Bonjour à tous.
Je souhaite remettre aux normes mon installation électrique triphasé.

J'ai établi un plan mais je voudrai être sûre avant de me lancer que ce soit bien aux normes. Et que les phases soient bien équilibrées.

Je vous remercie d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mettez nous un lien vers votre projet de répartition des circuits.

Votre abonnement est de quelle puissance ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour.
Mon contrat est de 12kva


Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprend pas à quoi sert le diff 30mA tetra 63A placé en amont.
Vous avez déjà des 30mA dans le tableau.

Si c'est pour une coupure générale, un interrupteur sectionneur tetra 32A mini suffira

Quand au détail des disjoncteurs, ce n'est pas suffisament lisible pour que je puisse vous aider.
A quoi correspondent les disjoncteurs en blanc ? De la réserve ? Si oui je vous rappelle que c'est 8 disjoncteurs maxi par ID pour être aux normes.

Vous n'avez aucun circuit en tri ? Plaque ? Chauffe-eau ? D'habitude cela aide bien pour l'équilibrage surtout avec du chauffage électrique et seulement 12kVA.

Vous n'envisagez pas une gestion centralisée du chauffage par fil pilote ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Tout d'abord merci de la réponse.

Pour le différentiel tetra un conseille en grande surface de bricolage me l'avait conseillé mais je ne
Comprenait pas pourquoi car j'avais chaque phase de protegee.

Je vais essayer de rendre plus lisible ce qu'il y a sous les disjoncteurs.
Concernant le matériel triphasé je n'en ai aucun car la plaque est au gaz et quant au chauffage j'utilise beaucoup plus le poêle et les chauffages me serve à avoir une température mini de 19
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec du chauffage en appoint c'est d'autant plus important d'avoir une gestion centralisée du chauffage pour pouvoir le délester les quelques fois où ils seront en route en même temps que votre électroménager.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Qu'est ce qu'une gestion centralisée du chauffage?
C'est un boîtier relie au compteur?

Ci-joint mon plan modifier ça devrait être un peu plus lisible

Merci d'avance [img]no[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une gestion centralisé du chauffage c'est soit un programmateur, soit un délesteur, soit un gestionnaire d'energie qui cumule les 2 fonctions (et éventuellement d'autres)

Le principe est d'utiliser les fils pilote des radiateurs pour leur envoyer des ordre confort, éco, hors gel, arrêt.
Dans votre cas, c'est plutôt l'ordre arrêt qui est intéressant utilisé par un délesteur qui coupera pendant quelques minutes tout ou partie des radiateurs d'une phase en cas de pointes ponctuelles de consommation.
Pour détecter la surconsommation, cela peut être fait soit par une liaison téléinfo avec le compteur électronique, soit par l'intermédiaire d'un tore de mesure intégré au délesteur ou externe.
Mais pour que cela fonctionne, il faut que l'ensemble soit sous un même différentiel 30mA. En tri on met donc le chauffage sous un unique différentiel tetra.
Voir ces exemples :







Par rapport à votre répartition, on voit un peu mieux.

Côté équilibrage si on regarde les gros consommateurs on voit :
- phase 1 : 5000W de chauffage, PC cuisine (que je compte comme un gros consommateur à cause des cafetières, grille pain, bouilloire... qui consomment beaucoup=
- phase 2 : 4500W de chauffage, four, lave vaisselle
- phase 3 : 2000W ce chauffage, LL, Chauffe-eau
Ce n'est pas trop mal
Mais avec 12kVA, soit 4600W par phase il faut vraiment faire attention à ce qui risque d'être en usage simultané dans les gros consommateurs (d'où l'intérêt du délesteur).
Mais cela, il n'y a que vos habitudes de vie qui peuvent le déterminer.

Par rapport à la dernière version de la norme :
- le circuit four doit être en 20A maxi
- il manque un circuit 6² 32A pour une plaque (même si non utilisé)
- la VMC doit être en 2A (sauf si elle consomme plus de 460W)
- il faut 8 disjoncteurs maxi par différentiel

Par ailleurs, si vous conservez des circuits en place, je vous conseille de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Carminas a écrit:
Mais avec 12kVA, soit 4600W par phase


Bonjour,

Je vais refaire une installation électrique de ma future maison ( je vais créer un sujet prochainement parce que j aurais sûrement pleins de questions ) mais là j aurais besoin d un éclaircissements. Pourquoi 4600W par phase et pas 4000W ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que la vrai puissance se calcule avec 230V alors que la base des abonnement EDF est fait en kVA avec 200V.

Soit avec P = U x I
4600 = 230 x 20
4000 = 200 x 20
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Ok. Donc dans l équilibrage on peut bien monter jusqu'à 4600W ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui on peut
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 00h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir