Nombre disjoncteurs derrière un id limité à 8 depuis quand? Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 493 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Une petite question, combien de disjoncteurs à ton le droit de mettre derrière un id de 40A ?

Je lis par endroit max 8 disjoncteurs + une limite en prenant tous les amperage des disjoncteurs puis on multiplie par 0,5 et on doit être supérieur à l'ID

Ma maison est de 2014, y avait il déjà cette limitation ou pas? Car je dépasse allègrement ces chiffres...

Je souhaite rajouté des disjoncteurs mais je ne voudrais pas avoir de problème avec l'assurance en cas de sinistre.

Je n'avais jamais entendus cette histoire de 8 disjoncteurs max par ID jusqu'as aujourd'hui.

Mon disjoncteur ERDF est à 30A et je vais le passer à 45A pour plus de confort. J'en profite pour remplacer le fil 10mm2 par du 16mm2 souple entre le disjoncteur ERDF et les ID.

Merci pour vos reponses.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

la modif est l'amendement A5 de fin 2015 applicable après.

les installations doivent respecter la norme en cours de validité à la date du permis donc tu n'es pas concerné.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Super merci.

Je suis rassuré car j'ai déjà 7 ID et pour me conformé à cette amandement il me faudrait encore en rajouter 2.... sachant que j'ai 2 ID qui sont la pour le confort et dont je ne voulais pas rajouter de circuit dessus. (Un pour la portes de garage et les volets et l'autre pour les alarmes)

En petite aparté aussi je crois que cette amandement modifie le nombre de socle pour les prises en passant à 12 points et je suis de nouveau bien au dessus car j'ai énormément de double socle qui comptait pour 1 à l'époque. Bref on croit être aux normes avec une maison neuve et puis un texte passe et il faut oublier une partie de ce que l'on croyait savoir....

Bref

Sinon vous dormez de temps en temps?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme n'est pas rétroactive et heureusement sinon il faudrait tout modifier tout le temps.

Néanmoins toute partie d'installation qui est refaite à neuf, doit respecter la norme en vigueur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonsoir,

A part le nombre de disjoncteur qui dépassent les 8 par ID, et le nombre de prises par circuit ( suite à l'amendement 5 donc) tout est carré.

J'ai encore à changé la section de câble du disjoncteur ENEDIS à mes ID (en passant du 10mm² au 16mm²) pour être tranquille et j'en aurais enfin fini. En plus j'ai trouvé du fil souple c'est que du bonheur ( aves les embouts qui vont bien évidement ;) )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

merci Carminas pour la précision.

Sacavin... a écrit:
Sinon vous dormez de temps en temps?

... demande-t-il à 4h du mat
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Merci à tous les deux ;)

A bientot
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


si ton DB est un 15/45, alors du 10mm² suffit pour la liaison DB/tableau de répartition,

si c'est un 30/60, alors c'est forcément du 16mm² même si réglage à 30A

Idem pour le câble de terre venant du piquet ou de la barrette

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Je viens de regarder et c'est un 30/60 réglé sur 30A, et tout le câblage était en 10mm²

On en reviens toujours au même, ne jamais faire confiance au PRO, c'est dingue ça.

Pourtant un électricien avec une bonne réputation mais bon, tout faire soit même c'est le maitre mot à notre époque.

Merci pour l'infos.

En ce qui concerne la terre puisque tu en parle, elle doit être au moins en 16mm² donc?
et pour la barrette de coupure, bah y'en as pas, c'est obligatoire? Elle sert à quoi au juste, parce que c'est pas très judicieux de la laisser ouverte cette barrette
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


oui, tout en 16mm², phase et neutre depuis DB et aussi fil de terre ""principal""

la barrette de coupure n'est pas obligatoire comme je le laissait supposer.

La barrete ne sert qu'à la mesure de terre qui à la limite n'est utile qu'une fois dans la vie d'une installation électrique (ça évite seulement de débrancher le fil du bornier)....



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 23h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir