Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimension câble entre tableau secondaire et tableau atelier

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 514 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour,

J'ai une question, je suis en cours d'étude de mon installation électrique. J'ai un tableau principal dans la maison et un tableau secondaire dans le garage (En cours d'étude). Je voudrais mettre un troisième petit tableau dans l'atelier:
La longueur de câble entre le garage et l'atelier serait de 27m. Je voudrais mettre un disjoncteur 10A pour la lumière et un disjoncteur 20A pour les prises dans l'atelier.

Si je me trompe pas pour dimensionner le disjoncteur différentiel dans mon tableau d'atelier on divise par deux la valeur des disjoncteurs. soit 15A en cas d'évolution je peux donc mettre un diff 32A.

Mes informations sont elles correctes:
Un disjoncteur de 32A pour protéger la ligne dans le tableau du garage
Un différentiel de 32A dans le tableau de l'atelier.

Mais le câble entre les deux tableaux doit être de combien. Car quand je regarde les docs, il faut diviser par deux la longueur suivant la protection. ça me fait peur, il faudrait que je prenne du 16mm2 soit la distance possible 76/2 = 38m max à la rigueur je pourrais monter à 40A si besoin.

Il y a t'il une règle qui se rajoute du fait d'avoir un tableau principal puis un secondaire et tableau atelier qui est repris sur le tableau secondaire et pas du principal.

Merci d'avance de vos conseils. je soumettrais mes tableaux par la suite (Principal/secondaire) pour être sur...

Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour télécharger l'application EASYCALC de Nexans qui vas donner une bonne idée de la section
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vos règles ne sont pas bonnes.

Les questions à vous poser :
- quel besoin en puissance dans l'atelier ?
- quel section et quelle longueur en place entre le tableau principal et le garage ?
- quel besoin en puissance dans le garage ?
- quel est l'emplacement du disjoncteur de branchement ERDF ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour Carminas,

Je me doutais un peu 

Pour répondre aux questions: 

- quel besoin en puissance dans l'atelier ?
  • Lumières: 100W
  • Prises: Alimentation outils et poste a souder de type inverter marqué pour être branché sur un disjoncteur 16A, il fait 3KVA
- quel section et quelle longueur en place entre le tableau principal et le garage ?
  • La distance est 6m entre le tableau principal et secondaire garage
  • La distance est de 27m entre le tableau garage et le tableau atelier
- quel besoin en puissance dans le garage ? 
  • Depuis le Tableau du garage, j'alimente un split pour l'ECS, un split pour le chauffage Air/Air et dans le futur une Pompe pour alimenter les toilettes en eau de pluie, BSO 
- quel est l'emplacement du disjoncteur de branchement ERDF ?
  • Le Disjoncteur EDF sera au niveau du tableau principal dans la maison

Le projet est une maison passive, mon but est de limiter les passages de gaine entre l'extérieur et l'intérieur.
Je donne également la représentation de mes tableaux (C'est une première approche)

Tableau principal



Tableau secondaire



Tableau Atelier:


Merci pour vos conseils.
Cordialement
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On va supposer que les 6m de cable ont été bien dimensionnés et que du coup la chute de tension dans ce tronçon est faible

Si vous faites au plus juste et que vous vous limitez à environ 5kW prenez du 6² (chute de tension maxi : 2%)
Si vous voulez plus évolutif, partez sur du 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On va supposer que les 6m de cable ont été bien dimensionnés et que du coup la chute de tension dans ce tronçon est faible

Si vous faites au plus juste et que vous vous limitez à environ 5kW prenez du 6² (chute de tension maxi : 2%)
Si vous voulez plus évolutif, partez sur du 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On va supposer que les 6m de cable ont été bien dimensionnés et que du coup la chute de tension dans ce tronçon est faible

Si vous faites au plus juste et que vous vous limitez à environ 5kW prenez du 6² (chute de tension maxi : 2%)
Si vous voulez plus évolutif, partez sur du 10².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Merci Carminas,

Quel est ton mode de calcul ?
Je peux donc mettre un disjoncteur de 32A en tête pour la protection du câble si 10mm2 sur cette distance et quel disjoncteur je dois installer dans le tableau principal pour protéger la ligne du tableau secondaire ?

Fanch
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudrait connaitre la section du câble :
- 16² : disjoncteur 63A maxi
- 10² : disjoncteur 50A maxi
- 6² : disjoncteur 32A maxi
- 4² : disjoncteur 25A maxi
- 2,5² : disjoncteur 20A maxi
- 1,5² : disjoncteur 16A maxi

Après pour des liaisons dépassent une vingtaines de mètres, il faut faire un calcul plus précis pour tenir compte de la chute de tension.
Pour du 230V en cuivre, la formule simplifiée est la suivante :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)

sachant que pour une liaison il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%
Attention dans votre cas, il faut additionner la somme des chutes de tension de chaque tronçon (bien que, comme dit plus haut, sur 6m ce sera faible)

Pour le second tronçon avec du 10² 32A sur 27m cela donne 1,7% maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Je comprends mieux. Merci beaucoup pour tes explications.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 22h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir