Retour
Menu utilisateur
Menu

Electricite

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 280 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
BONJOUR
PUIS JE REMPLACER LE FUSIBLE DE LA HOTTE ASPIRANTE DE CUISINE ACTUEL EN 16 À

PAR UN 20 À sans problème , nous ayant plus de 16 A

Merci pour réponse et avis
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Avis qui n'engage que moi et que toi si tu m'écoute

pour moi, oui pas de probleme; il n'y a que la hotte. Mais c'est pas conseillé.

C'est un fusible? pourquoi il à pété, la est la qesution.

Il serait peut etre temps de moderniser le tableau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non avec du 2,5mm2 c'est un fusible 16A maxi qui est autorisé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse
mes notions en fait d électricité sont minces
je constate que le fusible de 20 A substitué au 16 A fonctionne
correctement selon les apparences ; il s'agit du fusible spécifique
à la prise hotte et four ;
pouvez-vous m'expliquer brièvement la relation entre l'ampérage
et les 2,5 mm2 ( surface de ... ? )
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
+1 avec carminas. de toute façon c'est la norme!
Un cable de 2.5mm² a une limite de 16A fusible Au delà le cable pourrait trop chauffer  et provoquer des incendies. Le fusible 16A sautera dès qu'on dépassera ces "16A" . Avec un fusible 20A Oui ça "marche" (ou plutot oui ça laisse passer le courant mais la fonction de protection du fusible ne fonctionne pas correctement), on est en dessous de 20A. Mais si on est entre 16 et 20 A c'est dangereux et c'est pas détecté par ce fusible 20A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 01h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir