Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccorder pompe de relevage et évacuation "classique" Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 532 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Var
Bonjour,

Question rapide : peut-on relier l'évacuation d'une maison venant d'une pompe de relevage avec une évacuation "traditionnelle" ?

Explication longue : 

Le terrain que je devrais bientôt acquérir est issu d'une division parcellaire et sur l'autre parcelle qui est vendu à un autre acheteur se trouve une maison existante. Cet acquéreur propose que l'on se raccorde ensemble au tout à l'égout en passant par la tranchée que je vais devoir faire lors de la construction sur ma parcelle (de toute façon il y a déjà une servitude de passage pour la route..).

Jusque là rien d'anormal (j'espère), le problème est que l'étude topographique montre que la plaque d'égout sur le trottoir est au niveau 99.914, et la maison du voisin est bien en dessous donc ce sera pompe de relevage obligatoirement pour lui...
En ce qui me concerne ma maison sera implanté autour de 99.50, (le centre de la maison est à environ 40 mètres du regard), et donc dans le cas ou mon étude de sol me permet de ne pas trop creuser ET si le fil d'eau du regard est assez bas, je comptais démarrer mon vide sanitaire au ras du sol, le monter de 60cm, donc passer à 101.1, et récupérer les 2cm * 40m = 80cm de pente qu'il me faut pour éviter la pompe de relevage.

Si j'arrive à faire tout ça, je serais sur une évacuation "classique", du coup est-ce que mon voisin pourrait "juste" emboiter le bout de son tube PE dans mon tuyau PVC ? 

Un plombier m'a dit que ça aiderait à "pousser" mon évacuation, et mon maitre d'oeuvre me dit que ça va ramener "la merde" chez moi.

Un avis ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 200 message Rhone
Hello,
Si tu passe à 101,1, moins les 0,8 de pente, ça fait 99,3 pour une plaque qui est à 99,9, tu arrive trop bas?
Ou alors je me perd dans les math à cette heure...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Oups, j'ai fait 99.5 + 60cm = 101.1  au lieu de 100.1... Bon ben je suis dans la merde
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Bon après, je peux rajouter 1 rang d'agglo pour le VS et aller jusqu'à 1% de pente, non? donc ça ferait que 40cm de pente, à récupérer, et je pars pas de 100.1 mais de 100.3, moins les 40cm = 99.9. Sachant que le fil d'eau sera forcément bien en dessous de la plaque, je devrais m'en sortir.

Bref ma question demeure entière ^^
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonjour
C'est sur que si ça bouche c'est chez toi que cela va ressortir .
Par contre,en tout cas c'est comme cela par chez-nous, chaque habitation doit avoir son propre collecteur. Donc renseigne toi bien avant.
Si toutes fois vous utilisez le même collecteur mieux vaut passer les deux tuyaux dans la tranchée et faire la jonction à l'entrée de celui-ci. Ça limitera les risques et les travaux si un jour les deux circuits devaient être séparés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour,
Foues à raison
"chaque habitation doit avoir son propre collecteur"
je rajouterai que chaque habitation doit se raccorder à son propre tabouret de raccordement.
Quand au "plombier m'a dit que ça aiderait à "pousser" mon évacuation" => chouette de plombier
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Ok merci, le sujet est clos du coup, chacun ses evacs 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Bonne nouvelle, le fil d'eau est à environ -1m de la plaque d'égout, bref j'ai un peu de marge
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir