Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme NF C 15-100 et éclairage garage sous-terrain Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 345 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour,

J'habite une résidence dans laquelle nous avons un garage commun sous-terrain éclairé par un ensemble de 11 réglettes de tubes fluorescents (ce sont des réglettes doubles, 2x58W, soit donc 11*2*58 = 1276W au total en négligeant les ballast électroniques) qui semble-t-il sont toutes sur un même circuit électrique puisqu'il n'y a qu'un seul disjoncteur 10A au niveau du tableau électrique.

Or la norme NF C 15-100 stipule: "Prévoir un disjoncteur 10 A pour 8 points lumineux maxi.".

Mais:
- je ne sais pas si cette norme s'applique dans mon cas (éclairage d'un garage sous-terrain)
- quelle est l'équivalence entre point lumineux et réglette de tubes fluos? 1 réglette de tubes fluos doubles (2*58W) = 1 point lumineux?

Je me demande si cette installation est aux normes ou non.

Merci de m'éclairer (sans mauvais jeu de mots).
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
--- doublon
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
--- doublon
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La règle que vous citez concernent les parties privatives d'un logement (paragraphes 10-1 de la NF C15-100), pas les parties communes d'un immeuble collectif (paragraphes 10-2 de la NF C15-100).

Cette installation semble donc aux normes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Merci pour la réponse.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 05h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir