Retour
Menu utilisateur
Menu

+8 pts lumineux/circuit

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 531 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonjour à tous, je suis actuellement en terminale "ELEEC" (électrotechnique) et j'ai un dilemme... mon prof veut que je lui fasse un schéma électrique d'un telerupteur avec 17 points lumineux... il m'a poser une colle... car avec la norme NFC 15-100 elle dit que les lampes c'est maxi 8 pts lumineux par circuit... j'ai beau tourner le problème dans tout les sens je sèche vraiment... sa m'a d'ailleurs fais penser : Comment alimenter 9 points lumineux par le même interrupteur ? ...
Si vous pourriez me faire des schémas, je vous en serai très reconnaissant

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La limite à 8 n'existe qu'en locaux d'habitation

Sinon vous mettez 3 telerupteurs avec le même circuit de commande.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Ou 3 circuits, le télérupeteur fait fonctionner 5 ampoules et une bobine de relais de contacteur, ce contacteur allume 6 ampoules et une bobine de contacteur, et ce dernier fait fonctionner les 6 dernières ampoules.
Je poserai la colle à mon stagiaire demain, enfin lundi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Manche
Merci de vos réponse, mais mon étude de cas se trouve dans du tertiaire, donc il n'y aurai plus de norme ? On pourrait mettre toute les lampes sur le même dij ? Je ne pense pas...

Imaginons qu'un particulier veux mettre 10 pts lumineux sur le même interrupteur, comment pouvez-vous faire sachant que vous êtes contraint par la norme NFC-15-100...

Je me suis tromper, c'est pas un telerupteur qui m'est demander mais un televariateur, il n'y a pas grand différence en câblage je pense.

Le coup des bobines et du contacteur m'a bien plus, mais faut que j'y regarde de plus près car je n'en ai jamais câbler.


En tout cas, merci de vos réponse rapide et clair !!
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tertiaire c'est à l'installateur de dimensionner correctement les circuits en fonction des besoins en appareillage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Carminas, cela veux dire qu'on peux faire ce que l'on veux en tertiaire ? W00t
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Manche
Et pouvez me répondre sur le fait de comment répondre à la demande du client qui veux 10 pts lumineux à son interrupteur s'il vous plaît merci
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


hors domestique, on fait ce que l'on veut dans la limite de ce que peut supporter la protection amont et l'appareillage mis en oeuvre.



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Donc dans une maison, il n'est donc pas possible de mettre 10 points lumineux à un seul interrupteur ?
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non sauf s'il s'agit de spots (1 point lumineux par tranche de 300W) ou en relayant plusieurs circuits
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Pouvez-vous comment m'expliquer comment relier plusieurs circuit sur le même interrupteur s'il vous plaît, de plus 1 spot (au plafond) reste un point lumineux...
merci
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un telerupteur par circuit commande par un circuit de commande unique

Ou alors telerupteur 1 commande 8 points lumineux + un relai qui pilote les points lumineux de l'autre circuit


D'un point de vue de la norme, en locaux d'habitation' pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
J'en ai parlé avec le prof et il m'affirme que la norme s'applique partout et pas uniquement qu'aux locaux d'habitation
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voici l'extrait de la norme :


C'est dans le Titre 10 de la NF C15-100 qui concerne uniquement les locaux d'habitation :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Bah oui


Le prof va devoir apprendre la norme.

Espérons que ce soit la seule chose sur laquelle il se trompe


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
si c'est un jeune prof fraichement sorti de l'école , il va y avoir du sport.....
les règles sont différentes si il s'agit de logement ou d'installations tertiaires bien que la norme (NF C 15 100) soit la référence.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


Oui, Phil-decuivre, la C15-100 est bien la base, mais il faut noter qu'il y a de nombreuses différences entre les généralités de la norme et le titre 10....


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Tu n'as qu'à dire à ton ptof que tu mets des spots encastrés de 20 Watts
En encastré un point lumineux est égal à 300 Watts, donc 15 spots de 20 Watts, tu multiplies par 8 (nombre autorisé par circuit), cela te fait 120 spots sur un circuit. Bingo !!

Ps : mon stagiaire a lamentablement séché, en première il ne connaissait pas le contacteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
kersu a écrit:Tu n'as qu'à dire à ton ptof que tu mets des spots encastrés de 20 Watts
En encastré un point lumineux est égal à 300 Watts, donc 15 spots de 20 Watts, tu multiplies par 8 (nombre autorisé par circuit), cela te fait 120 spots sur un circuit. Bingo !!

Ps : mon stagiaire a lamentablement séché, en première il ne connaissait pas le contacteur



oui et non


tout dépend de la répartition


on comprend donc 300VA dans la même pièce


Des stagiaires, des apprentis qui ne comprennent rien à rien je n'en ai eu que trop (des bons oui, mais pas assez, et surtout pas assez reconnus par mes patrons de l'époque, et ça c'est plus que désolant)



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Oui je suis d'accord avec vous mais sur un schéma électrique, il n'est pas précisé la puissance de la lampe... je peux très bien lui mettre des spots de 5W LED et que lui par derrière en met de 100W halogène, du coup votre théorie n'est pas totalement la meilleur...
Et non mon prof n'est pas jeune, et il est vachement à cheval avec les normes....
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai que ce point de la norme n'est pas pertinent.
Mais c'est la norme quand même.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
C'est pour cela qui veut piéger un maximum d'élèves sur ce fait, enfin je pense, je lui rend le schéma demain, j'aurai la correction sûrement lundi, l'idée du contacteur et de la bobine m'ont bien plus, mais s'en servir en tertiaire j'en ai jamais vu, les contacteurs je ne les vois que dans les systèmes industriels... il faut donc que je me renseigne sur sa...
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

dans les installations industrielles, le télérupteur triphasé ou le contacteur sont souvent utilisés sur les circuits d'éclairage.
concernant les normes , elles évoluent sans cesse, il faut s'y replonger de temps en temps pour être "à jour" 

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 21h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir