Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation électrique dans garage indépendant Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.266 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Valbonne (6)
Bonjour,

Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage indépendant (environ 25 m de mon habitation) et j' avais plusieurs questions :
1. j'ai vu sur un forum que le schéma de principe ne possède pas d'interrupteur différentiel dans le tableau principal (uniquement un disjoncteur), et du coup je ne comprends pas bien : ne faudrait-il pas en ajouter un pour protéger les personnes (si quelqu'un venait à perforer le câble qui n'est pas enterré profond chez moi
2. Plutôt que d'utiliser du 6mm² entre les 2 tableaux, puis-je utiliser 2 câbles de 2.5mm² en parallèle pour limiter les couts ? (voire 3)

D'avance merci.


http://www.forum-electricite.com/schemas/branchement-electri[...]ue-maison-bricolage.jpg

ps : J'ai vu que le pseudo carminas, qui donne de très bons conseils semble toujours actif sur ce forum, peut être me viendra t'il en aide
Messages : Env. 20
De : Valbonne (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Non on ne fait jamais cela, sur le même principe qu'on ne protège pas non plus le câble qui alimente le logement depuis la rue.

De toute façon si vous perforiez le câble en occasionnant un contact phase/terre, le 500mA déclencherait.

De plus avec câble R2V + gaine TPC + grillage avertisseur 20cm au dessus, il faut de la bonne volonté pour faire toucher 2 fils du câble accidentellement

Il est préférable de mettre le différentiel dans le tableau, pour être au plus proche de l'utilisation, pour servir de coupure d'urgence s'il y en a qu'un et pour pouvoir en mettre plusieurs si nécessaire.

Ceci dit si vous tenez absolument à mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A au départ rien ne vous l'interdit (mais gare au porte monnaie ~ 110€ + ajout d'un interrupteur sectionneur ~ 25€ dans le tableau du garage pour la coupure d'urgence)

2/ Non interdit en locaux d'habitation.
C'est dangereux. Si un des fils se dessere vous ne le voyez pas et toute la puissance passe dans une section trop faible.

De toute façon sur 25m l'écart de coût entre un 3G6² et 2 câble en 3G2,5² va être de moins de 10€.
Il ne faut pas s'embeter et prendre des risques pour si peu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Valbonne (6)
Tout d'abord merci pour votre aide !
1. En effet vous avez raison, on ne protège pas le cable qui alimente le logement, mais pour mon cas, celui ci se situe bien enfoui. Pour le cable que je souhaite passer pour mon garage, celui ci est beaucoup plus superficiel d'où mon inquiétude. La protection de 500 mA est elle suffisante pour protéger les personnes ? je ne le crois pas d'où mon envie d'ajouter un ID dans le 1er tableau quitte à en ajouter un également dans le tableau du garage.
2. Chez leroy merlin cable U1000R2V 3G2.5 longueur 100 m => 58.70 euros
                            cable U1000R2V 3G6    longueur 50 m   => 93.20 euros

Mais je comprends votre argument, si il le faut je changerai donc de section.
Encore merci pour vos conseils.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 20
De : Valbonne (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous devriez pouvoir trouver 25m de 3G6² à la coupe pour moitié prix.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Valbonne (6)
Merci encore pour votre aide !
Alors pour vous, pas nécessité d'ajouter un ID 30 mA dans le tableau principal ?
Le 500 mA de base est suffisant pour mettre en sécurité les personnes ?
Messages : Env. 20
De : Valbonne (6)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est toujours ce qu'on fait.

Effectivement cela ne suffirait pas si vous amusiez à dénuder volontairement le câble sous tension et que vous touchiez un des fils actifs.
Mais le cas de figure est peu vraisemblable.

Mais si vraiment vous y tenez, je vous ai donné la solution au dessus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Valbonne (6)
Entendu, merci bien pour votre aide !
Je vais faire selon vos préconisations (ID 30 mA dans le tableau secondaire)
Bien cordialement,
Messages : Env. 20
De : Valbonne (6)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 17h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir