Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation combles ouate de cellulose + plénum technique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Tours (37)
Bonjour,

J'ai parcouru le forum sur l'isolation des combles, ce qui confirme pas mal de choses que j'avais en tête, mais je n'ai pas toutes les clés et cherche des compléments auprès de vous

Dans notre configuration de plain pied, comme on veut faire de la VMC DF, les réseaux (aérauliques+élec) passeraient dans un plénum technique de 10 cm au-dessus du plafond BA13 sur fourrures F530.
Pour faire ce plénum, je n'ai trouvé qu'un système de chez Isover avec des suspente et des rallonges INTEGRA 2, qui permet en outre de pincer le pare-vapeur au-dessus du plénum et d'avoir tous les réseaux techniques côté chaud.

On aimerait isoler avec de la ouate de cellulose à forte épaisseur (environ 40 cm).
Hors en soufflage a priori on tourne autour de 60 kg/m3 soit environ 24 kg/m² à répartir.

Étant donné que l'isolant ne sera pas supporté par le plafond placo (qui ne le pourrait pas en standard, apparemment c'est limité à 15 kg/m²), comment dois-je prévoir l'ensemble ?

Voilà ce que j'envisage de haut en bas :
- Plancher support grenier-OSB 18mm, vissé (ou cloué ?) sur entraits de fermettes industrielles
- Epaisseur des entraits de fermettes (inconnues à ce jour je ne sais pas les dimensionner. Peut-être 210 ou 240 mm), comprise dans l'épaisseur totale d'isolant
- Epaisseur complémentaire de ouate, environ 160 mm
- Pare-vapeur renforcé avec suspentes integra 2 (comment peut-il supporter le poids ???)
- Plénum technique 100 mm, permis par les rallonges de suspentes integra 2. Je ne sais pas trop estimer le poids de l'ensemble (pour charges de charpente) : 5kg/m² répartis ?
- Fourrures F530+BA13 (poids au m² de l'ensemble ?)

Je ne sens pas trop le truc, qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, pour ceux qui ont un plénum de cette épaisseur, est-ce risqué acoustiquement de ne pas remettre de LDV juste au-dessus du BA 13 (genre pour éviter l'effet "peau de tambour") ?

Merci d'avance pour vos retours à ces nombreuses questions !
Messages : Env. 90
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
le pare vapeur embroché sur les suspentes(qui font étanchéité) n'est à mon avis pas prévu
pour 'encaisser' 24 kg/m2. Il va falloir mettre des liteaux sous le pare vapeur
pour le soutenir.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Système merdique que du bricolage ces histoires de plénum c'est malheureux... seul solution correct cest comme dit lucienpel mettre des liteaux sur l'ensemble de la charpente pour soutenir le pare vapeur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Tours (37)
Bonsoir Messieurs,
Vous confirmez mon sentiment, c'est un peu ce que je retrouve ailleurs.
Je me suis trompé sur le poids de l'isolant, on serait plutôt à 12 kg/m², mais pour le principe de supportage cela ne change rien.
Apparemment un contre-lattage 60x40h mm fonctionne bien. Je ne sais pas trop l'entraxe, 600 mm est peut-être trop "lâche" pour bien assurer la fonction de maintien.
Quel entraxe pensez vous le plus adapté ?

En plus cela permet d'utiliser des suspentes standard en les fixant sur ce contre-lattage.

Merci pour votre retour,
Messages : Env. 90
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
personnellement je ne dépasserai pas 50 cm
lorsque l'on est entrain mettre quelque liteaux de plus pour être
tranquille me parait plus sage
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir