Bonjour à tous.

J'ai une vmc simple flux, Avec 4 bouches d'aspiration à ouverture variable, autonome (SdB), manuelle (cuisine) et détecteur de présence (wc, buanderie), et une sortie sur le toit.

Problème : aucune entrée d'air n'a été prévu. Ni meme sur les menuiseries.
J'entend souvent dire que la ventilation de la maison ne peut pas s'effectuer correctement sans ouverture. Ça semble logique... mais est-ce si grave que ça ?

Maintenant que la maison est pratiquement terminée, ça m'embête de devoir percer les murs.

est-il encore possible de faire des ouvertures sur les fenêtres ? Mes baies sont en alu et les fenêtres en bois.
Si oui, comment procéder ? Quelques trous à la perceuse suffisent ?

Il y a aussi la solution de changer la vmc par une double flux.
Mais surcoût inutile car ma vmc est neuve.


Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Si je crois comprendre c'est une maison neuve. Est-ce une maison clé en main ? si oui, il faut contacter le promoteur pour qu'il fasse réparer cette omission, car c'est inadmissible.

Ensuite vous pouvez toujours contacter le fournisseur de fenêtre et lui demander de vous faire les entrées d'air manquante. Lui aussi, dans une maison neuve, il aurait dû savoir.

Et pour les baies alu, voir aussi celui qui vous les a placées. Avec les baies coulissantes, vu qu'elles n'ont pas une étanchéité parfaite, il arrive qu'on ne mette pas d'entrée d'air dans le séjour, alors que c'est indispensable avec des ouvrants à la française.

Si vous faites ces entrées vous-même, vous n'aurez plus de garantie. Donc, réclamez avant.

Tant que vous y êtes, regardez s'il y a un passage suffisant sous les portes intérieures pour que l'air puisse circuler (environ 10 à 12 cm)

On nous rabâche les normes, les DTU etc.. et on voit des fenêtres sans entrée d'air et des portes intérieures sans passage pour l'air dans le bas.

Il me vient une idée : N'y a-t-il pas des coffres de volets roulants dans les pièces ?

On peut aussi faire l'entrée d'air dans le coffre du volet c'est moins compliqué, mais il faut que le coffre soit à l'intérieur de la pièce bien entendu, mais c'est le cas en maison neuve généralement.

Mettez deux ou trois photos pour voir.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Merci pour votre réponse.

Alors c'est là ou c'est un peu compliqué... je ne suis pas en ccmi. C'est moi qui ai fait l'erreur. Et personne ne m'a alerté. Ni le magasin où j'ai acheté les menuiseries, ni le pro qui les a posé, ni l'électricien qui a installé la vmc...
Vu que je n'ai jamais eu de vmc dans aucun de mes anciens logements... je n'ai pas trouvé ça indispensable.


Bref... l'erreur est faite.

Alors oui, mes portes intérieurs sont à environ 1cm du sol. Elles ont une lame qui s'abaisse quand on les ferme Mais je l'ai verrouillé pour que l'air puisse passer justement.
Sauf celle qui donne dans le sous-sol.

Pour l'ouverture sur les coffres des VR, j'y ai pensé Mais ils sont incrustés dans le bâti. Se sont des coffres Titan.

Voici une photo de la fenêtre de la cuisine j'en mettrai d'autres dés que je peux.

Pour l'étanchéité des baies, effectivement, je sens de l'air passer à certains endroits. Pas étonnant... Il passe là où il peut.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Bonjour
je mets quelques photos supplémentaires.











je vais essayer de percer au niveau du coffre des VR. Je préfère ça plutôt que de percer les fenêtres. mais ça va pas être une partie de plaisir car il y a une plaque blanche devant. j'espère que c'est du pvc et que ça se perce facile....

je suis aller chercher des grilles d'aérations toutes simples. Il y en avait des hygroréglables, mais vu que ma vmc est déjà une hygro, je me suis dit que c'était pas utile d'en rajouter une couche. De plus le vendeur m'a dit que les entrées d'air hygro c'étaient surtout pour les vmc classiques non hygro.
je vais déjà commencer par ça et on verra dans l'avenir ce que ça donne
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Je ne vois pas de coffre de volets roulants à l'intérieur, donc on ne peut rien faire.

Ceci dit les baies et fenêtres coulissantes sont pas très étanches, donc l'air passera, même si c'est moins bien. ça passera un peu partout autour au lieu de passer par une aération.

Il y aurait la solution de prendre un côté des coulissants et de l'amener chez celui qui les a fournis pour faire l'aération ( lui demander avant).

ATTENTION, il ne faut pas d'entrée d'air à la fenêtre de la cuisine ni de la salle de bain, c'est à dire pas dans les pièces où il y a une bouche d'aspiration. Et il faut laisser un passage d'environ 12 mm sous les portes intérieures de toutes les pièces. L'ai entre par les aérations sur fenêtres, passe sous les portes et va vers les bouches d'aspiration.

Seule la dernière fenêtre OUVRANTE PVC semble avoir un volet roulant, là, vous pouvez faire une entrée d'air sur le coffre de volet roulant. Pas besoin de faire quelque chose à l'extérieur, car le volet roulant n'est pas très étanche et l'air passera. Vérifier tout de même.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Bonjour
Désolé je viens seulement de prendre connaissance de votre réponse.

Bon, j'ai pris le risque de percer le coffre, et apparement... ça a l'air d'aller...
J'ai rencontré des difficultés à découper les plaques de pvc (il y en a 2). Alors j'ai percé plusieurs trous.
Au total j'ai fait 3 ouvertures. Une dans les 2 chambres, et une dans le salon.
Effectivement les baies ne sont pas vraiment étanches à l'air... je sentais un courent d'air à certains endroits au niveau des pieds.

Voici le résultat. (J'espère que je n'ai pas de bêtise...)



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour,

Vous avez percé les coffres de volets roulants, on ne se rend pas compte qu'il y en a sur les photos. Mais en maison neuve, on a toujours les coffres de volets roulant à l'intérieur, surtout pour des questions d'esthétique.
Il faut contrôler que l'air passe bien. Il faut fermer toutes les fenêtres, et voir si on sent l'air entrer, et au besoin, mettre un papier fin en y faisant des franges avec le ciseau et le scotcher au dessus de l'aération. Ainsi on voit si ça souffle.

Pour la barrette d'aération, il faut que les ailettes soient orientées vers le plafond.

Vous verrez à l'usage surtout l'hiver si ça fonctionne bien.

Mais si la maison est neuve, on a dû faire le test d'étanchéité, et en général pour ça on bouche les entrées d'air. Personne ne s'est étonné qu'il n'y ait rien ?

Si vous mettez un grand rideau (panneau) et s'il passe devant l'aération, vous sentirez moins le froid qu'on peut parfois ressentir. En effet l'air entrant se mélangera mieux avec l'air ambiant, donc moins de sensation de courant d'air dont certains se plaignent.

Vous verrez à l'usage, surtout l'hiver si ça va bien.

Vous sentiez l'air froid dans le séjour avec les baies vitrées, d'autant plus, que c'était le seul passage pour l'air entrant. Et dans les chambres, l'air ne pouvait pas se renouveler, si les fenêtres étaient des ouvrants classiques. Vous devriez sentir un peu moins l'air près des baies vitrées..
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Non les coffres ne se voient pas de l'intérieur. Ils sont montés dans le bâti.
Je n'ai pas fait de test d'étanchéité car je ne suis pas en rt2012. Mon PC a été déposé juste avant.

Je vais essayer la technique des franges car lorsque j'ai créé ces ouvertures, il faisant aussi chaud dehors que dedans, et pas beaucoup de vent... donc les mouvements c'air étaient très peu perceptible.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Djpiou a écrit:Pour l'étanchéité des baies, effectivement, je sens de l'air passer à certains endroits. Pas étonnant... Il passe là où il peut.


Effectivement, avec une maison en déperdition…

Est ce que la solution de percer le placo puis le caisson est valable avec des VR intégrer à la maçonnerie ?


Aamoi n°7693
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
De : Cordelle (42)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Bonsoir.
C'est à dire ??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Il faudrait voir comment c'est fait. Voit-on un tant soit peu le jour ?

S'il y a une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors), et que les fenêtres et la porte d'entrée soient fermée, on devrait se rendre compte du souffle encore plus, surtout si on fait des franges sur un morceau de sopalin. on met la hotte à fond, et là, ça doit être net.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Oui on voit le jour.
Du moins le volet. Je le vois bouger quand il monte ou descend.
Si je passe un tourne-vis par les trous, je le vois ressortir lorsque je me penche par la fenêtre pour regarder sous le coffre. J'ai même failli traverser un des volets Avec la perceuse !
L'ouverture est faite. La question n'est pas là.
Le problème est de savoir si cela suffit. Un vendeur de chez LM m'a dit que ma vmc aspire 245 m2/h au maximum. C'est à dire quand les bouches sont ouvertes.
Mes ouvertures doivent donc pouvoir laisser passer 245m2/h au total.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonsoir,
Essayiez une recherche sur "entrée d'air calcul mortaise", vous devriez trouver des exemples et le calcul pour votre cas.(souvent 25cm sur 15mm par entrée d'air)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
25cm par 15mm ??
Ça me semble trop peu non ??

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Chiry-ourscamp (60)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 06h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir