Schéma 2 télérupteurs pour 1 disjoncteur

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.456 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

je me lance dans mon premier chantier en rénovation d'un petit appartement.

Dans la pièce principale je souhaite commander : 
- Un plafonnier par 3 poussoirs 
- Un autre plafonnier par 4 poussoirs
- Un autre plafonnier par 1 interrupteur

Ma question est : est-ce que je peux mettre 2 télérupteur sous le même disjoncteur et dans ce cas mon schéma ci-dessous est-il bon ?




Ou est-ce plus simple pour un premier chantier de multiplier les circuits et donc 3 disjoncteurs / 2 télérupteurs ?

Merci pour votre aide,
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs sous un même circuit, du moment que vous ne dépassez pas 8 points d'éclairage en tout.

Ce que vous avez proposé est donc correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci CARMINAS.

Mon cablage te semble bon ? ça me parait étrange de devoir mettre autant de wago ...
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
A priori, vous n'avez besoin de wagos que pour la distribution de la phase et du neutre dès le disjoncteur.
Pour le reste, vous passez de poussoirs en poussoirs et d'ampoules en ampoules.

Voyez plutôt comme cela :
https://www.forumconstruire.[...]olaires.php

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit vous vous repiquez sur les bornes des appareillages (2 fils maxi par borne), soit vous mettez des wagos.
Electriquement cela revient au même.
Vous faites ce qui vous arrange.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci beaucoup Bruno et Carminas !

Donc je peux mettre aussi deux fils dans la borne phase du télérupteur comme danscelle du disjoncteur ?

Désolé je débute complètement ...
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui c'est fait pour.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Eure
Bonjour je souhaiterais savoir si on peux mettre 1 télérupteur et une minuterie sur un même disjoncteur de 10A ? es ce que c'est aux normes d'aujourd'hui?
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sans problème du moment que vous n'avez pas plus de 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour
Je déterre un peu le sujet plutôt que d'en ouvrir un nouveau (je pense que c'est mieux).

Si on veut protéger plusieurs télérupteur (bobine) par un seul disjoncteur 2A c'est possible aussi ?
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui mais sans intérêt : l'usage veut qu'on ne protége pas la bobine d'un télérupteur avec un disjoncteur dédié. On se reprend sous le disjoncteur d'éclairage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Aucun risque que la bobine crame ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, on fait toujours comme cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
On peut faire fonctionner plusieurs télérupteurs sur un disjoncteur tant qu'on respecte les 8 points lumineux, c'est bien ça ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 20 juillet 2024 à 09h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir