Bonjour à tous nous sommes en rénovation d'une maison de 200m2 à étage, nous hésitons sur le positionnement du split dans la pièce à vivre, Nous voudrions utiliser un mono split de 6.4KW pour chauffer et rafraîchir une pièce d'environ 65m2. Pensez-vous que si nous le positionnons au dessus de la double porte du hall d'entrée, il arrivera à bien desservir toute la pièce à vivre?

Je vous remercie pour vos réponses ! ;)
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 800 message Cher
Bonjour,

Un split de cette puissance vous causera un "souffle" important, j'ai eu le cas et j'ai changé pour 2.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Cher
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour,

Merci pour votre réponse, dans ce cas je pense que nous allons passer en gainable pour le bas.
Etant donné que la maison sera proche de la RT2012:
- R 3.15 Doublage
- R 7.5 Combles aménagés
- R 4 au sol maison sur vide sanitaire
- 2 Baie vitré exposé sud dans le séjour

- Poêle bois en complément

Sachant que nous souhaiterions chauffer seulement Séjour-cuisine petit couloir et chambre du RDC, cela ferais une superficie de 80m2 sous 2.50m de plafond. En partant sur une base de 35W/m2 cela ferait 6000w à -5°c pour le RDC.

Est-ce que ce système FBQ71D / RZQSG-71L3V1 de daikin, pour correspondre à nos attentes ?


Nous mettrions le groupe int soit dans le Hall d'entrée ou cellier:

1 Soufflage dans la cuisine ( Diam 160 )
1 Soufflage dans le salon ( Diam 160 )
1 Soufflage au dessus des baies vitrées ( Diam 200 )
1 Soufflage dans le Couloir ( Diam 160 )
1 Soufflage dans la chambre ( Diam 160 )

1 Reprise dans le hall d'entrée
1 Reprise dans le cellier

Qu'en pensez-vous ?
Si vous avez un autre modèle de gainable à conseiller n'hésitez pas ;)

Merci beaucoup ;)
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Attention au ratio que vous prenez. Même sans étude thermique, je pense que vous tablez un peu haut sur la puissance nécessaire. 80 m² à chauffer, en imaginant que votre isolation n'est pas tout à fait conforme RT2012, on pourrait imaginer environ 50 w/m² ce qui donnerait à peu près 4 kW.
En partant sur 6,5 kW pour 80 m², vous êtes à environ 80 W/m², ce qui correspond à ce qui se faisait il y a plus de 10-15 ans ( et encore ).

Les chiffres que je vous ai donné ne sont pas exacts car il faudrait une véritable étude thermique, mais je pense malgré tout être plus proche de la réalité que ce que vous avez envisagé. A méditer pour réaliser des économies en changeant de matériel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Landes
Bonjour encore merci pour votre réponse, effectivement je suis tombé sur un site de vente clim qui annoncé 30w/M3 pour une maison rt2012.

Sur quel formule vous basez vous pour votre résultat ?
J'ai trouvé sur internet un excel permettant faire un calcul pour la déperdition thermique et j'arrive à 3625W de déperdition. En rajoutant 15% de marge ce qui fait environ 4165 W. Effectivement on est plus proche de votre chiffre =)

Il faut maintenant que je trouve une pac qui à une puissance nominal de chauffe de 4200 W à -5°C
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 11h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir