Bonjour,
Je rénove entièrement un appartement que j'ai acheté en décembre 2016 et je crée notamment deux salles de bains dans celui-ci.
Je passe par un maitre d'oeuvre pour réaliser ce projet, et des boites de pros.
Je rencontre d'importants déboires concernant la réalisation de ces salles de bains qui sont pourtant toutes simples.

Les problèmes sont identiques : 
création de douche sur support mousse polystyrène (type wedi)
pose mosaique sur ces supports
tests d'écoulement 
=> l'eau ne s'écoule pas, mais une poche se crée à peu près au milieu !

du coup ils sont en train d'enlever une partie de la mosaique (est-ce que le support apprécie ??) pour en recoller, avec moins de colle d'un côté et plus de colle de l'autre.
voici un schéma, vue de coupe, avec en rouge le siphon.
en haut, l'actuel
en bas, la situation cible


Je suis très peu confiant par rapport à cette démarche. Cela signifie que clairement, j'aurais une poche d'eau à l'oppose du siphon si cette zone venait à recevoir de l'eau.
qu'en penser vous ?
puis-je refuser les travaux pour ce motif ? (je précise que je dispose d'un maitre d'oeuvre terriblement laxiste sur qui je ne peux pas compter)

Merci pour vos avis.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

vous avez raison : il faut refuser ce travail-bidouillage !

mousse polystytruc "type" Wedi : je n'aime pas trop l'expression "type",
il faut surtout regarder l'utilisation préconisée, la resistance à la compression.

si c'était pour moi ? changement du panneau complet.


ps : il faut trouver d'où vient ce creux avant de recommencer => voir le sol support d'origine.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Rhone
Merci pour la réponse

type wedi car j'ai cru comprendre que c'est cette marque qui a popularisé ce produit. La marque utilisée est LUX ELEMENTS.

Comment motiver le refus ? 
je suppose que simplement ressortir "cela fait trop bidouillage" risque de ne pas être probant.
utiliser l'argument selon lequel il y a une rétention d'eau à l'opposé du siphon ?

pour l'origine du truc, simplement un surplus de colle sous les trames de mosaique je suppose, car les sols sont plats. par contre, l'élévation du support m'avait surpris, voici ce qu'ils ont fait :



je trouve que ça fait très peu pro et cela m'avait surpris à l'époque, mais j'ignore si c'est la manière classique de faire.

ps : sur le profil du support, de mauvais carreaux ont été posés un 1er temps => on casse tout et on colle les bons. Je n'ose imaginer l'état du truc, tant il a été attaqué de toute part.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Coller de la Mosaique sur ce type de support n'est pas la meilleure chose à faire

À terme , risque d'enfoncement
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Ok pour Lux Elements ;

pour motiver le refus de la pente à l'opposé de l'évac : oui, la rétention d'eau semble évidente .



clements42 a écrit:
voici ce qu'ils ont fait :



je trouve que ça fait très peu pro et cela m'avait surpris à l'époque, mais j'ignore si c'est la manière classique de faire.


rhooo que c'est vilain
même si on voit tout et n'importe quoi , non ce n'est pas la manière classique, cela fait vraiment "bricolo à 2 balles"

on ne voit pas trop sur la photo mais êtes-vous certain que l'évac (en sortie de bonde) est suffisante et avec assez de pente ? (certainement un effet d'optique mais je vois le tuyau qui "remonte" vers le mur)
attention selon la colonne de douche prévue , certaines ont un gros débit.

vous pourriez envoyez un mail à Lux-elements pour leur demander s'ils valident une telle mise en oeuvre de leurs produits  https://www.luxelements.com/lux_fr/   (je suppose qu'ils répondront au mieux pour éviter la "mauvaise pub" plus tard en mode "gros pb avec les panneaux lux-elements" )
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Rhone
Merci pour vos réponses.
Pour l'évac, ce doit être une illusion, car la photo est prise d'assez haut.

Bonne idée pour le contact avec le fournisseur : c'est fait !
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Rhone
En fait, au sujet de la rétention, j'ai entendu mon maître d'oeuvre discuter ce matin avec le carreleur (chargé de la réalisation de la douche) lui dire qu'en gros, l'objectif est d'avoir une zone carré d'environ 90*90 où l'eau s'écoule correctement ; qu'au delà de ce carré (la douche fait 210 de large), ce n'est pas grave car ce n'est plus considéré comme de l'espace douche.
Bondissez vous autant que moi ?

Cette douche-ci n'est pas celle de la photo pour info.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 19h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir