Bonjour,
Lorsque l'on a réalisé le test du blower test door, la dépression exercée sur la maison fut telle que le pare vapeur s'est décollé du mur à un endroit, arraché à d'autres...du coup forcément le résultat n'était pas bon et impossible de poursuivre les tests..
Je vais devoir réparer en vue de refaire le test...
Mais je m'interroge tout de même car comme c'est parti il n'y a pas de raison que lors du prochaine test cette mésaventure ne se répète...et sachant qu'à chaque fois une intervention est facturée...?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Comment se fait-il que le pare-vapeur n'est pas fixé ? Il doit être protégé et recouvert, pas libre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Le pare vapeur est pour l instant visible car le placo n est pas posé. ..or on m a dit qu il fallait faire le test maintenant car une fois le placo posé on ne verra plus d ou viennent d eventuelles fuites..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
C'est un test intermédiaire ou le test final ?

Si c'est le test final, il faut que tout soit fini, y compris les trous dans la membrane fait lors de la pose du placo...

Si c'est un test intermédiaire, l'artisan doit le savoir et fixer convenablement le pare-vapeur. Si c'est la première fois qu'il subit un test d'étanchéité - et à condition qu'il ait été informé, c'est à lui de payer son apprentissage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il avait utilisé les bons produits pour la jonction avec la maçonnerie?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Oui. les bons produits ont été utilisés...néanmoins la pression fut excessivement importante et tout le par vapeur était gonflé au maximum pendant plusieurs dizaines de minutes ce qui fait qu'un petit endroit a céder et là plus de test possible...donc je m'interroge sur ce genre de test..
Il s'agissait de dépression...que s'il avait été effectué une surpression, le pare vapeur n'aurait pas cédé...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Bonjour,

Ce gonflement est normal en dépression, la pression des tests en normalisée. Sauf erreur du testeur (qui se voit dans les mesures), le décollement est du à la mauvaise pose de pare-vapeur, pas au test.
Le test à détecté une erreur de pose, tant mieux pour vous (le pare-vapeur aurait cédé lors d'un gros coup de vent), mais ce n'est pas le test qui est la cause (sauf erreur de l'opérateur)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 22h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir