Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour,

Les maçons de mon constructeurs se sont trompés sur l'emplacement d'un poteau vertical. Il doivent le déplacer d'environ 70 à 80cm. Quelqu'un peux me dire quelles sont les régles de l’art pour une telle opération.
Je précise que la dalle du RDC est déjà coulée et repose sur un vide sanitaire de 1,2m.

Très cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je suppose qu'il s'agit de ce problème ? https://www.forumconstruire.com/construire/topic-331952-poteau-vertical-mal-place.php#4800440
Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir continué dans ce sujet ?

On ne pourra pas te répondre tant que tu n'auras pas répondu aux questions.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Quelles questions tournesol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Svp c'est très urgent les maçons deplacent le poteau demain.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Le poteaux repose sur une fondation dans le vide sanitaire?

Les poutrelles reposes sur une poutre qui elle même repose sur ce poteau?

Il y a quoi sous les attentes qui dépasse du plancher? Une poutre? Le vide? Un poteau?

Met des plans et des photos si c'est si urgent tu sera sur d'avoir plus de réponse ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
James 42 a écrit:Quelles questions tournesol


Celles là :
Citation: Chainage pour un futur poteau ? Ça veut dire quoi ?
C'est un poteau ou un chainage ?

Un plan ?


Pour demain, à mon avis c'est rappé !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
De la ferailles en attente sur la dalle du RDC qui va accueillir un future poteau. Parcontre cette même ferailles sort d'un poteau qui traverse le mur du vide sanitaire jusqu'à la fondation. Voilà la description dsl pour les photos je suis depuis mon smartphone
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Je sais pas si je suis claire, je maîtrise pas la terminologie du bâtiment
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ok, donc ton poteau doit se déplacer dans l'axe de ton mur? Il sera toujours au dessus du mur du vide sanitaire?

Pas de massif sous ton poteau? Juste une semelle filante?

Ton poteau dans le vide sanitaire est coffré entre tes parpaing?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
quentin1973 a écrit:Ok, donc ton poteau doit se déplacer dans l'axe de ton mur? Il sera toujours au dessus du mur du vide sanitaire?

Pas de massif sous ton poteau? Juste une semelle filante?

Ton poteau dans le vide sanitaire est coffré entre tes parpaing?


C'est exactement la description du poteau. Donc je te confirme ce que tu viens de dire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Donc il faut tronçonner les parpaings et recouler un poteau dans le vide sanitaire. Assez galère à faire dans le vide sanitaire quand même.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Ya la dalle en beton aussi à traverser. Troncener le mur du vide sanitaire sur 1,2m puis couler du béton. Et le ferraillage ça sera un scellement chimique dans la Fondation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Oui scellement dans la fondation.

Pour le coulage, soit casser le plancher au droit du poteau, solution la plus simple à mon sens.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Et pour le retour à l'équerre dans la fondation c'est pas trop gênant? À la suite de cette opération la regidité et solidité de la structure sera la même comme si le poteau à été crée dès le départ ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Rien ne dit qu'il soit nécessaire de faire un poteau béton dans la hauteur du vide sanitaire ! Peut-être simplement un sommier ? Va savoir... Selon la charge du poteau , sa géométrie etc, ce n'est pas forcément nécessaire. Ni même la création d'une semelle....

C'est la raison de la question. Mais là, ça va être top tard, puisque on attend les réponses....
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Tounesol c'est un futur poteau situé sur la façade côté jardin qui fait 9,7m. Ce poteau est situé à 2,8m de l'angle ( devrai être à 3,70 d'où son deplacement) un deuxième poteau est situé à 3,7 m du deuxième angle de la façade. Je me dit que si on déplace le poteau pour peut être la répartition des charges sera impacté. Doit je demander à mon cdt une note de calcul ou bien un justificatif ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine




Voici les plans avec la position des poteaux ou chainages pour futures poteaux au dessus du plancher du RDC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine



DSL pour le premier envoi. Entretien téléphonique avec le cdt aujourd’hui, durant le quel il me sort que "ça nécessite pas un déplacement", ce poteau on peux le virer tout simplement. Je suis pas très inquiet
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Quelqu'un pour m'aider et me donner un avis sur le sujet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ah ben, avec des plans, c'est plus clair.

Il semblerait que ces "poteaux" n'en soient pas (ce ne sont pas des éléments porteurs) mais des chainages verticaux. Donc, pas de nécessité de les superposer des fondations au faitage (on n'est pas en sismique ?); Pas de nécessité de les fonder (donc pourquoi aller chatouiller les murs de soubassements/fondations ? Ça risque d'être pire que leur erreur !).

C'est là qu'on peut se dire qu'ils ne sont peut-être pas très bons...

S'agissant de chainages verticaux, pour une longueur de 9,70 m, en étant prudent un seul chainage au milieu des 9,70 aurait été suffisant (rappelons que ce n'est pas une obligation).

Et voila, James_42, Si tu avais répondu avant à nos demandes de renseignements, on aurait évité :
- d'envisager de raser ta maison
- ton coup de surchauffe
- D'irriter ton constructeur avec des remarques qui n'ont pas forcément lieux d'être
- Et de perdre notre temps...

D'où l'intérêt de répondre.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
[quote="Tournesol"]Ah ben, avec des plans, c'est plus clair.

Il semblerait que ces "poteaux" n'en soient pas (ce ne sont pas des éléments porteurs) mais des chainages verticaux. Donc, pas de nécessité de les superposer des fondations au faitage (on n'est pas en sismique ?); Pas de nécessité de les fonder (donc pourquoi aller chatouiller les murs de soubassements/fondations ? Ça risque d'être pir

S'agissant de chainages verticaux, pour une longueur de 9,70 m, en étant prudent un seul chainage au milieu des 9,70 aurait été suffisant (rappelons que ce n'est pas une obligation).

Admettant qu'il n'est pas nécessaire de garder le 2 eme poteau qui tombe dans la bais, le premier ne sera jamais au milieu car il est actuellement à 3,8m, a moins qu'on le déplace pour qu'il soit au milieu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Tournesol a écrit:

S'agissant de chainages verticaux, pour une longueur de 9,70 m, en étant prudent  un seul chainage au milieu des 9,70 aurait été suffisant (rappelons que ce n'est pas une obligation).


Admettant qu'il n'est pas nécessaire de garder le 2 eme chainage qui tombe dans la bais, le premier ne sera jamais au milieu car il est actuellement à 3,8m, a moins qu'on le déplace pour qu'il soit au milieu.
peux tu stp me confirmer que c'est bon avec cet emplacement pour cette longueur de mur (9.7m) afin d’arrêter harcèlement du cst
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les recommandations, dans ce cas, c'est de ne pas dépasser cinq à six mètres entre deux chainages verticaux intermédiaires. Ça te laisse de la marge. Et il n'y a aucune obligation pour qu'il soit pile-poil au milieu du mur.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Et celui qui va être supprimé je peux demander qui'il soit déplacer (coupé) et seceller chimiquement uniquement dans la dalle au moins le mur aura un raidisseurs en plus mieux que rien. Tu en pense quoi?

Les raidisseurs hors zones dangles c'est obligatoire qu'ils soient raccordés à la fondation en zone nn sismique? Je ne trouve aucun texte qui confirme ou infirme cette obligation si existante?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Je suis allé sur le chantier ce midi et je me suis rendu compte que sur le pignon droit ya 3 raidisseurs intermédiaires pour un mur de 8 m. Quelqu’un peut m'expliquer pour ce nombre important pour ce mur. Je précise que la semelle sous ce mur est excentrée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
James 42 a écrit:Et celui qui va être supprimé je peux demander qui'il soit déplacer (coupé) et seceller chimiquement uniquement dans la dalle au moins le mur aura un raidisseurs en plus mieux que rien. Tu en pense quoi?

Tu en fais exprès ? Je m'escrime à t'expliquer qu'un seul chainage est suffisant sur la longueur et toi, tu viens me demander si tu peux en rajouter ... Mais fais ce que tu veux !

Les raidisseurs hors zones dangles c'est obligatoire qu'ils soient raccordés à la fondation en zone nn sismique? Je ne trouve aucun texte qui confirme ou infirme cette obligation si existante?

Il est rare que tu trouves un texte pour infirmer...
Seul obligation : qu'ils soient ancrés de part et d'autre (ou dans) les chainages horizontaux inférieurs et supérieurs. Ça, c'est confirmé.

De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
OK reçu 5/5 tournesol. Et pour les redisseurs sur le pignon droit, as tu une explication ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Non aucune explication ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Corse
Bonjour,

Je pense que celui qui vous donnera la meilleur explication, c'est votre constructeur.

Comme il a été dit plus haut, les raidisseurs se font tous les 5-6m donc cela semblait correct au départ.
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Merci hardrian
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour,

En regardons les photos de récits de certains foromeurs, je me suis rendu compte qu'au droit de chaque chainage vertical, le dernier parpaing en contact avec la fondation n'a pas été cassé pour purger la colle avant coulage de la dalle béton. Sachant que mon vide sanitaire est constitué de 6 rangs de parpaing, ces raidisseurs doivent être posés sur au moins 10 à 15 cm de colle (celle qui tombe dans le trou au montage des mur) et non le béton des fondation.

y'a t il un impact sur la rigidité de la structure? Puis je imposer au cst de reprendre tous ça et comment justifier cette malfaçon
je précise que l'une des semelle sur pignon est constituée de 3 raidisseurs intermédiaire car il s'agit d'une semelle excentrée (cf plan au dessus).

Merci d'avance pour vos retours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Voici ce qu'on a pas fait chez moi, les trous de purge de colle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Personne pour m'aider ?!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
De l'aide svp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 18h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir