Bonjour,

Je cherche a améliorer l'isolation (aussi bien thermique que phonique) dans mes combles (maison de plein pied année 1970, toiture 4 pans avec charpente traditionnelle).

Actuellement de la laine de verre en rouleau est posée à même le sol des combles entre les solives (je ne suis pas sur du terme !?) qui soutiennent le plafond en briquette suspendu.

La laine de verre s'est beaucoup tassée avec le temps et je pense même que l'épaisseur d'origine n'était pas suffisante.

Vu que je peux me déplacer "facilement" dans les combles, je pensais faire au plus simple et à moindre cout, en ajoutant par dessus de la laine en rouleau.

Du coup, je me pose qqs questions :
- laine de roche ou laine de verre ?
- quelle épaisseur de laine mettre ?
- pare vapeur vers le bas avec une dizaine de coup de cutter dedans par m² ? j'ai cru comprendre cela dans un autre post!?
- est il préférable croiser par rapport à l'ancienne laine de verre ? mais cela impliquerait de passer par dessus les solives ....
- Avez vous des préconisations ?

Merci d'avance
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
Env. 80 message Villeurbanne (69)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Bonjour,

Laisser ou ne pas laisser l'ancienne, telle est la question ... Perso, j'ai fait le choix de garder l'ancienne LDV et j'ai posé une nouvelle couche par dessus. Tant que faire se peut, je vous conseille de faire une couche croisée, ce serait bien plus efficace. Passer par dessus les solives, c'est pas grave en soit et c'est en + beaucoup plus facile à dérouler il faudra juste s'organiser pour pouvoir ressortir des combles sans marcher sur la laine fraichement poser

A défaut de trouver de la laine nue, oui une laine revêtue kraft que vous lacérerai comme décrit. Mais si possible, autant prendre nue (la laine actuelle est elle pourvue de kraft ?).

Pour des combles, je partirais plutôt sur de la laine de verre (c'est ce que j'ai fait).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Merci 3VG4 pour ta réponse
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
les gens pense souvent que la laine de verre s'est tassée , mais il faut savoir qu'il y a plus de 45 ans
on mettait (quand on mettait quelque chose) dans les combles du 75 mm voir du 100 mm (c'était le top).
Si vous avez la place en hauteur laissez l'ancienne laine en place, pour ne pas trop
la comprimer mettez une laine de verre (ou soufflé) .
D'accord sur le pare vapeur .
Passer au dessus des solives : ça dépend un peu de la hauteur qu'il reste entre le dessus de
la laine et le haut des solives , il ne faut pas laisser trop de 'poches' d'air entre les
2 couches d'isolant car cet air est rarement totalement immobile.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour,

Pour répondre à vos questions :

-          Plutôt laine de verre que laine de roche car elle apportera moins de poids sur la structure actuelle et pèsera aussi moins sur l’isolant actuel avec donc moins de risques d’écrasement et de tassement

-          Il est préférable de raisonner en résistance thermique ( R ) : l’épaisseur en elle-même ne signifie pas grand-chose car toutes les laines n’ont pas les mêmes performances ni les mêmes usages. Inutile de monter en gamme dans votre cas si vous avez la hauteur suffisante, une laine type IBR convient parfaitement. Viser le R le plus fort possible !

-          Un seul pare vapeur positionné côté chauffé. Il est recommandé de lacérer le surfaçage kraft  de la deuxième couche (si elle en possède un) à raison d’une dizaine de coups de cutter au m²

-          Croiser ou pas n’a pas d’importance à mon sens : il faut que les lés soient jointifs pour limiter les ponts thermiques. De même la pose à cheval sur les olives si la laine « ondule » est à éviter pour les raisons déjà évoquées par lucienpel.

Gardez l’ancienne laine si elle n’est pas dégradée (galeries de rongeurs, excréments de petits animaux, écrasée par du piétinement, etc…), vous profiterez ainsi de ses propriétés thermo acoustiques. Déroulez une laine en rouleau est assez facile, il existe aussi la solution de souffler une laine en flocons qui comble les espaces et est plus facile à employer pour isoler des combles difficiles d’accès. Protégez-vous contre les poussières accumulées dans le temps qui vont voler dans le comble : vêtements à manche longue fermés aux poignets avec des élastiques, masque, lunette et une bonne douche tiède (pour ne pas ouvrir les pores de la peau) à la fin du chantier. Vous trouverez d’autres infos ici http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-iso[...]es-perdus-en-renovation

Bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Merci a tous pour vos réponses détaillées, je pense que tout est clair ... y a plus qu'à
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
bon courage pour la suite
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Villeurbanne (69)
Bonjour, 

Juste une petite info pour rappel : L'isolation est très importante et notamment au niveau de la toiture. vous pouvez gagner jusqu'à 30% sur les déperditions énergétiques.

Alors si il y a bien un secteur à rénover dans les premiers temps, c'est bien la toiture et l'isolation des combles !

A bientôt
Messages : Env. 80
De : Villeurbanne (69)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir