Retour
Menu utilisateur
Menu

Doute sur charpente parasismique Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 349 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je suis en zone parasismique 3 et j'ai un doute sur la conformité parasismique de ma charpente.
En effet, j'ai vu à plusieurs reprises qu'il y avait une superposition sur les chevrons et autres ajouts.
Voici ma charpente:
Charpente terminée

Charpente terminée






D'avance merci pour votre aide.

Cordialement,

Patricio

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Normalement ce type de charpente est préfabriqué en usine, et fournie avec une notice de montage
peu de chances qu'ils se plantent sur ce genre de truc
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Bonjour,

Je ne sais pas si elle est conforme, mais le travail a l'air propre et elle est "impressionnante" pour un néophyte comme moi !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Merci pour vos réponses.

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

La charge sismique sur votre construction, qui concerne en même temps les pointes de pignon maçonnées et la charpente, consiste en l’application d’accélérations horizontales, et un supplément d’accélération verticale.

Contre les forces horizontales parallèles au faitage dues à l’accélération sur charpente et toi, la charpente est contreventée dans le plan des versants, et du plafond, par les barres obliques formant des poutres triangulées avec l’aide des pannes et de l’arbalétrier.
Comme ce qu’on voit sur vos photos.
Dans ce sens là, la structure résiste élastiquement jusqu’à sa limite de rupture, puis casse (de façon assez brusque) si la charge devient trop forte. Car le bois ne se plastifie pas. Structure peu ou pas dissipative.

Le BET calcule donc les sections nécessaires en contreventement pour résister aux efforts règlementaires, en tenant compte des forces apportées par les pointes de pignons qui subissent elles aussi les mêmes accélérations et qui vont se trouver contreventées surtout par la charpente.

Pour savoir si ce qui est fait est suffisant, il faut donc vérifier le calcul – demander la note de calcul.

Contre les forces horizontales perpendiculaires au faitage, ce sont les pointes de pignon qui contreventent la charpente, et en plus la ferme pour la partie centrale du bâtiment.
La ferme, qui n’est pas triangulée, travaille en flexion.
Ses assemblages boulonnés sont capables, en se tordant, de résister après la fin de la limite élastique, pour casser lentement. Structure dissipative.
Mais il y a aussi des répercussions dans les plans de contreventement dans les versants, selon les déformations atteintes par la ferme.

Là aussi, il faut voir les notes de calcul (charpente et maçonnerie) pour voir si les dimensionnements sont justifiés.

Si vous obtenez les notes de calcul là dessus, vous êtes fort …

Il existait au temps des règles PSMI (simplifiées), une simplification consistant à considérer que si on peut justifier la construction sous l’effet du vent de la région où il est le plus fort, ça valait justification séisme.
Comme ces règles ne sont ni tout à fait maintenues, ni tout à fait abandonnées, je ne sais pas ce qu’il faut dire sur ce point, vu qu’il ne s’est jamais produit de séismes de la force règlementaire pour vérifier si la simplification est valable.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Bonjour,

Wouah, merci beaucoup pour toutes ces explications.
Eh bien je dois être fort, j'ai une note de calculs de 8 pages. 

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 10h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir