Retour
Menu utilisateur
Menu

Confirmation installation électrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 347 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

En cours de construction, je me pose des question sur l'installation électrique posé par mon électricien.

Le plus gros point est celui des câbles réseau grade 3 qui sont posés sans gaine! Sachant qu'en plus tout mes interrupteurs sont de ce type car ce sera branché sur la domotique (IPX800), ça fait une certaine quantité de câbles. Les câbles TV et un câble HDMI mis en attente pour un futur vidéoprojecteur sont dans le même panier, sans gaine...
La future maison ayant une bonne partie de toit plat, impossible après de repasser quoi que ce soit dans arracher le placo...
--> Est-ce autorisé? Suis-je en droit d'exiger ces gaines? 

La NF C 15-100 stipule ceci:
Passage des câbles :
- cheminements spécifiques :
[justify]> section minimale de 300 mm²;
> ou conduit de diamètre minimal extérieur de 25 mm;
> dans systèmes de goulottes : alvéoles exclusivement réservées.[/justify]
Que signifie le premier point? (section minimale de 300 mm²)

Mon deuxième problème concerne aussi le gainage mais pour du câble RO2V. J'ai remarqué que pour les emplacement des luminaires extérieur ce type de câble est passé au travers du béton et bouché au silicone. 
--> Toujours pareil, est-ce autorisé?

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

3 remarques :
1- on peut passer des câbles dans les vides de construction
2- tout câble doit pouvoir être remplacé
3- il faut faire une séparation courant fort/courant faible

Donc en gros c'est possible pour des câbles qui circulent à peu près en ligne droite.
Mais pas de mélange de type de câble sans qu'il y ait de gaine ou de compartiments séparés.

Je ne sais pas si ce qu'à fait votre électricien répond à cela.

De toute façon passer sous gaine facilite toujours les remplacement ultérieur.
C'est d'autant plus important pour les réseau, car il faudra sans doute changer les câbles dans le future pour s'adapter aux technologies qui seront en place à l'époque.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour la réponse. 

La plupart de ces câbles sont en effet impossibles à remplacer:
- dans la partie toit plat la plupart sont fixés ou passent dans des rails placo
- ceux qui ressortent à l'extérieur sont collés à la silicone

Ce qui m'étonne c'est que je lui en ai parlé et qu'il m'a dit que c'était la norme, et qu'en gros c'est toujours comme ça qu'il fait et qu'on serait les premiers à pleurnicher, qu'on voyait des problèmes là où il n'y en a pas...
J'aimerai être sûr de la norme pour avoir des arguments lors de la prochaine réunion de chantier.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il y a cet article de la norme


Il va peut être vous dire que cela ne s'applique pas aux câble réseau.
C'est vrai que c'est ambiguë

Sinon, il y a l'article que vous avez cité :


Je n'ai pas les guides de l'UTE mentionné, mais de toute façon ce n'est qu'une recommandation, pas une obligation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Pour les extérieurs, on n'a plus le droit de passer en fil, RO2V obligatoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Oui pour le RO2V, mais avec gaine ou sans?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Normalement oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bon, mon électricien que j'aime m'envoie ceci comme norme: UTE C15-520
http://globetrotters.synology.me/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=norme_cable.pdf

Sauf qu'en cherchant un peu, je tombe sur ça:
http://www.infoelectricien.com/2013/03/04/installation-a-basse-tension-mise-en-oeuvre-des-canalisations-et-des-connexions-les-canalisations-et-leurs-modes-de-pose/

Citation: Concernant les canalisations en contact avec des matériaux thermiquement isolants, les textes exigeaient auparavant de mettre les câbles sous conduits non propagateurs de la flamme. Dorénavant, la pose directe (sans conduits) de câbles de catégorie C2 est admise.


Question con : les câbles réseau ne sont pas dans cette catégorie si?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 14h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir