Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire multiple

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 452 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bien le bonjour à tous !

J'aurais besoin de votre aide pour me rassurer, et me vérifier !
Je pars vraiment de zéro en connaissance sur l'électricité.

Mon projet, je rassemble deux petites maisons, par une extension.
Je vais avoir 3 parties : Jour, Extension, Nuit.
Pour me faciliter, je vais faire 3 tableaux au total.

Mon tableau principal est dans la partie Nuit (2 dégagements, Wc, SdE, 3 chambres, Cellier).
Un tableau divisionnaire partie Extension, 6 ml de câble (Dégagement, Wc, Bureau, SdB).
Un tableau divisionnaire partie Jour, 16 ml de câble (Cuisine, Salon, Salle à manger, Cellier, extérieur jardin et terrasse).

Mes doutes sont sur le câblage des tableaux divisionnaires (je me concentre pour l'instant que sur eux) :
Tableau Extension :
- 6 ml de câble,
- en 10 mm²
- Disj. Bi Polaire 40 A sur le tableau principal
- Inter. Sectionneur 40 A sur le tableau Extension

Tableau Jour :
- 16 ml de câble,
- en 16 mm²
- Disj. Bi Polaire 63 A sur le tableau principal
- Inter Sectionneur 63 A sur le tableau Jour. (63 A, à cause de la cuisine)

Mon estimation est-elle correct svp ?
Si mon alimentation, du disjoncteur de branchement au tableau principale est en 10 mm² (qui est à vérifier), de partir pour un tableau divisionnaire en 16 mm², je fais une erreur ?
Je dois utiliser quel type de câble pour le raccordement ?

Je vous joint mes dessins pour les 3 tableaux.
(J'ai juste modifié le disjoncteur du bureau partie extension en 20 A et 2.5 mm², et l'écriture du V.R. en 2 A à disparu ! Hésitez pas si vous voyez des erreurs)

Merci à vous pour votre temps !





[url=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/url]
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour,

Tes schémas me paraissent réfléchis et cohérents.

Si tu protège le tableau divisionnaire à 63A tu es obligé de mettre du 16mm².
Pour le type de cable, du HO7V-R 16mm² dans une gaine de 40mm conviendrait bien.

Si tu as 10mm² à l'arrivée EDF, tu ne pourras monter que jusqu'à 45A en abonnement. Pour passer à 60A, les fils devront être changés. Cela ne t'empêche pas de prévoir 63A pour le tableau divisionnaire, au cas où.

Il y a vraiment beaucoup d'inter différentiels sur ton installation.
Peut être faire des compromis pour en enlever un ou deux
Je trouverais également plus propre de n'avoir qu'un inter différentiel par ligne. Ajouter une ligne à tous les tableaux ne ferais pas de mal, sauf si tu as des contraintes particulières d'implantation.

Tu ne parles pas de la terre.
Tu as certainement un cuivre avec une borne de terre au niveau de l'arrivée EDF du premier bâtiment. Si elle est douteuse, tu peux la faire vérifier.
Si il y en a une dans le second bâtiment et qu'il est possible de l'amener jusqu'au tableau divisionnaire, relie la (avec une barrette).
Ou bien à l'occasion des travaux dans l'extension, pose une boucle en fond de fouilles ou un pieux.
Dans tous les cas tu dois relier toutes les terres ensembles avec section équivalente ou supérieur à la phase.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour Aurélien !

Merci d'avoir prit le temps de répondre ! Et excuses moi, j'ai été pas mal prit en ce moment (Barbecue, pétanque, barbecue, Molky, barbecue ...) !

J'essaie de prendre mon temps pour réfléchir, mais franchement, pour l'électricité, on est vraiment bien aidé entre les sites et les forums ! C'est vraiment appréciable !

Pour l'abonnement, je suis actuellement en 6KVa et 30A.
Le câble qui va du disjoncteur de branchement, au parafoudre de mon tableau principal, fait dans les 5 mm de diamètre, j'imagine que c'est du 10 mm².
Je voulais passer en abonnement 9KVa et 45A, vu que je passe d'une maison de 60 m², à 130 m², avec chauffage poêle à granules, radiants dans les chambres, sèches serviettes dans les pièces d'eau.

Pour le coup, je peux garder la section des fils du disjoncteur de branchement en 10 mm² ? Et aussi garder ce que j'ai prévue pour les tableaux divisionnaires, l'un en 10 mm² 40A et l'autre 16 mm² 63A ?
Ou je dois tous les faire en 10 mm² 40A ?

C'est noté pour le type de câble !

Ça tombe bien que tu parles des inter. diff., je pensais aussi prendre des tableaux plus grand, surtout pour utiliser les peignes verticaux, qui ont l'air bien pratiques !
Je suis partie dans l'idée, que plus "j'éclatais" les choses, plus elles seront clair, facile à poser, et plus facile pour les interventions futur, en ayant conscience de l'impact sur le prix. C'est peut être une fausse idée !

J'avais prévue pas mal d'inter. diff. en 25 A, mais je crois que c'est plus galère à trouver, ou plus cher qu'un 40A !

Je vais redimensionner mes tableaux, tu m'as convaincu, mais je vais garder mes nombreux inter. diff., je le sent bien comme ça !

Pour la terre, je voulais attendre de caler le reste pour y réfléchir !
J'ai deux terres, une partie nuit (tableau principal), et une partie jour.
Je sais que celle de la partie nuit est défaillante, mais l'autre marche parfaitement (elles ont été testées quand j'ai acheté la propriété).
Je vais donc partir de la terre, partie jour.
Je ne connais pas la section de cette terre.
A froid je ferrais comme ça :
- Piquet de terre partie jour
- Relier au tableau Jour avec du 16 mm² et gaine de 20 mm
- Du tableau jour au tableau extension en 10 mm² et gaine de 20 mm
- Du tableau jour au tableau principal avec du 16 mm² et gaine de 20 mm
(Je peux passer ce fil de terre dans la gaine de l'alimentation du tableau ? Dans la gaine de 40 mm ?)

Comment ça marche les barrettes de terre des tableaux ? Il y a une entrée et des sorties ? Ou il faut juste adapter à la section du fil, et le courant trouve son chemin tout seul ?

Encore merci !
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 11h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir