Alimentation de chaque appareil électroménager : normes ?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 437 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Paris
Bonjour,

Nous avons acheté un appartement qui sera fini en octobre prochain.

Le promoteur me demande mon plan de cuisine. Nous avons fait un devis chez Ixina mais nous n'y donnerons pas suite dans l'immédiat. Nous avons transmis un "plan technique" très basique au promoteur avec les emplacements des prises et le nom de l'élement qui sera branché dessus. Ce dernier nous répond qu'il manque des informations :

"Pour l’alimentation de chaque appareil l’électricien a besoin de connaitre :

- s’il s’agit d’une prise ou d’une alimentation direct (sortie de câble)
- la puissance (16A, 20A..)".

Nous pensions qu'en fonction des éléments il y avait des normes standards (du type pour des plaques à induction : une prise 32A, pour un four : une prise 20A...).

Que puis-je lui répondre pour que mon installation puisse convenir quelque soit mon choix de four, de plaques à induction et de frigo ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Lens (62)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cuisine du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Env. 20 message Paris
Merci Toto...

Bon maintenant je ne sais pas comment amener cela a mon promoteur sans me vexer...
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci toto!
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Bonjour,

Je trouve le promoteur très sympa !
Combien d'entre eux font une installation basic sans demander a leur clients les options éventuelles, par exemple:

Table induction en 2x 32amp, fourneau induction type Falcon TT induction qui demande aussi des spécificités etc...

Tout cela évitera d'éventuelles modifications qui pourrait engendrer des frais.
Les normes issues des différents réseaux peuvent avoir une interprétation aléatoire.

La prises 32 amp est interdite au dépend d'une sortie de câble et pourtant certains fabricants préconisent la prise 2 broches + terre....

C'est ambigu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Lever Le Coude Est La Meilleure Façon De Ne Pas Baisser Les Bras ! (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Paris
J'avoue ne pas avoir compris grand chose a ton post

C'est effectivement sympa de la part du promoteur sauf que quand on n'y connait rien aux specificités.... et il ne nous indique pas les choix possibles !

Par ailleurs, cela impose de choisir des a present notre equipement electromenager... ou alors de faire une installation basique et de choisir notre equipement en fonction...


Si j'indique au promoteur les references / la puissance de nos appareils, est ce que cela pourrait lui suffire ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Paris
La prises 32 amp est interdite au dépend d'une sortie de câble et pourtant certains fabricants préconisent la prise 2 broches + terre....

tu veux dire qu'avec une prise 32A (j'en aurai  besoin pour ma table à induction), on doit passer obligatoirement par une sortie de cable ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Oui.

Mais comme l'a écrit Toto, la norme NF défini les types de prise, leur ampérage en fonction de l'appareil ou de la fonction, leur nombre total, etc.
Faut juste définir les murs qui vont accueillir les appareils
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci Olivette, c'est pourtant ce que nous avons fait. Et le promoteur nous demande plus d'infos. On a du mal à y répondre, car autant on sait ou l'on va mettre l'électroménager dans la pièce, autant se pencher sur le type de prise (sortie de cable / prise 32A) dudit équipement, cela voudrait dire faire le choix maintenant.

D'ailleurs, pour les tables à induction, le plus souvent, c'est une sortie de cable qui est nécessaire ?
La prise 32A, c'est plutôt exceptionnel, non ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Je pense que le promoteur veut vous "piéger". En vous "obligeant" à être précis, il pourra vous retourner que c'est à votre demande que telle prise est là. Et vous facturera des modifications.

32A correspond à l'amperage du disjoncteur. Pour une plaque électrique c'est câble en 6mm2 et sortie de câble avec un sucre pour le branchement. Comme le dit C.R, les prises c'est pas habituel.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Sète (34)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Ce reformule mon post :

Pour vous, une sortie de cable, ce n'est pas une prise, est ce bien cela ?


sortie de cable :

http://www.outiz.fr/lebenoid-sortie-de-cable-16a-a-vis-0-254-18/p/1329161/?offer=1020080&gclid=CjwKEAjw1a3KBRCY9cfsmdmWgQ0SJAATUZ8b-Nb2YYKnlvLvFm2yFGGekDFQVgM4-qgfoYSnE-oeShoC-CXw_wcB

Et je mets un sucre pour relier ma sortie de cable et ma table induction, est ce bien cela ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour,


Jenngirl a écrit:Ce reformule mon post :

Pour vous, une sortie de cable, ce n'est pas une prise, est ce bien cela ?


sortie de cable :

http://www.outiz.fr/lebenoid-sortie-de-cable-16a-a-vis-0-254-18/p/1329161/?offer=1020080&gclid=CjwKEAjw1a3KBRCY9cfsmdmWgQ0SJAATUZ8b-Nb2YYKnlvLvFm2yFGGekDFQVgM4-qgfoYSnE-oeShoC-CXw_wcB



C'est bien ça !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

pour les plaques : sortie de câble avec protection 32A => c'est fait ;

pour le reste : circuits spécialisés en 20A pour le four (le 16A peut suffire) et 16A pour les autres electro (lave-vaisselle, frigo ....)

tous ces circuits avec des prises : toujours plus facile d'en enlever 1 que de courir les boutiques pour en racheter une du même modèle si on a des sorties de câbles.

ne pas oublier 1 circuit 6 prises "normales" 16A dont 4 sur le plan de travail.
si vous hésitez pour l'emplacement : posez les assez éloignées les 1 des autres

(pas besoin de donner la ref des appareils , les consos sont +- équivalentes ;
une installation doit pouvoir "subir" des changements d'appareils sans faire à appel à l'electricien ).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
... j'ai oublié :
pour tous les appareils : ne pas placer la prise pile derrière mais sur le coté => ça évite les contorsions et les luxures d'épaules pour aller débrancher .
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
Jenngirl a écrit:
"Pour l’alimentation de chaque appareil l’électricien a besoin de connaitre :

- s’il s’agit d’une prise ou d’une alimentation direct (sortie de câble)
- la puissance (16A, 20A..)".

Nous pensions qu'en fonction des éléments il y avait des normes standards (du type pour des plaques à induction : une prise 32A, pour un four : une prise 20A...).

Que puis-je lui répondre pour que mon installation puisse convenir quelque soit mon choix de four, de plaques à induction et de frigo ?

Merci.

l'"électricien" devrait changer de métier......
on protège une ligne et non l'appareil raccordé au bout
on met généralement une sortie de câble (ou une boite de dérivation) pour une plaque (6mm²-32A)
four, lave vaisselle prise 16A (2,5 mm²) sur ligne dédiée
si il est vraiment du métier , il n'oubliera pas non plus la protection différentielle qui va bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir