Bonjour à tous! Je vous expose mon problème : je possède une maison ancienne dont le circuit électrique initialement était relié à un disjoncteur à fusible. Actuellement le tableau électrique a été changé pour une mise en sécurité par un tableau avec différentiel et divisionnaire. Tout marchait très bien jusqu'au jour où le disjoncteur comportant (vous n'allez pas aimé...) Le four, les plaques de cuisson, la chaudière, quelques lampes (un néon et 3 spots halogènes) et pas mal de prises électriques, a sauté. Évidemment il ne se ré-enclenche pas.
Je vérifie tout ce qui est alimenté par le disjoncteur (avec démontage) sauf les 3 spots et le néon. Je ne trouve pas de soucis. Le circuit débute par les plaques de cuisson, puis four puis boîtier relais et enfin le reste doit partir par une dans un autre boîtier prêt de la chaudière mais qui doit être encastré derrière le plaquo (je ne sais pas où malheureusement).

Je trouve que le problème vient après le premier boîtier de relais car le four et les plaques fonctionnent en les séparant de la gaine électrique qui doit aller je l'imagine au niveau de l'autre boîtier près de la chaudière.

Là je décide d'intervertir phase et neutre au niveau du premier boîtier pour le cablage qui va à la chaudière et là miracle tout remarche sans que le disjoncteur ne saute.

Là est ma question : pourquoi? Car ça marchait très bien initialement, là j'ai du inversé la prise de la chaudière car son fonctionnement est dépendant du sens du courant.

Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et je ne veut pas laisser un éventuel problème électrique de fond en suspend .
Merci d'avoir tout lu
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Quentin301189 a écrit: Actuellement le tableau électrique a été changé pour une mise en sécurité par un tableau avec différentiel et divisionnaire. Tout marchait très bien jusqu'au jour où le disjoncteur comportant (vous n'allez pas aimé...) Le four, les plaques de cuisson, la chaudière, quelques lampes (un néon et 3 spots halogènes) et pas mal de prises électriques, a sauté.

Je ne sais pas ce qu'il s'est passé et je ne veut pas laisser un éventuel problème électrique de fond en suspend .
Merci d'avoir tout lu

Bonjour,

Le problème de fond est causé par une surcharge de ce disjoncteur.
Vous aimez jouer avec le feu dirait-on.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Somme
C'est une vielle maison, tout est encastré... Le tableau à simplement était changé, c'était comme ça avant. Et ce n'est pas une surcharge : c'est arrivé alors que la chaudière fonctionné seule. Ça a tenu 1 an sans problème et là qu'il n'y en a un je ne trouve pas la cause.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Somme
De plus j'ai testé de ré-enclanché le disjoncteur toutes les prises et appareils débranchés sur le circuit et ça n'a rien changé, sauf quand j'ai inversé phase et neutre
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonsoir, personne n'a d'idée?

j'ai débranché le néon et le transformateur des spots et le divisionnaire concerné fait toujours sauter le différentiel. Et toujours quand j'inverse la phase et le neutre de ce circuit, ça remarche. 

Quelqu'un aurait une explication?

j 'y pense mais une semaine avant que ça saute j'ai changé une fenêtre avec volet roulant électrique, il n'est pas impossible que le circuit électrique passe à côté du cadre de la nouvelle fenetre et qu'en la fixant l'artisan ait percé dans la gaine du circuit concerné. Mais admettons si c'est le cas, pourrait on m'expliquer le fait que ça marche en inversant phase et neutre?
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.

Le fait d'avoir inversé phase et neutre limite très fortement le courant de fuite par la terre et le différentiel ne saute pas (plus). Le problème peut bien venir de votre VR. Il faut bien sur y remédier et rebrancher phase et neutre comme ils l'étaient.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 23h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir