Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre multicouche radiateurs

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.768 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, jusqu'à combien de radiateurs peut-on brancher sur du tube multicouche de diamètre 16mm ?

Je voudrai coupler 3 radiateurs de 800w + 1000w et 1500w. Et deux radiateurs de 2000w et 1800w.

Est-ce envisageable ?
Messages : Env. 1000
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Ceci dépend de la pompe mais la c'est trop c'est sur. Au grand Max 3 radiateurs mais a calculer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je n'ai pas bien compris combien de radiateurs il y a ...

Pour information, voici un tableau des pertes de charge en fonction du diamètre. Cela concerne les produits Uponor, mais ça reste valable pour les autres fabricants dans les grandes lignes.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]bpmsVmg1U8g&cad=rja

Ce qui est certains, c'est que le tube de 16 ne suffira pas à alimenter les 5 radiateurs en même temps.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, je me suis mal exprimé hier. Je vais exposer la totalité du montage.

Au rdc, j'alimente avec un circuit diam 16, 3 radiateurs de 800w + 1000w et 1500w  et un autre circuit  diam 16, 2 radiateurs de 2000w et 1800w. 

A l'étage, j'alimente avec un circuit diam 16, 2 radiateurs 800w + 800w et un dernier circuit diam 16, 1 radiateur 800w.

Ma chaudière est une ELM Leblanc Mégalys NGLA-4H et la maison fait 110m2.
Messages : Env. 1000
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Bonjour,

Le dimensionnement du réseau dépend de la puissance de vos radiateurs, de votre loi d'eau et de votre débit. Débit qui varie en fonction des pertes de charges (accident de parcourt et longueur de reseau).

Tous ça se calcule !

Débit, puissance et écart de température d’eau sont en relation par la formule :P = qv × 1,16 × ΔT Avec :- P en [kW]- qv en [m³/h]- 1,16 : Chaleur volumique de l’eau en [kWh/m³°C]- ∆T : Ecart de température reçu ou perdu par l’eau en [°C] (ou [K])

Cordialement,
Messages : Env. 200
De : Moy De L'aisne (2)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Nievre
Et sinon, avec une règle de trois ?
Messages : Env. 1000
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Nievre

Je doute qu'à l'origine (les années 70), l'installation ait été faite avec tant de calculs...
Je ne sous-estime pas leurs compétences, mais les plombiers ne sont pas ingénieurs en dynamique des fluides...?
Messages : Env. 1000
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Et je suis d'accord.

Dans les années 70, les puissances de chaudières étaient énorme, jusqu'à 40kw de chauffage pour une habitation de 100m2, la loi d'eau était souvent 70/55 pour des radiateurs sur-dimensionnés, et le réseau était souvent en 1 pouce. Avec des paramètres initiaux tel que ceux-ci, pas de problème, on pousse et ça chauffe plus ou moins bien, même si il faut avouer qu'il faisait souvent une chaleur de gueux dans les pièces ou étaient les premiers radiateurs, et plus on s'éloignait, plus on se rapprochait du cercle polaire.

Aujourd'hui, les puissances préconisées pour des habitations modernes sont de l'ordre de 10 kW pour 100m2, un reseau souvent en 1/2 pouce, voire moins et avec une loi d'eau 45/30, voire 35/25 pour les système très basse température (pcbt par exemple ou radiateur type 32) ce qui est raccord avec les chaudières à condensation qui fonctionnent mieux avec une température de retour la plus basse possible. C'est pour cela que les maison neuve passent dans les mains d'un bureau technique qui doit faire un calcul de déperdition thermique pour savoir exactement qu'elle puissance doit être amenée à tel ou tel endroit de la l'habitation.

Malheureusement pour nos pauvres plombiers, aujourd'hui ils doivent quand mème avoir un minimum de connaissance en calcul thermique et en calcul de débit pour pouvoir optimiser une installation, il n'y a plus la place à l'amateurisme.

Pour répondre à notre ami, avec une vitesse de circulation de 0,8 m/s, soit un débit de 0,32m3/h environ. Cela fait environ 7,5 kW de puissance avec un delta t de 20°. Dans un tube avec un diamètre de passage de 12 MM. N'oubliez pas d'équilibrer votre installation sous peine d'avoir le phénomène expliqué plus haut.

Cordialement,
Messages : Env. 200
De : Moy De L'aisne (2)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Nievre
L'équilibrage d'un circuit de chauffage est pour moi quelque chose de totalement inconnu...
Le sujet est effectivement beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine...

Merci pour vos messages.
Messages : Env. 1000
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Pour reprendre rapidement, nous avons pour un delta de température de 15°C
- 1 circuit 3300 W -> 190 l/h
- 1 circuit 3800 W -> 218 l/h
- 1 circuit 1600 W -> 92 l/h
- 1 circuit 800 W -> 46 l/h

D'après mes bases, on sélectionne le tube en fonction des pertes de charge ( environ 15mmCE/m ). D'après l'abaque de tubes multicouche trouvé au hasard sur internet, cela donnerait un diamètre 12/16 pour les circuits de 800 et 1600W et un diamètre de 16/20 pour les circuits de 3300 et 3800 W.

Par contre j'aimerais bien avoir un petit schéma de l'installation pour être sûr de tout bien comprendre. Quel est le diamètre de départ sortie chaudière ? sortie collecteur ? S'il y a un collecteur, pourquoi vouloir le diamètre pour alimenter les radiateurs par groupe ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 18h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir