Arase et seuil

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.063 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Je me permet de lancé un sujet sur une solution technique concernant l'arase étanche car après plusieurs lectures, je ne trouve pas réponse à mon interrogation.

En fait, ma maison est sur un terrain en pente et est disposée en RDC et R-1 (habitable, catégorie 1). 

L'accès a ma maison se fait par le RDC et je souhaite que la dalle du RDC soit au même niveau que le terrain extérieur mais cela semble pas possible car je vois partout sur le forum que l'arase étanche doit être située a 15cm minimum au dessus du niveau du terrain ext. fini !! (voir schéma) Pour info, le mur du R-1 est en bloc a banché et sera traiter d'une solution d'étanchéité et de drainage pour locaux de catégories 1 (selon étude de sol).

Y'a t'il une solution ou est ce que je doit surélevé mon RDC et avoir une sorte de "marche" a l'entrée ??

Merci pour votre aide,,,



Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Photographe Env. 300 message Vendee
De 15 à 20 cm sa ressort une maison par rapport au terrain naturel au pire ,tu béton le tour de la maison et ensuite tu remet tes terre à niveau, ou alors tu met du cailloux mais évite de remettre tes terre à 0 pour les remonté d humidité et de passer la barrière d étanchéité fait plus bas ,je me permet bloc à bancher OK étanchéité prend une vrai a base de goudron ,à souder ou à coller type siplast ou soprema pas la merde à étaler à la brosse à base de ciment et mes une protection étanchéité et un drain routier de préférence pas un drain agricoles.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Merci Douds85 pour ta réponse,

en ce qui concerne l'étanchéité, j'avais prévu en effet une membrane d'étanchéité digne de ce nom comme tu le préconise et idem pour le drain.

mais en ce qui concerne le seuil de l'entrée, j'ai vu sur d'autres posts que la solution des cailloux ne peut pas être envisagée mais la solution de bétonner le pourtour de la maison me semble être une bonne idée !!! tu crois que ça peut le faire si je remblais avec de la terre jusqu'à environ 15cm sous l'arase étanche, puis je coule une dalle avec un bâton hydrofuge bien dosé sur l'épaisseur qu'il faut pour être au même niveau que le seuil de porte ?

Merci encore pour ton aide,,,
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, vous pouvez laisser l'arase étanche en dessous du plancher bas du Rdc puisse que vous allez étancher. Il faut que vous étanchier jusqu'à 15 cm au dessus du niveau de la terre.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour richard45 et merci pour ton aide,,,

Si je te comprends bien, si je monte mon étanchéité jusqu'au niveau haut de la dalle du RDC je pourrais presque me passer de l'arase étanche puisqu'elle n'aura plus aucun rôle ? a condition toutefois que le niveau de la terre du sol ext. fini soit a 15cm en dessous du niveau de l'étanchéité et je comble ce différentiel par une dalle béton ??

Pour résumer, je monte mon étanchéité des fondations (en les couvrant sur environ 10cm) jusqu'au niveau haut de la dalle du RDC, je garde l'arase au niveau de la dalle du R-1 (car même si il y'a la membrane d'étanchéité d'un coté il faut protéger des remontées capillaires pouvant venir de l'autre coté: l'intérieur du vide sanitaire) mais je peux me passer de l'arase sous la dalle du RDC si je procède comme décrit précédaient ???
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Oui, l'arase étanche sert uniquement à bloquer les remontées par capillarité. Il faut donc la placer sous le plancher de la partie habitable.

Il est inutile de mettre une arase étanche sous la plancher bas RdC, puisse que les remontée sont déjà bloqué par celle du niveau en dessous.

L'étanchéité seule doit bloquer toute eau ou humidité venant de la terre remblayer contre la partie habitable.

Les 15cm entre la terre et le niveau de l’étanchéité doivent rester libre pour éviter les projections d'eau pouvant passer au dessus de l'étanchéité.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Je ne comprends pas trop pourquoi je dois laisser libre ces 15cm ?? j'aurais donc un "trous" devant mon entrée qu'il va bien falloir combler ??
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Placer un caniveau sec (avec un caillebotis) laissant à l'air libre cette revanche de 15cm.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Ah oui,,, super idée franchou mais c'est plutôt peu esthétique ...vous pensez vous aussi qu'une dalle en béton hydrofuge ne serait pas une solution ??
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Voici un schéma pour illustrer mon propos,,,et merci encore pour vos aides...

Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Ain
 
Citation: L'accès a ma maison se fait par le RDC et je souhaite que la dalle du RDC soit au même niveau que le terrain extérieur mais cela semble pas possible car je vois partout sur le forum que l'arase étanche doit être située a 15cm minimum au dessus du niveau du terrain ext. fini !!

Ça fait 10 ans que la loi pour l'accès des batiments PMR existe, avec un seuil de 2 cm
http://www.forumconstruire.com/topic-324823.php

on peut donc espérer que c'est rentré dans la caboche des entreprises, à force de coups de pieds aux popotins

si tu as un drainage périphérique tu peux laisser l'eau de ruissellement s'écouler dans le sol perméable au lieu de poser un caniveau
 
Messages : Env. 30
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Merci Stud pour ta réponse mais si c'est qu'une question de 2 cm l'affaire est réglé,,,en fait, je ne souhaitais pas aller a plus que ça, jusqu'a mettre une marche de 15cm...

Si non j'ai bien un drainage périphérique mais le sol est très peu perméable.

Si quelqu'un peut se prononcer sur cette solution de dalle béton hydrofuge ?? car avec ça, je ne vois pas trop d'ou est ce que l'eau pourrait s'infiltrer ??
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
thirion a écrit:Voici un schéma pour illustrer mon propos,,,et merci encore pour vos aides...


Le soucis avec ton schéma, c'est qu'en cas de pluie, de l'eau liquide peut s'infiltrer derrière ton étanchéité qui, du coup, ne fera plus barrière et pourra créer des problèmes d'humidité dans la partie habitable.

Le mieux est de faire une dalle béton plus basse et mettre des dalle sur plot afin d'avoir une garde d'eau suffisante. (ou un caniveau qui est, je te l'accorde pas esthétique).

Ce serait ballot de bien protéger avec une bonne étanchéité et d'avoir quand même des soucis d'humidité, non ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Si cela serais vraiment ballot effectivement,,,mais ce que je ne comprends pas c'est que même avec un caniveau, l'eau de pluie va couler le long du mur de façades pour arriver jusqu'a mon étanchéité avec le risque de passer derrière la aussi !? c'est pour cela que j'ai pensé a coulér cette dalle en béton qui va complètement enrober le solin et donc mieux protéger mon étanchéité ...

Désolé Richard45 pour mon manque de perspicacité et peut être même ma difficulté a comprendre les solutions proposées mais je ne suis pas du métier et je cherche a bien comprendre les choses afin de bien les appliquer par la suite...

Grand merci
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Comment ça, pas esthétique, un caniveau (sec) ?
Il suffit de mettre une grille au niveau de l'accès. Personne ne verra le caniveau.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
En fait c'est la grille que je trouve pas esthétique,,,quelqu'un a un autre avis sur la solution dalle en béton ??
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Un pont levis ça fait toujours son petit effet..
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Trés droge franchou, et merci pour ton aide surtout....
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
La solution de Richard est à prendre aussi, c'est comme un caniveau sec sauf que la grille est remplacée par un caillebotis ou des dalles sur plots en laissant la bande de mur à l'air libre.

L'eau qui coule sur le mur ce n'est pas grave, le solin qui coiffe ton étanchéité fait son travail, il ne faut pas le shunter en coulant une dalle contre lui.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Super, je retiens la solution de dalle sur plots qui me semble être top,,,Merci richard pour ta solution et a tous les autres pour vos interventions...

Grand merci,,,
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Mais maintenant une autre question me vient a l'esprit !! si je retiens cette solution de dalle sur plots ou de caniveau; les 15cm en haut de l'étanchéité seront donc a l'air libre et c'est ce qu'il fallait...mais je me dis qu'en cas de fortes pluies, l'eau va descendre le long de la paroi d'étanchéité a travers de delta-MS jusqu'au drain au risque de le faire déborder si le débit est trop fort ??
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Voila un schéma pour illustre mon propos; et je me dis que je risque de concentrer l'eau vers les fondation au lieu de les en éloigner !!! qu'en pensez-vous ?

Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Le delta MS est terminé par un profilé métallique servant de solin. L'eau est toujours renvoyée coté drain.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Oui, c'est bien ça le problème....je risque de concentrer l'eau sur le drain et donc sur les fondations....
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Vous vous posez trop de question, le drain est fait pour collecter et évacuer l'eau.

Apporter de l'eau au drain c'est... un fonctionnement normal...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Surement,,,merci franchou Blush
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 20h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir