Section câble alimentation tableau divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 619 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Aude
Bonjour,

je suis en train de rénover une partie de notre maison et je souhaiterai compléter l'installation électrique. 
Le manque de place au niveau du tableau actuel, m'oblige à réaliser la mise en place d'un tableau divisionnaire...

Le tableau divisionnaire sera relié par un câble d'une longueur de 9 m au tableau principal, il servira à alimenter :
- 4 circuits de prise de courant,
- 3 circuits d'éclairage,
- 2 circuits pour radiateur salle de bain (1.5Kw chacun),
- 3 circuits de clim réversible (puissance max consommée par chacune 1.2Kw avec protection chacune de 16A).

Pas de Buanderie, ni de chauffe eau électrique...

Je souhaiterai connaître la section des câbles à utiliser et le type de disjoncteur à mettre dans le tableau principal pour protéger la nouvelle installation.

Je pensai partir sur du 3G10² avec un disjoncteur de 32 A.

Cela vous semble-t-il correct ?

Merci pour votre aide.

Claude.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 2000 message Aude
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble juste.
Si clims réversible et chauffage fonctionnent simultanément vous etes à 6,6kW, soit quasiment à 32A.
Si vous tentiez de passer l'aspirateur en même temps, ce ne serait pas possible.

Donc a minima mettre un 10² disj 40A, que vous pourrez faire évoluer à 50A si besoin.

A titre personnel, je passerai un 16². Sur 9m l'écart de coût sera minime et votre installation ne sera pas limitée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Aude
Merci pour cette réponse rapide et claire.

Je pense que je vais suivre ton conseil et passer en 16².

Claude.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir