Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire dans abris de jardin

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 377 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Lot Et Garonne
Bonjour,

je viens vers vous car je voudrais avoir des infos pour l'installation d'un tableau divisionnaire dans mon abris de jardin.

Le but est de créer un tableau divisionnaire en partant du tableau principal qui se trouve dans la maison à côté du disjoncteur edf:

- 40m du tableau principal au tableau divisionnaire.

- tableau divisionnaire doit accueillir:  
     - un eclairage (eclairage interieur de l'abris)
     - pompe de relevage des eaux du fltre a sable de la fosse
     - 2 prises de courant (perceuse, chargeur de batterie perceuse etc..)
     - un tableau electrique de piscine qui sera a 15m avec PAC, pompe filtre a                                                    sable, eclairage piscine)

- tableau principal déjà bien rempli, je vous joint une photo car mon bornier est plein si vous avez des solutions pour y brancher le tableau divisionnaire. 
Sur la photo la flêche rouge indique le disjoncteur de la pompe de relevage de la fosse septique que je vais enlever pour la branchée sur le tableau divisionnaire.

Cliquez sur la photo pour la voir.



Car je vais recuperer la gaine de 40mm exterieur qui va jusqu'à la pompe de relevage pour y passer le cable qui ira du tableau principal au tableau divisionnaire.

Arrive donc les questions, quelle cable et section de cable pour relier le tableau ppal au divisionnaire? ou le brancher sur le tableau ppal? voir photo ci dessu.

Ensuite du tableau divisionnaire au tableau electrique de piscine? 

Merci d'avance car même en fouillant sur internet ce n'est pas si simple.
Messages : Env. 70
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire.
Avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 1,5% et sur 40m :
- 3G10² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi
- 3G16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G25² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
- 3G25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi

Vu que vous n'avez plus de place sur les borniers, je vous conseille de remplacer l'alimentation des 3 rangées du bas par un peigne vertical alimenté en 16².
Vous récupérerez ainsi 2 places sur les borniers qui permettront de mettre votre disjoncteur.

Pour le tableau piscine avec une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 0,5% et sur 15m :
- 3G10² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi
- 3G16² protégé par un disj 25A pour 5,5kW maxi
- 3G25² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lot Et Garonne
Merci beaucoup pour les infos ;)

la puissance maxi du tableau divisionnaire doit elle inclure celle du tableau piscine pour connaître la section de cable du tableau principal au tableau divisionnaire? Sachant que le tableau piscine sera relié au tableau divisionnaire qui lui sera relié au tableau principal.

les différentiels alimentés en peigne vertical ça ne nuit en rien au courant qui arrive sur la rangée pas plus de perte que le branchement actuel?
Messages : Env. 70
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui il faut cumuler la puissance des 2 tableaux dans le 1er cable

Pas de problème pour les peignes verticaux. Ils sont faits pour cela.
Personnellement je n'utilise que cela
Attention à choisir le modèle avec le bon entraxe (a priori 125mm)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour Carminas.
Auriez vous une application à me conseiller pour faciliter les calculs de section de câble en fonction de la longueur et de la chute de tension comme vous le faites régulièrement?
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non juste la formule

Chute de tension en % = (LxI) / (50xS)
pour du mono en cuivre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Lot Et Garonne
Bonjour, Carminas concernant mon cas du 3g6² du tableau ppal au tableau divisionnaire est à bannir? Merci
Messages : Env. 70
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne l'ai pas proposé, car cela ne permet de passer que 2,5kW sur 40m avec 1,5% de chute de tension maxi.

Cela me semblait plus que juste pour l'usage décrit.
Mais ce n'est pas impossible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 00h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir