Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation et protection éclairage hors logement.

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 265 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Charente Maritime
Bonsoir à tous j'ai des questions concernant un éclairage de couloir.
Je viens de parcourir la fiche d'auto contrôle de la NFC 15-100 et j'ai remarqué au paragraphe 10.1.3.6 que les points extérieurs doivent être alimentés en câble.
J'ai un appartement au 1ier étage, pour accéder à cet appartement je passe par un couloir au RDC et un escalier alimentés par un circuit d'éclairage depuis mon appartement (avec minuterie et boutons poussoirs).
Le couloir ne se situe bien évidemment pas dehors, il est dans le bâtiment et n'est pas soumis aux intempéries.

Est ce que le fait que ce circuit d'éclairage qui ne dessert que mon appartement (mais qui se situe à l'extérieur de celui ci) pose problème ?
Est ce que je suis concerné par le fait de poser du R2V à double isolation en lieu et place de mes conducteurs sous moulure?
Est ce que je doit prévoir une coupure dans le couloir du fait que le circuit se trouve à l'extérieur du logement?

Merci par avance de vos réponses.
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Charente Maritime
Pas de réponse d'une ame charitable ??
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,nul besoin de mettre du câble RO2V,on est dans le bâtiment.Pour le reste il faudrait en savoir un peu plus.Est ce qu'il y a d'autres locataires que vous qui passent par ce couloir?Est ce qu'il y a un tableau dédiè aux communs?
On pourrait imaginer qu'un jour quelqu'un intervienne sur l'installation extérieure à l'appartement ,coupe l'alimentation des communs croyant être tranquille, et se prenne du 230V.
Si cet escalier et ce couloir sont privatifs,pas de pb,sinon, il vaudrait mieux installer une coupure et l'identifier
Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un passage d'un câble privatif en partie commune, doit effectivement avoir une double isolation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonsoir

Un passage d'un câble privatif en partie commune, doit effectivement avoir une double isolation.

OK et est ce que doit prévoir un tableautin avec une coupure du fait que le circuit se trouve hors du logement?
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non la norme n'en fait pas obligation

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Non la norme n'en fait pas obligation



Merci pour le lien Carminas, j'ai quand même un doute car une fois j'ai eu un problème avec le consuel pour un chauffe eau situé dans une partie commune. Le consuel m'à obligé à avoir une coupure du chauffe eau dans le local en m'expliquant que si un plombier devait intervenir, il devait pouvoir couper l'alimentation depuis le local sans être obligé de venir dans l'appartement (dans l'hypothèse où le locataire n'est pas présent, il doit quand même pouvoir intervenir en sécurité en coupant l'alimentation).

Quand penses-tu ??
Si je met du scotch rouge autour d'un fil bleu ça devient une phase ? 😂
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela ne coute pas grand chose de le faire, même si ce n'est pas obligatoire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 16h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir