Bonjour, 

Je suis un peu perdu suite au rapport de l'étude de sol type G2AVP que j'ai réalisée sur mon terrain en pente. Voici un schéma du plan de coupe qui sera, je l'espère, plus explicite (les 3 points en rouge correspondent a l'endroit du penetro. dynamique et le vert au point au sondage destructeur / les chiffre correspondent au altimétries par rapport a une borne de référence ) ;


Le géotechnicien sur son rapport a pris comme point de référence le point PD3 pour déterminer les profondeurs de fondation, voici les parties du rapports d'étude de sol qui traitent de cela:






Si j'ai bien compris, je dispose de deux solutions de fondation:`

1) Semelles filantes: le problème dans ce cas est que la base des fondation doit reposer -6,07m a l'endroit de PD1, il faudrait donc que la hauteur fondation+vide sanitaire=2,47m pour rehausser la maison (accès par le haut du terrain)

2)Semelles isolées: (de type puits+longrine ??? d'environ 2,5m) me ferait faire moins de terrassement, vide sanitaire moins haut mais risque de couter plus cher si tarière.

Questions:

- Pourquoi le rapport d'étude de sol parle t'il de fondations superficielles !? A ces profondeurs je pensais qu'il est plus   question de fondations semi-profondes ?
- A votre avis, quelle est la meilleure option ?
- Comment je pourrais mettre en oeuvre l'option 2 ? J'ai vu sur un post que les puits de cette hauteur ne sont pas ferraillés (faire 2m sans ferraille puis sur les 0,4m du haut sortir les attentes verticales ?)
- La partie en amont doit être dimensionnées au soutainement, est que pour le coup les puits de ce coté la du terrain doivent avoir une conception particulière ?

Merci infiniment pour vos retours....
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 100 message Haute Garonne
Pas d'ingénieurs béton dans le coin !??  
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Corse
Bonjour,

- Le rapport prend l'hypothèse que vous allez utiliser la pièce sous PD1 (sous-sol total). Pour cela vous devrez terrasser et là faire des fondations superficielles, qui seront à -2.50m du TN mais pas du niveau du projet (d'où le "superficielles").

-Personnellement, je préférerais terrasser et gagner une pièce, après cela dépend que de vos attentes et du terrain aussi.

- La partie en amont doit être dimensionnée au soutènement si vous choisissez la première option, donc de terrasser et de monter un mur (qui devra résister a la poussée de la terre). Ce qui n'est pas le cas si vous choisissez de réaliser des puits.
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Merci pour votre réponse,

Si l'option "puits" ne permet pas la mise en place de mur de soutènement coté amont (si j'ai bien compris vos propos), il ne me reste plus qu'une seule option en fait (terrassement+semelles filantes) et le problème ne se pose plus finalement étant donné que le soutenement est bien indiqué sur le rapport d'étude de sol comme étant indispensable ...

Etes-vous d'accord ?
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Corse
Je n'ai pas l'étude de sol sous les yeux, mais je pense que le soutènement concerne surtout les murs du "sous sol" (ou rez de jardin il me semble dans votre rapport) et qui seront en contact avec la terre. Donc si vous choisissez l'option deux, vos murs devront être dimensionné en conséquence.

Personnellement, je trouve que c'est une bonne solution. Vous avez des fondations moins complexes et au même niveaux, car il vous faut une étude et des professionnels pour réaliser vos puits.
Le plan de votre projet ne sera pas le même aussi.
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Perso, je partirais plutot sur des massifs/longrines
et attention, le mur côté remblai est tenu en pied et en tête, il ne s'agit pas donc pas d'un mur de soutènement, le calcul est différent (tenu en pied+tête et non juste en pied)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Merci gill pour ta réponse,
Peux-tu me dire pour quelle raison tu préfère la solution longrines ? histoire de bien comprendre ,,,
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Moins de terrassement, surtout pour ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Oui hadrian, le soutènement concerne uniquement les mur du rez de jardin (qui sont en contact avec les terres), quand vous dites "Personnellement, je trouve que c'est une bonne solution" vous parlez bien de l'option 1 (semelles filantes et pur de soutènement) nous sommes bien d'accord ??
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Ok, merci gill...
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 19h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir