Retour
Menu utilisateur
Menu

Daikin Altherma - ECS ne chauffe pas quand la PAC est en rafraichissement Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.870 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,

Je rencontre un problème avec une PAC Daikin ALTHERMA basse température, dont voici les références :
 - Unité intérieure : ERLQ006CAV3 (monobloc avec ballon ECS 260L intégré)
 - Groupe extérieur : EHVX08S26CA9W

L'ECS est réglée en mode Programmation (50°C) + Réchauffage (45°C)

Le problème se produit quand la  PAC fonctionne en mode rafraîchissement, et particulièrement ces derniers jours (bonnes chaleurs)

Symptômes : quand la température de l'ECS descend en dessous du seuil pour déclencher le réchauffage (45°C - hystérésis 10°C = ie autour de 35°C), la PAC quitte le mode rafraîchissement pour forcer la réchauffe de l'ECS. Cependant cette action de chauffer l'ECS ne se termine jamais, la PAC reste bloquée en ECS sans terminer la chauffe (la température n'arrive pas à atteindre les 45°C, ce qui fait que la PAC ne peut pas sortir de ce mode).

Ce que je constate le plus souvent au moment des symptômes :
 - La température ECS ne monte pas au delà de 38, parfois 40°C. Evidemment aucune puisage d'ECS n'est réalisé.
 - La température de fluide est souvent bloquée autour de 35  à 40°C, et ne monte pas au delà (ce qui explique l'impossibilité de réchauffer l'échangeur à plaque)
 - Il faudrait que je vérifie, mais je pense que la PAC finit par sortir temporairement du mode ECS au bout du temps maxi alloué (paramètre 8-01 (30 minutes) + 8-04 (95 minutes), puis attendre le temps anti-recyclage 8-02 (30 minutes) avant de retourner en ECS, et de recommencer.

Les "solutions" :
 - En mettant l'ECS manuellement sur OFF puis ON, le cycle de chauffe de l'ECS reprend correctement, mais en général bloque souvent avant la consigne, autour de 44°C. L'ECS est plus chaude, mais la consigne n'étant pas atteinte, elle ne peut pas retourner en rafraîchissement (sauf délai dépassé)
 - Il faut alors éteindre et rallumer à nouveau l'ECS, et qui permet de revenir au mode rafraîchissement (la PAC doit alors voir que la température est largement au dessus des 35°C, et donc ne pas relancer le cycle ECS)

Une idée ?

Merci.
Fred
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message
Bonjour,

Votre appoint électrique pour la production ECS est-il câblé ?
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message
Pour ne pas vous laisser cette pauvre question toute seule, je vais essayer d'expliquer ma démarche.
C'est un "beug" connu (en tous cas chez DAIKIN) en fonctionnement chauffage (généralement).

La PAC chauffe l'eau via la thermodynamique jusque 52,5 °C ensuite la résistance électrique prend le relais jusque 55°C.
Dans votre cas, la PAC chauffe l'eau jusque 40°C, car nous sommes dans les limites de la plage de fonctionnement (comme quoi 35°C est une température extrême). Ensuite, c'est la résistance électrique qui doit prendre le relais jusque votre point de consigne. Sauf si elle n'est pas câblée. La PAC attendra...
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci pour la réponse rapide.

Et grâce à vous je viens de découvrir quelque chose d'intéressant, c'est que la notice / interface est confuse sur ce réglage de chauffage d'appoint. Le terme "Limité" est utilisé pour restreindre l'appoint à l'ECS seule, hors si on regarde la correspondance avec les "Codes" 4-00 le terme "Limiter" est pour ... "OFF" (valeur 0)

Donc en pensant limiter l'usage de l'appoint, je l'avais apparemment coupé... Merci Daikin pour la cohérence. Je viens de changer pour que ça colle avec le bon code (valeur 2), on va voir si l'appoint se déclenche.

Je vous tiens au courant tout à l'heure ou demain.

Fred
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Du coup je viens confirmer que le problème est résolu avec l'activation (réelle) de l'appoint.
Merci !

Fred
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message
fred7911 a écrit:
... Merci Daikin pour la cohérence.

Une fois qu'on le sait, ça parait cohérent...

(Il ne faut pas non plus oublier que la plupart des notices techniques sont d'abord traduite et ensuite expliqué.)

Sinon, bien joué si ça fonctionne. Bonne continuation =)

Pensez à mettre la balise "Résolu" dans votre entête. Cela aidera surement d'autres personnes. Merci ;)
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 08h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir