Retour
Menu utilisateur
Menu

Augmentation pression en amont du bloc de sécurité Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 418 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour.
J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du cumulus électrique et du ballon de la chaudière (la production d'eau chaude sanitaire est réalisée par le cumulus en été et par la chaudière en hiver) ; les cumulus et chaudière étant branchés en parallèle avec une vanne pour passer de l'un à l'autre.

J'ai commencé par changer le bloc de sécurité sur le cumulus (ce qui n'a pas été une bonne idée a priori, j'aurai du commencer par mesurer la pression sur le réseau en amont !!!! … mais je ne suis pas plombier de formation!!!), ce qui n'a pas réglé le problème et en mettant un manomètre en aval du réducteur de pression ( a l’entrée de l'installation) j'ai observé que la pression réseau en entrée variée entre 5,5 et 8bar, ce qui indiquait que le réducteur était défectueux.

J'ai donc changé le réducteur et en journée j'observe que la pression est maintenant bien régulée aux alentours de 3.5bar.
En période de chauffe, et seulement en période de chauffe, du cumulus il y à maintenant échappement de moins de 1.5% du volume du cumulus, ce qui, sauf erreur de ma part, est une valeur correcte.

Je peux en déduire que coté réducteur de pression le problème est réglé et que coté soupape de sécurité du bloc tout va bien.

En revanche j'observe que la pression, au niveau du réducteur de pression, donc sur l'ensemble du réseau d'eau froide, monte en même temps que la pression du cumulus en période de chauffe !!! Si j'ai bien compris il y a un clapet anti-retour intégré au bloc de sécurité, ce qui devrait isoler en pression le cumulus du reste du réseau en amont, lorsque le ballon est en chauffe ?
Le bloc de sécurité est un Comap reverso 890. J'ai bien regardé ce bloc est j'ai bien pu faire bouger ce clapet avec un coton-tige sans remarquer de problème évident.
J'ai remonté l'ancien bloc de sécurité, en me disant que le nouveau était défectueux, mais j'observe également une augmentation de la pression de l'ensemble du réseau en même temps que l'augmentation de pression du cumulus lors de la période de chauffe !

J'ai été un peu long afin de tenter de bien poser le problème et j'en arrive à mes deux questions:

1) est- il normal que l'ensemble du réseau suive la pression du cumulus lors de la période de chauffe ?

2) est-il possible que lors de la période du réducteur de pression défectueux, les montées de pression à plus de 8bars sur l'ensemble, aient pu endommager le clapet anti-retour des deux blocs de sécurités ?
Étant donné le prix du Comap reverso 890, j'aimerais être certain que si j'en achète un nouveau (je viens d'en acheter un il y a deux semaines à 50 euros pour rien !) le problème sera définitivement réglé !

Merci pour vos conseils !
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

C'est du a la membrane du GS qui laisse passer la pression dans le circuit d'eau froide lors de la chauffe,
si l'on ouvre un robinet ou quand le CE a fini de chauffer la pression redescend de suite.
En fait c'est pas le clapet anti-retour avec son ressort, mais plûtot la membrane ou obturateur
qui est a l'origine du problème.
Mais bon cela n'a pas de conséquences dramatiques sur le réseau d'EF.

Le cas est commun, le retour de pression ne peut dépasser une certaine limite (entre 6.65 et 7 bars)

Avec un réducteur HS et 8 bar de pression le groupe de sécurité du CE devrait couler en permanence.

Quand a la perte d'eau du CE quand il chauffe c'est aléatoire, certains perdent peu et d'autres
beaucoup, dans ce cas on met un vase d'expansion.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour CAM42 et merci pour votre réponse,

Je réponds a vos informations directement après citation:

1)"Avec un réducteur HS et 8 bar de pression le groupe de sécurité du CE devrait couler en permanence"

-> Oui c'est exactement cela, avant de changer le réducteur j'avais une grosse perte d'eau, surtout arrivé en fin d’après-midi lorsque la pression du réseau d'alimentation augmente car il y a moins de puisage par les habitants sur la ligne. Mais ce problème est maintenant réglé depuis le changement du réducteur et mon principal souci est maintenant au sujet de l'augmentation de la pression du réseau d'eau froide en amont du CE en période de chauffe.

2) "C'est du a la membrane du GS qui laisse passer la pression dans le circuit d'eau froide lors de la chauffe,
si l'on ouvre un robinet ou quand le CE a fini de chauffer la pression redescend de suite."

-> C'est peut être la qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Car selon moi, le GS est principalement constitué de 3 choses (enfin sur celui que j'utilise ; le COMAP reverso 890). Une petite vanne à boule en entrée du réseau d'eau froide, puis un clapet anti-retour et directement relie sur l’entrée du CE une soupape de sécurité tarée aux alentours de 7bar. Je crois que ce schema résume bien la chose: http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2013/07/16/IMAGE_20130716_21771056.jpg
Donc je pensais, que lors de la période de chauffe, la pression dans le CE augmentant du fait de la dilatation, le clapet antiretour se fermait et pour protéger le CE la soupape de sécurité s'ouvrait (mise a la pression atmosphérique vers les eaux usées) pour stabiliser la pression vers 7bar dans le CE et éviter les explosions. Ainsi je pensais que l'augmentation de pression dans le CE, restait confinait au réseau d'eau chaude (qui bien sur est à la pression du CE car relié en direct sur la sortie "chaude" du CE) et que le clapet anti-retour permettait au réseau d’alimentation "froid" de rester stable aux alentours de 3bar. Or si je comprends bien ce que vous écrivez, il est normal que tout le réseau de la maison (depuis le réducteur en entrée de réseau "froid" ) se mette à la pression de 7bar lors de la période de chauffe du CE (qui elle est bien sur régulée par la soupape de sécurité) ? Certes, des qu'il y a puisage sur le réseau, la pression revient à 3bar, mais ça n'abime pas le réducteur ? les vannes électromagnétiques de électroménager ? et surtout (désolé d'insister car je ne m'attendais pas a cela et je veux être sur d’avoir bien compris ) c'est normal que malgré le clapet anti-retour, l’ensemble du réseau (froid + chaud) se mette a la pression du CE en période de chauffe (soit 7bar la pression régulée par la soupape de sécurité) ?
Si c'est bien cela, je ne comprends pas pourquoi, mais au moins cela veut dire que je n'ai pas a changer le GS en place, et ça c'est déjà une bonne nouvelle
Merci d'avance pour vos informations !
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
Le problème n'est pas encore résolu, mais maintenant identifié. La montée en pression du réseau d'eau froide proviendrait d'un mitigeur simple branché sur l'installation !!!
http://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/f[...]ont-du.html?#obj-425204
http://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-Plomberie-Et-Chauf[...]/highlight/false#M41498
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
Je reviens, un peu tardivement, donner le résultat final pour ce problème. Apres changement de deux mitigeurs simples (non thermostatiques) testés auparavant comme défectueux, le problème est maintenant résolu. Il est bon, donc, de retenir que tous les mitigeurs (simples ou thermostatiques) peuvent engendrer ce type de symptômes !
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 09h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir