Retour
Menu utilisateur
Menu

Enduit qui fissure et fait des trous

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 4.817 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
13
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Bonjour à tous,

Voilà 1 an que mon enduit a été réalisé et 8 mois que nous avons réceptionné.

L'enduit facade ouest a fissuré de partout et fais plein de petits trous qui s'agrandissent si on frotte légèrement.



A savoir que cet enduit a été fait sous 30°c.

Les ravaleurs ont creusé les fissures et les ont rebouché et ils comptent faire un "voile" d'enduit par dessus. Pensez vous que cela peut être suffisant ? Sachant que le mur part en miettes et fait pleins de trous :




J'ai également ma facade sud qui commence à avoir de plus en plus de petits trous aussi, dois-je m'inquiéter ??

Merci à tous pour votre réponse et votre aide et bon week-end
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 90 message Pyrenees Orientales
Bonjour,les murs sont fais en quoi,bloc,brique,béton cellulaire.
Messages : Env. 90
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Bonjour fuiteras,
Les murs sont en briques rouges de marque porotherm
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
L'enduit est un monocouche de marque prb
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Aïe.. . Ça fissure chez moi aussi. Réception il y a 16mois.
Seulement sur la façade ouest. Mais pas de trois comme toi. On est sur une base de briques nous aussi.
Je ne sais pas quoi te conseiller mais je cherche des avis moi aussi donc ke vais suivre ta conversation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Coucou chimiste, Désolée pour toi... nous les trous apparaissent au fur et à mesure
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

les trous c'est des boulettes de poudres "sèche" qui n'ont pas été mouillé, mélange mal fait dans la pompe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Bonjour bibi.

J'ai pensé à ça aussi au début mais ça fait pas des boulettes ça fait vraiment de la poussière fine et ce n'est que la couche du dessus qui part (environ 5mm) et en dessous c'est bien dur.

Pensez vous que la GPA fonctionnera pour ce genre de problème ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
missly76 a écrit:Bonjour à tous,

Voilà 1 an que mon enduit a été réalisé et 8 mois que nous avons réceptionné.

L'enduit facade ouest a fissuré de partout et fais plein de petits trous qui s'agrandissent si on frotte légèrement.

Les fissures façade ouest

A savoir que cet enduit a été fait sous 30°c.

Les ravaleurs ont creusé les fissures et les ont rebouché et ils comptent faire un "voile" d'enduit par dessus. Pensez vous que cela peut être suffisant ? Sachant que le mur part en miettes et fait pleins de trous :

Trous dans l'enduit


J'ai également ma facade sud qui commence à avoir de plus en plus de petits trous aussi, dois-je m'inquiéter ??

Merci à tous pour votre réponse et votre aide et bon week-end

Bonjour,
On ne peut pas faire un "voile" sur un enduit hydraulique de plus d'un an... Garanti, cela n'accrochera pas et cela sonnera le creux (l'enduit est hydrofugé dans la masse et ne permet pas l'accroche chimique). Il faut a minima ponter les fissures présentes par un treillis en fibre de verre, s'assurer que le fond est sain et non poudreux (ce qui ne semble pas être le cas), appliquer un primaire d'accrochage puis ré-enduire (épaisseur 10-15 mm). En remettant des nouveaux profils d'angle. J'ai eu le cas sur ma précédente construction, non pas pour un enduit mal posé, mais pour des fissures liées à la dilatation des chaînages (façades exposées au sud et à l'ouest).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Moselle
Bonjour, le crépit est finition gratté ou c'est un crépit grésé ?
En général il faut attendre environ 12 mois avant de faire la façade car la maison travaille, c'est pas très bon de le faire de suite (mais les constructeurs le font quand même car c'est dans leur garantie, ils ne peuvent intervenir que si les trous ou fissures sont supérieurs à 5mm).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Bonjour,

C'est un finition gratté.

C'est bien ce qu'il me semblait pour le voile. Je vais leur demander de depiquer les zones poudreuses (car c'est par zone en fait). J'espère qu'ils voudront bien le faire.

Vous connaissez une marque de primaire d'accrochage ? Ou la composition?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Moselle
En effet le problème dû finition gratté c'est qu'il s'effrite lorsque l'on passe notre main ou que l'on pose quelque chose contre la façade, c'est pour cela que nous avons sortie le crépit de notre contrat avec le constructeur, et la main d'œuvre est moins importante lorsque l'on connaît quelqu'un.
Hélas je ne veux pas vous dire de bêtise concernant la marque d'assemblage et la composition.
C'est le beau père qui fait notre façade, il va chercher le matériel et l'enduit en Allemagne (nous sommes du 57) pour un crépit grésé du coup qui tiens mieux dans le temps. Mais après, le risque zéro n'existe pas ! ;)
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
missly76 a écrit:Bonjour,

C'est un finition gratté.

C'est bien ce qu'il me semblait pour le voile. Je vais leur demander de depiquer les zones poudreuses (car c'est par zone en fait). J'espère qu'ils voudront bien le faire.

Vous connaissez une marque de primaire d'accrochage ? Ou la composition?


Ibofix (ancienne dénomination) = weber fixateur.
Dans le 62, votre constructeur avait plutôt mauvaise presse. J'avais un voisin pour lequel le travail n'était ni fait, ni à faire, comme ils disent par là...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
L'autre soucis est un soucis de conception. Quitte à utiliser de la porotherm, autant l'utiliser intelligement, donc en mettant l'isolant de l'autre coté de la brique.
Imaginez tout de même qu'en mettant l'isolant à l'intérieur, la structure de votre maison peut prendre plus de 40 degrés la journée, surtout en plein soleil avec un crépis foncé, et prendre un -20 l"hiver ! Les murs bougent, se dilatent, le crépis n'est pas de la même consistance que les murs, et se dilatent différement. A la base, il peut aussi y avoir ce problème. Imaginez si les murs n'ont pas été bien nettoyé, il est alors facile pour le crépis de ne pas bien accrocher.
Quand les maçons auront compris qu'on isole de l'extérieur, peut être que ce genre de soucis disparaitront...
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 3000 message Yvetot (76)
Merci à tous pour vos reponses.

Pipine je t'avoue qu'aucun constructeurs ne m'a parlé d'isoler de l'extérieur et n'y connaissant rien... dommage.

Donc si je comprend bien dans le cas où ils ne voudraient pas depiquer le mur il faut au moins poncer le dessus car poudreux, ensuite nettoyer puis primaire d'accroche et ensuite enduit sur 1cm.

Je vais essayer de raisonner le ravaleur directement, c'est pas gagné.
Il y a 4 autres maison habitat concept dans mon lotissement et aucune n'a eu ce problème, pas de chance pour nous.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
De : Yvetot (76)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 23h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir