'intérieur avec une brosse...
La plus part du temps il faut refaire le réseau et installer un adoucisseur dans les cas extremes.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
C'est donc certain d'après toi que le problème ne vient pas du réducteur de pression ? Dommage qu'il n'y ait pas de manomètre dessus pour voir la pression.

Ce réducteur de pression agit uniquement sur l'eau chaude ou sur l'eau chaude et l'eau froide ? En sachant qu'il est placé juste avant le groupe de sécurité.

Par exemple ici quelqu'un marque qu'en remplaçant le réducteur de pression il a retrouvé la pression normale pour l'eau chaude :

http://forums.futura-sciences.com/depannage/226204-perte-de-[...]deau-chaude-resolu.html
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Un réducteur de pression n'a rien a faire sur un ballon, il doit être placé en début de réseau
ou en sortie compteur, justement pour protéger tout les circuits et pas uniquement le ballon,
donc il faut l'enlever et le mettre a la bonne place.

Sur qu'avec cette info, si le réducteur mis sur le ballon a un problème, oui ça peut venir de la aussi.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
J'ai récupéré la notice de mon cumulus, le réducteur de pression peut se mettre apparemment au niveau du ballon :

Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Haute Garonne
Mon installation est 100% comme dans la section "Oui" sauf que je n'ai pas le mano.

Oui je comprends, mais le réducteur agit que sur l'eau chaude ou l'eau froide et l'eau chaude ? Vu que j'ai de la pression en eau froide...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Sur les fabricants préconisent de protéger leurs ballons pour pas envoyer 8 bars dedans,
mais le réducteur fait unique emploi, un réducteur de pression placé en amont sur le départ EFS
protége toute l'installation y compris le ballon.

Le réducteur permet de limiter la pression d'entrée EF a 3 bars....

Si tu as fait comme sur ce schéma teste ton réducteur....
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 08 juillet 2024 à 17h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir