Semi-bouchon sur collecteur eaux usées horizontal Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 372 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Je reviens avec mes problèmes de tuyauterie.
Donc dans mon appart qui a 4 ans (en immeuble, à l'équivalent du 4ème étage sur 8 étages en tout), j'ai un soucis sur l'évacuation des eaux usées lave-vaisselle, évier, lavabo et machine à laver.

Tout ce petit monde se jette dans le même tuyau collecteur, qui part donc à l'horizontal, traverse la cuisine puis (sur le même pan de mur) traverse toute la salle de bain avant de se jeter dans le collecteur vertical. Une petite photo valant mieux qu'un grand discours pour comprendre la tuyauterie (remarquez l'évolution de la technologie, on voit la tuyauterie dans la salle de bain par transparence du mur ^^).


Les 2 attentes "rien" sont des loupés du promoteur et du chef de chantier qui ont "oublié" de prendre en compte le plan cuisine avant de monter les murs, et a du tout refaire ensuite.
A noter, il y a un petit décroché fait à l'aide de coudes 45° devant les nourrices, ça c'était pas prévu.
Et ce qui va sans dire : non, mon appart ne penche pas, c'est la photo.

Pour la partie salle de bain, je n'ai vu que la partie lavabo / machine à laver, le reste je le suppose car c'est derrière la baignoire et que je n'ai pas vu ce qu'il y avait avant. Mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit autrement.

Les problèmes que je rencontre sont donc tous liés je pense :
- Lorsque le lave-vaisselle expulse l'eau, celle-ci sort trop vite pour que le collecteur absorbe tout. Ca déborde du coup par le dessus, enfin ça gicle.
- Si je vide un assez bon volume d'eau à l'évier (double bac 2/3 - 1/3), par exemple la moitié du bac 1/3, alors ça refoule un peu dans l'autre bac avant que tout parte (a noter, le siphon est quand même assez bas par rapport au niveau des bacs vu qu'il y a tout le système de collecte des 2 bacs avant d'arriver au siphon).
- lorsque la machine à laver expulse l'eau, ça bloblote au niveau du siphon du lave-vaisselle, du lavabo et de l'évier (je pense que ça doit aspirer de l'air par les siphons)

J'ai vidé/nettoyé tous les siphons (dont ceux des lave-linge et lave-vaisselle) et démonté la totalité de la tuyauterie de l'évier, tout nettoyé. Sans succès, j'ai passé un furet de 5M depuis le (seul) regard qui se situe au bout du collecteur, juste sous le siphon du lave-vaisselle.
J'ai poussé pas mal de trucs, c'était encombré mais pas complètement bouché (ça évacue bien quand même), je n'ai pas rencontré de résistance. Mais bon le furet n'était pas assez long pour arriver jusqu'au collecteur vertical. Il doit me manquer entre 1 et 3m.

D'ailleurs, en faisant le test, j'ai tenté à un moment de vider 10L d'eau (environ, à la louche) depuis l'évier, ça a réussi à s'éjecter en partie par le siphon du lave-vaisselle que je n'avais pas rebouché. Je trouve ça impressionnant que ça puisse remonter autant une tuyauterie verticale (il y aurait un bouchon ok, mais là ça ne bouche pas complètement). Idem pour la remontée d'un bac à l'autre de l'évier, je ne vide pas assez d'eau (je pense) pour que le volume d'eau remplisse toute la tuyauterie de l'évier du collecteur jusqu'au 2 bacs. Et le T entre les 2 bacs a un sens pour l'évacuation que j'ai respecté.

A votre avis, comment est-ce que je peux améliorer tout ça ? Obligé de racheter un furet plus long ?
J'aurais bien poussé avec de l'eau sous pression depuis le regard, mais je ne suis pas équipé pour ça (ni en tuyau, ni en pression de l'eau).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Sinon, je me tâte à acheter un peu de tuyau d'arrosage avec un embout, ainsi qu'un raccord à connecter à la place du mousseur de l'évier (ou à la place de la connexion du col de cygne au mitigeur) et à envoyer de l'eau (à basse pression malheureusement) horizontalement via le regard pour tenter de lui faire prendre de la vitesse et pousser les derniers tas qui resteraient dans le tuyau.

Vous en pensez quoi ? Ca pourrait fonctionner ?
Bon, faudra que j'achète 25m de tuyau alors que 1 seul me suffit, tant pis.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,
En GSB il existe des furets de 13m.

Démonter le cache et voir ce qu'il se passe sous la baignoire.

Vous avez peut être une contre pente ou une série de coude qui accumule les matières.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bah je viens juste d'en acheter un, pas envie de remettre encore 25€ pour en avoir un 2ème :/ Sinon ça va commencer à coûter cher cette histoire.

Pour la baignoire, je ne sais pas trop comment c'est monté (le bord est en carrelage, non jointé à l'endroit de l'accès). Je ne sais pas si c'est remontable après démontage, ou s'il faudra que je recolle.

Bon, je pense que je vais laisser tomber et voir comment ça évolue.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Dans ce cas couper l'évacuation et placer un second point d’accès dans la salle de bain avec une culotte à 45°.

LA trappe de visite sous la baignoire s'ouvre facilement.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Salut,

Tu n'aurais pas un problème de décompression par hasard? ça y ressemble quand tu décris tes soucis...

regardes cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=YTuzj9xtGtw

tu peux essayer de mettre ce genre d'appareil en bout de réseau.

la décompression c'est plus important qu'on ne pense, chez moi j'avais des WC qui s'évacuaient mal, la décompression était réalisée dans l'espace du faux plafond de la pièce, avec un clapet à ventouse, mais le volume d'air était insuffisant, j'ai donc ouvert le placo et placé une grille au droit de la décompression... et bien maintenant aucun soucis, la chasse d'eau fonctionne bien mieux!

a plus
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
J'y pense, mais c'est vrai que ça ne m'arrivait pas avant.
Peut-être que le tuyau neuf avait un diamètre suffisant pour laisser passer l'air et n'avait pas d'aspiration, et maintenant qu'il est chargé tout le diamètre du tuyau est pris lors de forts écoulements, ce qui pose le problème de décompression.

Bon en l'occurence, je n'ai pas (encore) de problèmes d'odeurs, juste de siphon qui n'arrive pas à aspirer le débit du lave-vaisselle, comme si j'avais un problème de "compression" : en gros, l'eau n'avance pas assez vite devant et derrière ça gicle.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Fais un essai en déconnectant le siphon de ton évier de cuisine (que l'air puisse entrer librement dans le tuyau), lance la vidange du lave vaisselle, fais tes tests et vois si c'est mieux.
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Angers (49)
Pour nettoyer mes réseaux, j'utilise de l'eau très chaude voire bouillante, je remplis l'évier (et si besoin, j'ajoute quelques cuillère de percarbonate de sodium que je mélange dans l'eau), et laisse tout partir, ça fait "fondre" les graisses accumulées dans les tuyaux. ça fonctionne pas mal pour retrouver un écoulement plus important.

ton lave vaisselle tu l'utilise sur quelle température?
car si tu l'utilise tout le temps en éco, l'eau est moins chaudes, les graisses refroidissent plus vite dans la cana, et elles se fixent plus rapidement... de temps en temps faut faire un lavage "haute température"...
Messages : Env. 300
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ouaip, lave linge à 30° lave-vaisselle en mode éco tout le temps.
Parfois une machine à 60° pour le blanc, mais pas au lave-vaisselle non.

Ok merci pour les conseils. Je voulais éviter l'acide ou autre, le percarbonate + eau chaude ça me va bien (et des fois on balance un poil de vinaigre blanc chaud, genre quand on lave la bouilloire ou la fontaine à eau des chats).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Si tu as un Karcher, tu raccorde un tuyau spécial canalisation qui envoi de l'eau sous pression
en étoile, en 10 ou 15m.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bah non j'ai pas :(
Mais c'est effectivement une solution. Si j'ai une maison un jour, j'y penserais
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir