Clapet équilibreur de pression

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.405 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Gard
Bonjour a tous,

J'aurais besoin de conseils pour la pose d'un ou plusieurs clapets équilibreur de pression sur mon installation.
J'ai actuellement mon réseau d'évacuation eaux usées / eaux vannes en vide sanitaire , c'est 2 circuits different, et il ne sont pas encore raccordé sur ma fosse septique.

Je n'ai pas réalisé de remonté dans les combles pour créer une colonne de chute, et ça ne m'arrange pas vraiment de le faire pour plusieurs raisons esthétique/pratique.

Je me demande donc si je ne pourrais pas mettre un clapet a chaque point haut de mes pvc en 100 (ceux qui courrent le long des mur de mon V.S. et qui récupèrent toutes mes descentes en 32, 40, etc..)
Ce clapet se retrouverait donc presque a l'horizontale (4% de pente)

Un petit schéma pour illustrer

Eventuellement, je procéderai pareil pour les eaux vannes.



Merci d'avance
;)
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
J'ai lu en diagonale désolé.

La ventilation primaire sert à amener de l'air quand l'eau s'en va. Quoi qu'il arrive ce "vide" va se combler et si il n'y a pas d'arrivée d'air dédié, ça va aspirer l'eau des siphons (douche bagnoire evier etc). Grosses remontées de mauvaises odeurs.

Pour éviter ça on met chaque circuit à l'air libre. proche des WC (ce sont eux qui créent le plus de vide)et aussi parcequ'ils sont généralement en bout de circuit.

Je suis désolé de dire comment je vois le systeme. Car j'ai pas bien retrouvé cette logique dans ta description. Je ne comprends pas l'histoire de la pente, ni du grand nombre de clapets...

Donc quand la ventilation primaire n'a pas été prévue avec une mise à l'air sur la toiture, on met à défaut ses clapets.

QUand le vide se fait, la membrane en caoutchouc se baisse et de l'air entre. Une fois la pression rétablie, il se referme et bloque les odeurs.

donc met un clapet en bout de tes circuits, proche des WC. et des gros! Minimum du 100mm
voilou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Mettre des clapets ou rien sur un circuit fermé sans aération ne sert a rien....
il faut un appel d'air pour lever la membrane...
Sur ton schéma ça n'aura aucun effet.
Solution aux normes et obligation dans les logements.........ventilation en sortie toiture.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Ton installation ne fonctionnera pas ,les clapets anti vide
doivent se poser a la verticale ,et dans ton cas il faut sortir
hors toit en ventilation primaire et une deuxième sortie en ventilation
secondaire en aval de la fosse septique ,
Salutations ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Gard
Merci pour vos reponses ;)
Je craignais que ce type de clapet ne puisse se poser qu'en vertical ... ca m'arrange pas tout ca.

Sinon j'ai pas trop compris ton raisonement CAM42 sur l'inutilité du clapet.
S'il est en bout du reseau en 100 comme representé sur mon schema (pas des plus clair c'est vrai ..) pourquoi ne s'ouvrirait-il pas en cas de desyphonage?
De la meme façon que s'il etait sur une remonté en comble par exemple.
L'appel d'air est creé par l'effet piston de l'eau non?

Merci.
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Mais lorsque tu va avoir quelque chose qui passe en vertical dans tes circuits "evac eaux usées", tu auras une dépression dans ces tuyaux derrière les eaux usées qui s'évacuent, et une surpression dans le tuyau de 100 qui va vers la fosse (cette surpression s'évacuera vers la fosse, sauf si ton clapet déconne, dans ce cas bonjour les odeurs).

Ce qui veut dire que tant que tes eaux usées n'ont pas rejoint le tuyau de 100, elles vont aspirer l'air derrière elles comme une seringue et donc vider le siphon concerné.
En fait, là, ton clapet est bien trop loin et trop bas.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Gard
Ok je comprend un peu mieux, merci!

Par contre je vois pas comment la colonne de chute évite ce phénomène Blush

Comme tu décris la chose, je vois que la solution d'un clapet en amont des "evac eaux usées" pour éviter le desyphonage.
Comme ceci:


Mais je sent que j'ai pas tout pigé encore... 
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
En fait, ça va surtout dépendre de la longueur entre ton siphon et la jonction avec le tuyau de collecte. Si la longueur est faible, ça va. Mais plus elle est longue, plus l'aspiration va être importante.
Dans le cas d'un immeuble par exemple, le tuyau de collecte est vertical, et passe dans la cloison derrière tous les WC, le tuyau d'évacuation ne fait donc que quelques dizaines de cm. Donc ça va.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Gard
Mon tuyau de collecte court le long des murs de mon VS, et les évacuations qui s'y connectent varie suivant la disposition des pièces, ça peut aller jusqu'a 6/7m de tube en 40.

Par contre mon tuyau de collecte des eaux vannes est un circuit a part, j'ai 2 tuyaux en 100 qui sortent de mon VS (1 eaux usées et 1 eaux vannes)
Je sais juste pas comment va se passer le raccord a la fosse toutes eaux, vu qu'elle n'est pas encore posée.

;)
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
jeykill a écrit:Merci pour vos reponses ;)
Je craignais que ce type de clapet ne puisse se poser qu'en vertical ... ca m'arrange pas tout ca.

Sinon j'ai pas trop compris ton raisonement CAM42 sur l'inutilité du clapet.
S'il est en bout du reseau en 100 comme representé sur mon schema (pas des plus clair c'est vrai ..) pourquoi ne s'ouvrirait-il pas en cas de desyphonage?
De la meme façon que s'il etait sur une remonté en comble par exemple.
L'appel d'air est creé par l'effet piston de l'eau non?

Merci.

Tu va avoir une fosse, ce n'est pas pareil qu'un réseau collectif.

regarde ce lien qui expliqe correctement.
Je pense qu'il faut que tu prévois des aménagements...

http://www.anc-environnement.fr/fillieres.php


Les clapets anti-vides ont peut s'en servir sur un réseau pvc unique avec des EV/EU repiqués dessus
l'effet piston des chasses de wc entrainant le désamorçages des siphons des éléments sanitaires,
alors oui dans ce cas c'est utile.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Gard
Merci pour le lien CAM42
Je vais regarder ça comme il faut
Wink
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Gard
J'ai pris le temps d'étudier un peu le lien de CAM42 ;)
En prenant mon cas, assainissement en fosse toutes eaux et lit filtrant vertical, j'en déduis:

Que je dois remonter un pvc en 100 sur mon réseaux eaux vanne afin de créer une ventilation
--> je peu m'arrêter dans les combles où il faut obligatoirement traverser la toiture?
--> je place le clapet E.P. En haut de cette colonne de chute?

Et il me faudra également une ventilation sur le regard d'entrée d'épandage.
--> diamètre 100 également ?
--> Obligation de le remonter en comble ou toiture aussi?

Merci
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Et oui, tu est obligé de sortir pour la ventilation des gaz de fosse a l'air libre coiffé par un extracteur
de type statique éolien.
Pour la ventilation primaire idem mais avec une simple tuile a douille avec chapeau.

Les clapets anti-vide ne servent a rien sinon fermer le tube....et évidemment cela ne s'appelle plus un évent.

il faut se renseigner au SPANC, demander une autorisation ANC
http://www.payscevennes.fr/resources/medias/pays.cevennes/sp[...]c/dossier.sanitaire.pdf

Par contre prévois un passage pour le tube d'évacuation des gaz (100mm) par l'intérieur, en façade c'est dégeu
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Gard
Merci CAM42

pour les gaz de la fosse, je vais prevoir ca en interieur, clair qu'en facade c'est bien dégeu..

Pour l'event eaux vanne, y aurait pas moyen que je le fasse sortir dans ma sous-face?
J'ai 40cm de debord de toit, habillé en sous face pvc, ca permettrait d'avoir un truc discret et pas de tuile douille.
Je suppose que les gaz qui s'en echappent ne sont pas agressifs comme ceux de la fosse toutes eaux.

J'ai fait ca pour ma vmc et hotte aspirante, les tuiles douilles sont des risques de fuites a mon goût.

;)
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 16h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie