Retour
Menu utilisateur
Menu

Fil pilote et tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 533 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
Une annexe de ma maison (deux chambres) est alimentée par un tableau divisionnaire. Le chauffage du reste de la maison est géré via fils pilotes, depuis un gestionnaire d'énergie dans le tableau principal.
Puis-je commander les radiateurs des chambres de l'annexe par fil pilote provenant de ce gestionnaire d'énergie du tableau principal, sachant que ces radiateurs sont alimentés par le tableau divisionnaire ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non ce n'est pas possible.
Il est impératif que l'alimentation phase/neutre du radiateur et le fil pilote soit en aval du même interrupteur différentiel 30mA.
Ce n'est sans doute pas le cas dans une configuration comme celle que vous décrivez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci pour cette réponse. En effet ce n'est pas le cas.
En dehors de ma question initiale, ça implique bien que, dans le tableau principal, tous les radiateurs et le délesteur doivent être sur le même 30mA ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui impératif, car le fil pilote utilise le neutre du radiateur pour son retour
S'il ne sont pas sous le même différentiel, celui-ci détectera une fuite de courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci beaucoup Carminas, pour ta disponibilité et la qualité de tes conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
En fait, je n'ai pas encore acheté le gestionnaire d'énergie, mais avais jeté mon dévolu sur un Calybox 230.
Est-il possible, à partir du délesteur d'un gestionnaire d'énergie au tableau principal, de commander les radiateurs de la maison (par fil pilote) mais aussi un contacteur dans le tableau secondaire pour mettre en marche ou arrêter les radiateurs, de façon à ce qu'ils soient intégrés à la distribution de puissance que fait le délesteur ? Si c'est possible, une idée de modèle ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudrait un délesteur qui possède des contacts sec en sortie.
Mais vous n'aurez que la fonction délestage, pas la fonction programmation
Et ce n'est jamais idéal de délester par coupure de la tension d'alimentation.
Reste que vous pouvez refabriquer un ordre arrêt avec une diode
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Il existe des délesteurs avec à la fois des sorties fil pilote (pour la maison) et un contact sec pour l'annexe ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui je crois chez Hager et chez Schneider
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci, et bonne fin de soirée
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


sinon, en radio ou en CPL...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,

Je prends au vol ce fil de discussion qui correspond en partie à mes questions.

J'ai en effet un ensemble Hager (anciennement Flash) progammateur hebdo 2 zones + délesteur, ce dernier relayant les sorties fils pilotes du programmateur: l'ensemble fonctionne sans problème depuis des 10 années. Il est protégé par un disjoncteur 20A utilisé également par un groupe de radiateurs et il est branché sur le même inter différentiel que les radiateurs.

Question n°1: est-il indispensable de protéger le programmateur + délesteur par un disjoncteur séparé (2A)?

Question n°2: est-il indispensable de protéger chacun des circuits fils pilotes (en sorties du délesteur) par un disjoncteur séparé, sachant que le délesteur et le programmateur sont déjà protégés (cf. ci-dessus) ?

Question n°3: est-il indispensable de protéger le signal de télé-info (délestage) venant du compteur (bientôt Linky) par un disjoncteur séparé (2A) ? Aujourd'hui, le branchement est direct.

Question n°4 : est-il indispensable de protéger le signal horloge HP/HC venant du compteur (bientôt Linky) par un disjoncteur séparé (2A)? Aujourd'hui, le branchement est direct.

Je précise qu'il s'agit d'une rénovation électrique d'un appartement qui a plus de 40 ans, pour lequel
l'application stricte de la norme NF C15-100 n'est peut-être pas exigée.

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

1)oui, ce peut être le même

2)non puisque fils pilotes issus du 2A (la norme impose tout de même de le signaler au niveau de la boite de connexion du radiateur, mais peu le font)

3)la téléinfo n'a pas besoin d'être protégée (ce n'est pas un signal 230/240V)

4) oui, en 2A (le même qu'en 1) si tu veux


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Rfco, merci pour tes réponses.

1) Si je comprends bien, le même disjoncteur 2A pour les deux, programmateur et délesteur, et non le même que le disjoncteur du circuit radiateur ? Mon tableau 2x13 étant déjà bien plein, est-il possible d'utiliser un disjoncteur 10A déjà utilisé pour un circuit d'éclairage ?

4) Dans mon cas, le contacteur HP/HC étant déporté, je rajouterai un disjoncteur 2A pour protéger le circuit horloge, différent de celui utilisé au 1) et différent du disjoncteur du chauffe-eau

@+
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour du jour

Rénover une install et ne prévoir que un 2x13 est irresponsable (mais ce n'est que mon avis

Tout ce qui est chauffage doit être protégé par UN et UN SEUL différentiel

1) si on dit 2A c'est 2A, et aussi et SURTOUT à chaque chose SA FONCTION





4) (euh 2 et 3 sont où??? ou alors les mêmes que la première question..)

fais nous une représentation de ce que tu veux faire, mais oui un seul 2A allant vers le contact HP/HC et un seul,


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Pour info, ma rénovation concerne un F3.

1ére rangée : 1 inter diff 40A type A pour la plaque de cuisson & four, le LL et 1 circuit d'éclairage, 1 inter diff 40A type AC pour le LV, des prises (3 modules disjoncteurs), des circuits éclairage, la sonnette. Total : 13 modules

2éme rangée : 1 inter diff 40A type AC, 2 circuits de chauffages (jour et nuit), 1 délesteur (3U), un programmateur (5U); il reste 1U pour ajouter le disjoncteur 2A de protection du fil pilote.

Dans un tableau séparé, j'ai déporté le contacteur HP/HC, le disjoncteur du chauffe-eau, la prise LL (protégée dans le tableau principal). Il me reste de la place pour un disjoncteur 2A de protection du signal d'horloge, mais je m'aperçois que le compteur dispose d'un fusible 2A pour ce signal.

Ayant la place, je prévois donc la pose des 2 disjoncteurs 2A de protection des circuits fils pilotes (et du couple programmateur - délesteur) et de la commande du contacteur HP/HC.

Cela fait au total, avec les 2 coffrets, l'équivalent de 32 modules, dont 31 occupés.
Ainsi câblé, je devrais être à la norme NF C15-100, sauf en ce qui concerne la réserve pour extension, mais je suis déjà en extension. Si besoin, je peux changer mon programmateur Flash par sa version plus récente Hager EG203P qui me fera gagner 3U.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 21h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir