Retour
Menu utilisateur
Menu

Télérupteur Hager EPN510 et identification des câbles

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 841 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Ouistreham (14)
Bonjour !

J'ai dans mon tableau deux télérupteurs Hager EPN 510 câblés un peu différemment. Je cherche à identifier chaque câble parce que je veux les remplacer par des modules Fibaro (FGD 212). 

J'ai commencé l'opération et en pensant avoir compris, j'ai tout fait disjoncter, donc je viens ici me renseigner avant de faire des bêtises ^^







Dans un premier temps parlons du télérupteur de droite, nommé 1er.

J'ai identifié sur 1 et A1 les câbles qui Rouge et Bleu (P et N) qui viennent de mon disjoncteur lumière de 10A. 
Donc sur 6 câbles, je pensais en avoir identifier deux.

Sur les 4 autres, je pensais que:
2: P lumière
1 et A2 : circuit poussoir
et donc le N lumière sur A1.

Est ce que c'est ça ou je me trompe complètement ? En branchant juste le cable initialement branché sur 2 sur ma phase disjoncteur, et en laissant les deux câbles N de A1 branchés ensemble, ça s'allume. 

Pour les poussoirs, resteraient donc fil noir A2 et fil rouge 1 qui seraient le circuit des poussoirs.

Une petite confirmation SVP ? Merci :p


Edit: et j'oubliais: concernant le télérupteur de gauche, comment je fais le lien avec ce que j'ai compris de celui de droite ?
Messages : Env. 200
De : Ouistreham (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Je pense que tu dois cabler de cette façon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Pour le premier de haut en bas :
- Borne 1 (fils noirs) ce sont des phases (1 fil depuis le disjoncteur, le second vers le / les poussoirs)
- Borne A1 (fils bleu) ce sont des neutres (le premier depuis le disjoncteur, le second vers le point lumineux.

- Borne A2 (fils blancs) ce sont des retours boutons (les fils qui reviennent des poussoirs)
- Borne 2 (fils oranges) des retours lampe (le fil qui alimente le point lumineux) ...

Idem pour le second, votre électricien a suivi le même schéma en changeant les couleurs de fil (phase en rouge et retour bouton en noir) pour ne pas les intervertir avec le premier TL.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Ouistreham (14)
Merci pour vos réponses !

J'abuse de votre gentillesse en relançant avec une question (toujours sur le télérupteur de droite pour ne pas mélanger) : maintenant que j'ai sais à quoi chaque fil correspond, puisqu'ils sont identifiés, j'ai recâblé sans les télérupteurs.

J'ai déjà fait au plus simple pour vérifier, j'ai laissé les deux fils de A1 connectés ensemble, via un wago, et j'ai connecté 1 du disjoncteur avec 2 (orange). La lampe s'allume, les interrupteurs sont desactivés. Rien du surprenant.

Ensuite j'ai branché ça sur mon petit module domotique (fibaro fgd 212) et je pilote la lumière à la façon d'un télérupteur mais aussi depuis mon téléphone, génial !

Reste ensuite à recabler les interrupteurs, et là je suis embêté. Je pensais que le circuit était "fermé" et donc que j'avais le départ poussoir sur 1 et le retour en noir.

Je me suis dit donc: si j'appuie sur un bouton poussoir, ca ferme le circuit. Mais apparemment non (testé au multimètre et branché sur mon module). L'appui sur le poussoir est sans effet, pas de son sur le multi, pas de déclenchement du module. Il y a une autre possibilité de cablage sur le circuit des poussoirs, un repiquage de neutre ou je ne sais quoi qui pourrait l'expliquer ?

Merci !
Messages : Env. 200
De : Ouistreham (14)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 10h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir