Retour
Menu utilisateur
Menu

Vide sanitaire et arase étanche

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.679 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour,

L'arase étanche de ma maison a été réalisé au-dessus du plancher et non en-dessous comme l'exige le DTU et ma notice descriptive.
Or mon constructeur me répond à cela qu'il a réalisé l'ensemble du vide sanitaire avec des blocs béton et du ciment hydrofuge, mais j'ai du mal à le croire et comment puis-je le vérifier, dois-je faire faire une analyse de béton ?

Est-ce une pratique courante de construire ainsi un vide sanitaire ?
Est-ce que cela est conforme au DTU ?
Est-ce que cela permet de se soustraire au fait de devoir mettre l'arase étanche sous le plancher ?

Merci d'avance pour votre aide,
Christophe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
L'arase étanche, conforme au DTU, doit être réalisé de la manière suivante :
- soit une bande bitumineuse entre deux couches de mortier de 2 cm (donc environ 4,5 cm, ça se voit !)
- soit une couche de mortier fortement dosée (500 à 600 kg/m3) additionnée d'un hydrofuge de masse.

Dans le premier cas, ça se voit, donc on ne discute pas.
Dans le deuxième cas, c'est sur la foi de ce que te dit le constructeur ! Là, tout est possible...A moins que tu retrouves sur le chantier les sacs d'hydrofuge (ça serait un début de preuve).

Mais ce n'est pas tout : il y a aussi l'emplacement de cette barrière. Tous les joints destinés à être enterrés ou à moins de 15 cm au dessus du sol fini ne peuvent pas être considérés comme une arase étanche (l'eau pourra toujours migrer dans le parpaing, fusse t-il plein).

Donc, dans ta configuration, et même si les joints ont été correctement dosés (et d'une épaisseur suffisante !) seul celui situé sous le plancher et à plus de 15 cm du sol fini fera office d'arase étanche, du fait de la planelle.

Ou alors il va prétendre que même les joints du mur RDC sont montés de la même manière ?

Ça sent l'enfumage...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Merci beaucoup pour votre retour Tournesol !
J'avais perdu de vue que l'arase étanche devait se situer 15 cm au-dessus du sol fini, donc la réponse de mon constructeur n'est pas recevable.

Mais comme l'arase étanche sur ma construction se situe malheureusement au-dessus du plancher (au lieu d'être en-dessous) et qu'il n'est plus possible de tout raser pour reconstruire correctement, quelles sont les solutions alternatives (si elles existent) pour éviter au maximum les remontées d'humidité par capillarité dans l'état actuel de ma construction ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, il n'y as pas à être perdus, votre constructeur ne suis pas les préconisations demandés par le DTU.

L'arase étanche doit être faite sous le plancher en cas de soubassement maçonné. Sinon, il ne mets pas les planelles.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Sur la largeur du mur, c'est bien plus pratique à faire que juste sur une certaine largeur et c'est pas pour la quantité de mortier que çà bouffe.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Et bien sûr, il réalise l'arase étanche 15 cm au dessus du sol extérieur fini : belle marche en perspective...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Non, pour eviter cette marche' il faut une étanchéité qui commence 15cm sous l'arase au plus haut et qui va jusqu'a 15cm audessus du remblai.
Sinon, c'est un caniveau sec le long du mur (voir detail dans le forum).
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 200 message Hautes Pyrenees
Mr tournesol je suis avec admiration vos connaissance j'ai une question. J'ai chez moi cette arase étanche mon maçon travail jusqu'à la correctement. J'ai des planelles de 17cm et un complexe plancher chauffant de 15cm le dtu dit que le niveau fini doit être 15 cm en dessous de l'arase Donc pour résumé 47 cm plus bas que mon sol fini .......
J'ai procéder à l'étanchéité du VS via enduit hydrofuge et une protection drainante via le delta ms drain et effectuer un drainage périphérique sur une' cunette mortier en pente .
En réalité entre la théorie du dtu et la pratique et votre expérience faut t'il impérativement respecter le dtu et ses 47 cm ou pas ?
Pour info j'ai une terrasse et trottoir sur casi toutes la moitier de maison et en vide sanitaire puis je déroger à la règle sur la partie terrasse ?
Merci pour vos réponse
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
Julien65190 a écrit:
J'ai procéder à l'étanchéité du VS via enduit hydrofuge et une protection drainante via le delta ms drain et effectuer un drainage périphérique sur une' cunette mortier en pente .

Pour quelle raison avoir fait ça ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, tout dépends si les problèmes d'humidité vous embête ou non..

https://www.forumconstruire.[...]illaire.php
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Julien65190 a écrit:Bonjour,
En réalité entre la théorie du dtu et la pratique et votre expérience faut t'il impérativement respecter le dtu et ses 47 cm ou pas ?
En respectant le DTU vous avez tout les atouts en main pour que tout se déroule bien.
Reste le caniveau sec comme dit plus haut.


Pour info j'ai une terrasse et trottoir sur quasi toutes la moitié de maison et en vide sanitaire puis je déroger à la règle sur la partie terrasse ?
On ne va malheureusement pas vous donner par écrit une dérogation aux norme qui pourrait engager notre responsabilité, vous prenez vos responsabilité.

Chacun fait ce qu'il lui plait (plait plait?)
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Les trois premières lignes, OK

Par contre, le dessin, NON ! Ou tu as mal lu le DTU : l'arase étanche doit être 15 cm au dessus du sol extérieur fini !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il est possible de remblayer mais pas avec un simple hydrofuge, il faut une étanchéité et pas une simple imperméabilisation.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 200 message Hautes Pyrenees
Normalement il faut un enduit hydrofuge ou goudron et une protection type delta ms pour protéger cette enduit ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Non, faites une recherche d'étanchéité sur ce forum. L'étanchéité c'une l'imperméabilisation type badigeon goudronnée sika igolatex. Ensuite il faut un complexe étanche collé a chaud genre fondafor. Et une protection d'étanchéité type delta ms.

Tous ces éléments forme l'étanchéité.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 18h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir