Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau electrique et circuits

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 963 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous,

Je suis en train de démarrer l'électricité dans une construction neuve (maison en paille) de 115m².
Je souhaiterai avoir vos avis sur mon tableau et la répartition. Des remarques ou suggestions ?





A propos des circuits d'éclairage, je pense faire 2 boucles qui passent au niveau de chaque point lumineux, y placer une boite de dérivation et faire descendre une gaine jusqu'à l'interrupteur.
Est-ce correct ? Si oui, puis je faire descendre en 1,5mm² un cable rouge pour la phase, et un marron qui remonte au point lumineux ?

Grand merci !
Quentin
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non conformités
- Vos 3 ID sont trop chargés : à passer en 63A
- Il manque le circuit plaque en 6² 32A
- Si vous éclairages extérieurs ne sont pas attenants au bâtiment, ils doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.

Conseils/Questions
- Même si normativement correct, je trouve que 3 prises par chambre est juste (j'en mets plutôt 8), idem dans la cuisine.
- Vous êtes au maximum de points d'éclairage possible pour 2 circuits. En prévoir 3 permettrait quelque chose de plus évolutif
- 2,5² 20A me semble surdimensionné pour des aérateurs
- pas de VMC ?
- c'est quoi la différence que vous faites entre prises GTL et tableau de communication ?
- quel est le mode de chauffage ?
- pas d'autres circuits extérieurs ? prises ? portail ? sonnette ? visiophone ? pompe ? ...

Je n'ai pas compris votre histoire de boucle pour les points lumineux.
Un petit schéma ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour,

Merci beaucoup de la réponse !
Je vais tenter de répondre dans l'ordre.

- Ok pour les ID trop chargés, le hic c'est que j'ai déjà mes 40A... Pas possible du coup de passer plutôt sur 4 rangées ? Voir plus bas une nouvelle version du tableau. Mieux ?
- Je ne savais pas que le circuit plaque était obligatoire (on a prévu gaz), je l'ai donc ajouté.
- Les éclairages extérieurs sont dans les débords de toit, donc inclus dans le circuit d'éclairage, correct ?

Et pour la suite :
- A propos des prises pour les chambres, je vais certainement en ajouter puisque j'ai un peu de marge sur les circuits, c'est effectivement mieux que de regretter ensuite...
- Ok pour les circuits d'éclairage un peu limite, j'en ai ajouté un 3eme. Dans la norme je vois que le 1,5mm² est conseillé, possible d'utiliser du 2,5mm² ? (j'en ai...)
- J'ai redimensionné pour les aérateurs en 1,5mm² et 16A, il s'agit de 4 ventilos à déclenchement manuel dans les pièces humides (WC, cellier, SdB et cuisine). Pas de VMC donc... maison en paille et ça respire !
- Pour les prises GTL et le coffret, je pensais qu'il fallait un disjoncteur avec 2 prises sur le tableau et également et un disjoncteur avec 1 prises pour le coffret de communication. Deux prises sur un disjoncteur suffisent donc ?
- Pour le mode de chauffage c'est un poêle à bois central, la maison est très isolé (épaisseur des murs... 1m)
- Pour les autres circuits, j'en ajouterai bien (alimentation cabanon extérieur, pompe recupération eau de pluie (pas tout de suite), voir sonnette) mais je ne connais pas bien les normes et crains un peu la réaction du CONSUEL si tout ça n'est pas finalisé...

Voici le schéma modifié, votre avis ?




Et voici également un petit schéma pour mes boucles d'éclairage (j'espère que c'est assez clair...). L'idée est de faire courir ma gaine de point lumineux en point lumineux. Et à chaque point lumineux, brancher une boite de dérivation et faire descendre une gaine avec la phase jusqu'à l’interrupteur.



Encore un grand merci !

Quentin

Carminas a écrit:Bonsoir

Non conformités
- Vos 3 ID sont trop chargés : à passer en 63A
- Il manque le circuit plaque en 6² 32A
- Si vous éclairages extérieurs ne sont pas attenants au bâtiment, ils doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.

Conseils/Questions
- Même si normativement correct, je trouve que 3 prises par chambre est juste (j'en mets plutôt 8), idem dans la cuisine.
- Vous êtes au maximum de points d'éclairage possible pour 2 circuits. En prévoir 3 permettrait quelque chose de plus évolutif
- 2,5² 20A me semble surdimensionné pour des aérateurs
- pas de VMC ?
- c'est quoi la différence que vous faites entre prises GTL et tableau de communication ?
- quel est le mode de chauffage ?
- pas d'autres circuits extérieurs ? prises ? portail ? sonnette ? visiophone ? pompe ? ...

Je n'ai pas compris votre histoire de boucle pour les points lumineux.
Un petit schéma ?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec des 40A la règle est la suivante :
La somme des calibres multipliée par 1 pour le chauffe-eau et par 0,5 pour les autres circuit doit être inférieure ou égale à 40A
Donc pas bon sur les ID 1 2 4, mais facilement rectifiable.
Si vous n'avez pas encore acheté vos disjoncteurs prenez des 16A qui suffisent pour tous les circuits en 2,5² et 10A pour l'éclairage. Cela facilitera l'application de la règle
Si vous n'avez pas acheté le 4ème ID, prenez le en 63A afin de garder de l'évolutivité

Le circuit plaque est obligatoire quel que soit le mode d'énergie. Le principe est que tous les occupants successifs du logement doivent pouvoir mettre le type de plaque qu'il veulent sans avoir à retirer un circuit. De toute façon l'absence de circuit plaque est un refus assuré du consuel

Normativement, vous pouvez mettre du 2,5² pour l'éclairage, mais vous allez galérer pour les DCL ou le raccordement des luminaires. Donc je vous le déconseille

Avec la dernière version de la norme, c'est a minima une prise à proximité du tableau de communication.
Rien d'obligatoire dans le tableau (et en plus cela ne sert à rien)

Pour d'autres circuits extérieurs, ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez toujours ajouter ultérieurement. Gardez de la place libre dans le tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nord
Grand merci !

Du coup j'ai modifié encore, et je pense que ça devrait aller cette fois.




Au fait avez-vous compris mon schéma pour les points lumineux ?

Dernière question, je pense installer à moyen terme 2 petits chauffe-eau instantanés sous evier et lavabo, faut-il qu'ils soient sur un circuit dédié ? Et si oui, quel section de cable et disjoncteur serait optimal ?

Encore un grand merci !
Quentin
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,
Le lave linge doit être, me semble t'il, etre derrière un ID type A
Pour le frigo et le congélateur en circuit spécialisé, des 10A sont largement suffisant. Les aérateurs en 10A aussi.
Le chauffe eau en 16A c'est bon aussi. Ça permet de réduire les calibres pour faire passer les ID40A éventuellement.

La prise dans la GTL me sert quand je bosse sur le circuit électrique de la maison, je coupe tous les disjoncteurs sauf celui des prises de la GTL. Ça permet d'avoir du courant et de bosser en toute sécurité. Après ça sert une fois tous les 5 ans.......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nord
Merci ! Ainsi ça irait ? Ça me permettrait de rester sur 4 ID40A tout en gardant des possibilités d'ajouts.

Quentin

Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ca parait bien, Carminas aura le dernier mot

N'hésitez pas à utiliser un peigne vertical pour relié tous les ID qui sont à gauche de votre tableau, ca existe pour 2 à 4 ID et c'est vraiment pratique et propre ainsi que des peignes horizontaux pour relier vos disjoncteurs, l'idéal étant de tout prendre en bornes automatiques (coté peigne et coté raccordement des fils, cela évite les desserrages de fils avec les années, car comme 99,7% des Français je suppose que vous n'ouvrez pas le tableau tous les ans pour vérifier le serrage des fils ;) )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Nord
Merci beaucoup!
J'attends donc l'aval de Carminas Smile

Ok pour les peignes, c'était prévu !

Au fait, un avis sur les boucles d'éclairage, je pensais faire comme ça




Un avis aussi sur les petits chauffe-eau sous évier ?

Encore merci !
Quentin
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ok pour la répartition, mais pas vraiment de possibilité d'ajout ultérieur. Si le 4eme ID n'est pas acheté prendre un 63A.

Pour l'éclairage c'est une manière de faire.
Vous pouvez aussi avoir une boite de dérivation unique, où vous repiquer d'inter en inter, ou de point lumineux en point lumineux.

Un petit chauffe-eau 10l ou 15l sosu évier pour avoir de l'eau chaude rapidement si le chauffe eau principal est loin. Le laisser n route en permanence
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nord
Merci beaucoup Carminas !

Je viens de commander le 4eme ID en 63A.

Pour le chauffe-eau instantané je pensais en acheter un pour la cuisine et un pour le lavabo de salle de bain (3,5kW p.ex). Deux avantages : avoir de l'eau chaude instantanément et qui soit potable, car je pense utiliser le chauffe eau blindé uniquement avec de l'eau de pluie, pour la douche et le bain.

D'après mes calculs (3500w/220v) j'arrive à 16A. Il me faudrait donc en plus 2 circuits indépendants pour ces CEI, en 2,5² 16A ?

Encore un grand merci !!!
Quentin
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir