Bonjour à tous,
Nous avons fait réaliser l'étude de sol de notre terrain (Mission type G12 phase 1) et donc des essais pressiométriques ont permis de déterminer la pression limite effective (330 kPa à 1m, 380 à 2m, 430 à 3m) et le module pressiométrique (2500 kPa à 1m, 3500 à 2m, 5500 à 3m).
Quelqu'un peut il me commenter ces résultats sachant que le devis initial du maçon estimait le bon sol supposé à 1.5 bar à 80cm?
J'avoue que j'ai beaucoup de mal à faire correspondre toutes ces données.
D'avance merci pour votre aide.
Messages : Env. 100
De : Nord
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 1000 message
Si ça peut t'aider: 100kpa=1bar.

Mais il y a aussi quelques coefficients de sécurité à prendre en compte.
A priori, tu as plus de 3bars à 80cm, ça devrait aller.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Messages : Env. 1000

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Estaimpuis
D'après ce que dit ton maçon, c'est largemnt suffisant.

Et sinon, qui as-tu pris pour l'étude? et le prix...??? Blush
Messages : Env. 800
De : Estaimpuis
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message
Bonsoir,
L'essai pressiométrique est un essai in situ à l'aide d'un appareil dit pressiomètre MENARD et qui permet de définir trois caractéristiques à différents profondeurs:
-Module pressiométrique Em(kpa)
-pression de fluage Pf (Mpa)
-Pression limite Pl(Mpa)
et à partir de ces paramétres on calcule la force portante des fondations et le tassement
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Saint Savin (38)
Bonjour,
Normalement, sur le rapport de l'étude, figure une conclusion qui précise ce qu'il faut mettre en oeuvre. Sinon, téléphoner au technicien qui a fait le rapport et faire le point. D'après les chiffres, la résistance est bonne, mais ce qu'il faut voir, c'est si elle est la même à tous les points.
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
Messages : Env. 90
De : Saint Savin (38)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 19h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir