Bonjour,

On nous a vendu des fondations en décalées, j'ai l'impression qu'il y a eu un loupé, vous confirmez ?

La limite est à droite sur la photo.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Haute Garonne
Bonjour

Pourquoi ne pas continuer sur l'autre post ouvert sur le sujet ?

Sinon il était question d'un décalage de 3 cm il me semble (+2×2cm de crepi).

Pas sûr que des personnes arrivent à voir si effectivement il y a 3cm d'écart sur cette photo
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

ah oui 3cm ?
et "la limite est à droite" on s'en doute, mais sans savoir où exactement...
par contre, j'ai un gros doute pour le bon enrobage des aciers avec le "Polyane" plaqué contre.
et sinon, c'est une photo du jour ? (ou de l'avancement des travaux) ? "on vous a vendu"... des fondations sans liaisons, sans équerres ?...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Autre question pure curiosité :

dans le 77, pas plus profond ? la hauteur sol fini va arriver au niveau du terrain voisin ? ce sont les préconisations de l'étude sol ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
J'ai préféré créé un autre post qui pourrait s'avérer intéressant pour ceux qui pourront se poser la même question !

On m'a dit que les fondations décalées ressemblaient plutôt à une fondation plus large de façon à compenser la charge liée au décalage en limite des parpaings.
En effet, les parpaings seraient posés à la limite droite (sur la photo) du béton des fondations.


On voit mal sur la photo, mais en gros: la limite http://hpics.li/5d0c8ac
Avec les fondations en cours: http://hpics.li/204b47e

Oui, ce sont les préconisations de l'étude du est, (fondations décalées) , le sol fini sera pas loin du terrain voisin.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Les maçons cassent puis décalent finalement 3 rangs de parpaing du VS de 5 cm jusqu'à la limite après avoir comblé de béton le vide sous cette rangée
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Je précise que d'après le sct, la construction aurait été refusée avec 5 cm de retrait de limite.
C'est toujours bon à savoir.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Votre cst est un cancre, la limite de construction se prend sur l'élément extrême, en général le débord de la tuile de rive ou la gouttière, pas sur le mur!

Et c'est tout ce qu'il y a de plus logique, en matière de construction, rien ne doit mordre ou surplomber le terrain voisin, ni le débord de toiture, ni la fondation, ni un support de parabole.

Ils coulent une largeur de béton de 5cm qui n'aura aucune liaison avec la fondation...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Rien de dépasse des fondations, les gouttières de limites sont havraise !
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Dans ce cas là c'est ok. Dommage pour l'erreur d'implantation et le ferraillage des fondations.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
C'est clair !
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 00h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir